Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern.

Det er montert overspenningsvern med tennspenning på 280V i IT anlegg.Dette antas å være gjort for mange år siden. Det må i forbindelse med kontroll fra DLE dokumenteres valgt løsning. Var dette en godkjent løsning fra tidligere forskrifter ? Hva sa disse forskriftene om overspenningsvern da ?

Spurt ${formatDate(1487155100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5 Sikre

Hei, er det noen som har en link til de 5 sikre dokumentasjon for vanlig bolig?

Et dokument der man kan krysse av og skrive inn elektronisk via PC..

Ønsker helst den fra NELFO..

Spurt ${formatDate(1487093519)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutning - Spørsmål - Oppgitt Lærling

Blir noe sprø ang. TN-nett når det kommer til kortslutningsberegninger, da det ikkje blir det samme problemet i IT eller TT..

Når eg skal finne ut om vernet slår ut ved største kortslutningsstrøm..

Da må eg finne ut ny ik1pmaks for å så finne ut at vernet løser ut innen 0,1 sekund (momentant), da brukes denne formellen:

t = k2 * S2 / I2

Men denne formelen funker ikkje så bra, da en ikkje klarer å finne ny korstlutingsstrøm til kursen..

Spurt ${formatDate(1487003057)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minste og største kortslutningsstrøm

Si vi har et TN-anlegg 400V/230V

Der ik2pmin er 2kA og ik3pmaks er 10kA.

For å sjekke at vernet løser ut på minste kortslutning så må I5 være mindre en ik2pmin..

Og ved største kotrslutningstrøm så må bryterevnen (Ics) til sikringen være like eller høyere en ik3pmaks.

Holder dette som dokumentasjon eller er det noe annet en bør tenke på?

Spurt ${formatDate(1487000356)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve - Målinger

Hei, er litt usikker på hvilke målinger som blir tatt under en installasjon. Veit at isolasjonsmåling, kontinutetsmåling og sjekke fasefølgen..

Er det noen andre målinger en bør sjekke?

PS. skal opp til fagprøve neste uke..

Spurt ${formatDate(1486900808)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NS3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger

En stund siden jeg har lest denne normen nå og den sier flere ting som jeg ikke er vant til å gjøre. Hva er deres praksis?

ROMFORDELER. Vi skal ha en boks i hvert rom som heter vi kaller for romfordeler, en for tele og en for elkraft. Hver romfordeler skal ha 20mm rør fra teknisk sentral. I tillegg skal romfordelere i nærliggende rom ha 20mm rør mellom seg. En romfordeler kan også inneholde flere kurser. Jeg legger ferdigtrekt 16mm rør frem til en av bryterne eller stikkontaktene i rommet, og går videre fra den.

STIKK I ALLE ROM PÅ HØYDE 800-1100. Alle rom skal ha minst en stikkontakt på høyde 800-1100. Plasseres sammen med bryteren, for de rom som har bryter. Jeg pleier å sette stikkontaktene på høyde 150, men ser nå at det står 200 som laveste. Har aldri satt opp en rett under bryteren på en bolig.

OVNER SKAL VÆRE EN DEL AV DEN FASTE INSTALLASJONEN. Vil det si at vi ikke kan koble de over stikkontakt? Her setter jeg bare opp stikkontakt og brukeren leverer ofte ovnene selv.

DATAUTTAK KJØKKEN. Det skal være uttak over kjøkkenbenken. Aldri hørt om en kunde som har etterspurt dette. Det meste går på trådløs nå. Setter opp uttak på kontor og der tvn er.

PLASSERING UTTAK KJØKKEN. Det ser ut for meg at uttakene for innbygd platetopp, kjøleskap, komfyr, micro osv er plassert rett bak utstyret. Skal ikke alle stikkontakten være lett tilgjengelige? Slik at uttak for innfelt utstyr må plasseres i nærmeste skap/skuffe?

25MM RØR TIL GARASJE. For fremtidig elbillading. Pleier å legge ut noen ekstra rør i grunn, fra sikringsskapet. Så man har mulighet for å trekke noen kabler i ettertid. Om det enten er for elbil eller bare en stikk på veggen.

Spurt ${formatDate(1486828343)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Hei,

Lurer på om det står noe i NEK 400 ang. krav til overspenningsvern.

Finner i montørhandboka s.58 (4.5.1 Krav til bruk)

Der står det "I boliger er det krav om å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet i henhold til NEK 399-1"

Eg skal opp til fagprøve neste uke. Vi har fått sett båsene vi skal jobbe i, la merke til at det stod TN C-S på boksen på kabel broen...

Regner med det er kun TN C-S vi vil få.

Eg har fått et skriv ang. planleggingsdelen med 20 punkter:

1. Fagprøveoppgaven samt orientering om fagprøve for elektriker

2. 5?sikre: Risikovurdering av utførelse og Rapport fra risikovurdering

3. Valg av materiell ? matreialliste

4. Valg av verktøy ? verktøyliste - timeliste

5. Fremdriftsplan: Praktisk del (onsdag ? torsdag ? fredag)

6. Valg av fremgangsmåte/metode. Plan - installasjonstegning

7. Enlinje - fordelerskjma

8. Beregning av overbelastningsvern (OV)

9. Beregning av kortslutningsvern (KV)

10. Valg av vern og dimensjonering av ledninger/kabler

11. Beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse (1 kurs)

12. Beregning av spenningsfall i volt og % (1 kurs)

13. Jordingsanlegg ? skjema for anlegget i prøveoppgaven

14. Instrumenter du trenger for å utføre de foreskrevne målinger i nye anlegg

15. Kursfortegnelse (5-sikre)

16. Avviksrapporter. Behov for assistanse? Spesifiser eventuelt hva

17. 5-sikre: Rapport fra sluttkontroll - samsvarserklæring

18. Tilleggsoppgaver (B). Skjema og dokumentasjon

19. Egenvurdering av fagprøven

20. Kladdepapir og annet som vedrører oppgaven

Hvordan skal eg kunne finne beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse i TN C-S anlegg, da dette er veldig omfattende å bevise uten FEBDOK?

Spurt ${formatDate(1486815080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UPS

Bruk av UPS i heise anlegg? ER det noen tommelfingerregler?

Spurt ${formatDate(1486725235)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.433.12 kurser i samme rør

To kurser i samme rør - er en problemstilling som stadig dukker opp.

Kunde har et sterkt ønske om å unngå åpent anlegg.

Kursen som går i røret i dag er 10A - 1,5mm2, mitt spørsmål er da:Vil jeg kunne "se bortfra" korreksjonsfaktoren for to parallelle kurser om jeg trekker den om til 2,5mm2, uten å bytte sikringen (fortsatt 10A), denne vil da ikke kunne avgi noen varme.Den nye kursen 2,5mm2 med 15A/16A vern (ingen korreksjonsfaktor)Ergo; 5G2,5 med felles jord hvor den ene kursen er sikret med 10A og den andre 15A/16A.Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1486649678)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap i yttervegg

Kan ett sikringsskap stå montert i yttervegg?

Spurt ${formatDate(1486645702)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.