Hei.

etter innskjøtet kabler i ny nettstasjon skulle jeg fase inn anlegget. jeg brukte den kapasative spenningsprøveren som er tilpasset alle de nye anleggene.

jeg fikk målt att det var spenning på en av cellene, når jeg skulle fase inn mellom H1 og H2 lyste det på alle fasene.(hadde da lagt spenning inn på kabel med Lastbryter ute) noe som ikke skal være mulig, 1 må være i fase mens 2 er ikke i fase.

kan det være feil ifra fabrikant?

Tok ut multimeteret og måtte fase inn etter dette. ved faselikhet lå spenningen på ca 92V ved faseulikhet lå spenningen på ca 220V. jeg dro til noen andre kiosker og målte for nyskjerrighetens skyld med multimeteret.Jeg målte da 20 volt ved faselikhet på en kiosk, mens på den tredje kiosken målte jeg 65. Har den kapasitive spenningsmåleren en maks grense ved AC V??

Anlegget er 10KV

brukte spenningsindikatoren på de kioskene jeg nevnte ovenfor og fungerte da.

Noen som har noen forslag?

Spurt ${formatDate(1480198868)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anleggstrøm,jordfeilbrytere, grensesnitt etc.

Vi har vært på tilsyn på fleire store skipsverft i distriktet. Vi har skreve avvik på at dei ikkje har jordfeilbrytere på sentraler/anleggskasser brukt til byggestraum. Det hadde overgangsordning frem til juli 2011. Så meiner DLE-ansvarleg et det også er krav til jordfeilutløysing på kursen der anleggsstrømmen blir tilkoblet, altså på forsyningssiden. Vi meiner at her gjeld forskriftene fra da anlegget ble bygget. At grensesnittet er der byggestrømssentralene er plassert. Altså at det ikkje er krav til jordfeibryter på sentralen hvor anleggsstrømmen blir tilkoblet.(forsyningssiden) Det blit brukt dobbelisolert gummikabel til anleggskassene/sentralene og det er 400V TN.Har dere eit klart svar her?

Spurt ${formatDate(1479989601)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sukkerbit

Hei!

har et lite spørsmål som dukket opp på min arbeidsplass som jeg ønsker et svar på. er det lov å bytte til ny sukkerbit i taklampe hvis den gammle er dårlig, bytte likt mot likt eller er dette ikke lov etter som sukkerbiter ikke kan brukes i nye installasjoner?

Spurt ${formatDate(1479977304)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lovlig med denne type stikkontakt

Hei! I et fordelingsskap for gulvvarme er det behov for en stikkontakt for styringen. Det er en DIN-skinne som er i toppen av skapet fra fabrikk. Jeg lurer på om det er lovlig med stikkontakt ment for tavlemontasje, eller går dette bare på risikovurdering? Disse stikkontaktene har ikke barnevern, og spenningsførende skruer er åpne for små fingre. Det blir ikke montert ekstra avdekning som f.eks. ASD. Gulvvarmeskapet har sylinderlås.

Sjekk gjerne bilde:

http://i65.tinypic.com/161hjjn.jpg

Spurt ${formatDate(1479933480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervåkning

Hei.

Holder på med ett anlegg i Bergen der det tavleleverandør har installert isolasjonsovervåkning. Nettsystem er IT 230V.

Har lite erfaring med isolasjonsovervåkning og har bare vært borti dette en gang før og men da var det ikke jeg som skulle teste installasjonen.

Hvordan tester du at overvåkningen virker og hvilket instrument bruker du?

Går det an å generere en "varig" regulerbar jordfeil for å se om det som du sender ut er det som blir registrert i display i tavle?

Er det krav til lydsignal i overvåkningsanlegg?

Håper spørsmålet er forståelig!

Hører fra dere

Eirik.

Spurt ${formatDate(1479924772)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
"ny kurs"

Ser i elsikkerhet nr 86 at de tar opp dette med komfyrvakt for rehabelitering av kjøkken.

Der skriver De at om det legges opp ny kurs, skal dagens regelverk følges.

Om man bruker eksisterende rørføring, men skifter sikring fra 16 til 20 og øker tvernsitt 2,5 til 4.Er det da en ny kurs? Eller er det vedlikehold?

Hva inngår egentilg i begrepet ny kurs? Ser ofte elsikkerhet refererer til begrepet" ved ny kurs", men hvor går grensen på hva som er ny kurs? Er det "ny kurs" når man bytter en sikringen med ny? Eller om man endrer tverrsnitt? Endrer førings vei? Eller må kombinasjonen av alle tre være til stede før det er en ny kurs?

Eller er det først en ny kurs når den kommer i tillegg til eksisterende installasjoen? Hvor går grensen for hva ny kurs er??

Spurt ${formatDate(1479841984)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til dokumentasjon iht tavlenormen

Lurer på hva som må være med av dokumentasjon iht tavlenormen.

Har forhørt meg litt rundt, men får ikke et konkret svar på hva som skal være med.

Det som jeg har fått vite må være med er:

-Samsvarserklæring- Sluttkontroll

- kursfortegnelse

- FDV på tavle og det som er av utstyr

Er det noe mer som må være med?

Spurt ${formatDate(1479828918)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lekkasjestrøm til jord

Vi har et anlegg med en 1250A effektbryter med jordfeilmodul som er stillt på 1 A. Ut fra denne er det ca 14 stigere med effektbrytere med jordfeilmoduler på 300mA. Vi ha problemer med at hovedeffektbryteren løser ut. Noen som vet hvor mye "lekkasje" strøm en kan forvente seg i et elektrisk anlegg, eller hvor høyt vi kan justere jordfeilmodulen til? Det er en skole med et TT anlegg hvor jord fra E-verket er tilkoplet installasjonen.

Takker for svar =)

Spurt ${formatDate(1479714625)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitte sikringskap i tomannsbolig

Jeg har kjøpt og overtatt 1.etg og kjeller i en horisontaldelt tomannsbolig.

Boligen ble seksjonert i to seksjoner.(1etg. med kjeller som seksjon 1 og 2.etg med loft som seksjon 2)

før seksjonering var det ett felles sikkringsskap i tomannsboligen. Dette var plassert i 2.etg

I forbindelse med kjøpet, For at seksjoneringen skulle bli godkjent måtte sikkringsskapet i 2.etg. Splittes slik at jeg fikk ett eget sikkringsskap i 1.etg.

Arbeidet ble utført av ett kjent firma i Stavanger.

Skapet så nytt og greit ut ved første øyekast på overtagelsen med nye automatsikkringer med jordfeilbrytere, egen måler,kortlutningsvern og overspenningsvern, men jeg ringte firmaet og etterspurte dokumentasjonen som manglet.

Jeg har nå fått en kursfortegnelse der det er rablet ned beskrivelse av forbrukere til kursene, kvadrat på kabel og sikringsstørrelse. ikke noe særlig pen løkkeskrift der de har rablet over tidligere feil....jeg har også fått en risikovurdering og en samsvarsærklering For nytt sikringsskap.

ved oppussing og nærmere ettersyn så har jeg funnet flere feil i anlegget. Nå fremstår installasjonen av det nye skapet som svert amatørmessig utført.

Noen er gamle, men er usikker på om jeg kan holde firmaet ansvarlig da de har installert ett nytt skap, noe som jeg har hørt at fører til At de må betrakte resten av installasjonen som nyinstallasjon?

Nye mangler/feil:

-nesten ingen av beskrivelsene i kursfortegnelsen stemmer overens med hva kursene går til.

-flere stikkontakt og lyskurser i kjeller er fremdeles fødet fra 2.etg

-Det er ikke tatt hensyn til evt. Ønske om utvidelse av anlegget da skinnen begrenser det til de fem kursene som er der pr. I dag.

-måleren går feil vei.

-Det er ett virvar av ledninger og kabler til mine kurser i sikkringsskapet i 2.etg. Skøytet sammen med wagoklemmer.

Feil/mangler fra gammelt:

-det er lagt 1,5kvadrat inn i en 16Akurs som ellers har 2,5(registrert med 2,5 i kursfortegnelsen)

-Det er blanding av ujorda og jorda stikk i samme rom

-Det er ikke kontiunitet i jord.(mulig at er ny feil da jeg ikke vet om de har rotet det til med wagoene i 2.etg)

Da jeg kontaktet firmaet som hadde utført installasjonen ang. Feil så var svaret at de hadde bare flyttet alt som det var inn i ett nytt skap i første etg. Og at de bare brukte den kursfortegnelsen som var fra gammelt. De anså jobben som ferdig og tok ikke noe videre ansvar for å rette feil.

Hva gjør jeg nå? Hva kan jeg med rett forlange at firmaet rydder opp i?

Spurt ${formatDate(1479475889)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav installatørprøven, relevant praksis

Hei!

Jeg har noen spørsmål angående FEK og kvalifikasjonskrav til installatørprøven.

Jeg har to fagbrev, et i elektrikerfaget bestått i 2010 og et i energimontørfaget bestått i 2015. I tillegg har jeg bestått teknisk fagskole i Elkraft i 2014.

Det overordnede målet mitt fremover er å bli både høyspent og lavspent installatør. Utdanningsmessig har jeg alt på plass, men jeg mangler 3 års relevant praksis.

Noen som vet litt mer hva som ligger under relevant praksis?

Punkt 1:

Etter fagskolen gikk jeg 18 måneder som energimontørlærling med nybygg og vedlikehold på både høy- og lavspenningsanlegg. Vil dette telles som relevant praksis med tanke på installatørprøven lavspenning?

Siden denne erfaringen er etter fagskolen min. ref. FEK 7: «Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.»

Må vell være fagskolen som er omtalt som utdanning her?

Punkt 2:

Fra 1/2-2016 til dags dato har jeg jobbet som energitekniker hos et energiselskap. Jobben innebærer nettinformasjonssystem, planlegging og drift og vedlikehold av både høy- og lavspenningsanlegg.

Vil dette telle som relevant praksis med tanke på installatørprøven?

MvhErik

Spurt ${formatDate(1479472088)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.