Hei kloke hoder,
Har et hus fra slutten av 70-tallet hvor det er inntak fra luftspenn til skrusikringer, 2x63A og ledning videre ned til sikringsskap i etasjen under. Denne er 2x16mm2, ser ut til å være merket MK16. Ikke mange metrene, kanskje 4-5m tipper jeg.
Ønsker å bytte til kombivern på inntaket, men 63A og 16mm2 funker jo (såvidt) ikke. Strømføringsevne ved A1 er 61A. Spørsmålet blir da; var det tidligere greit med 63A/16mm2 slik at dette var ok når det ble bygget, og vil det isåfall være greit å bytte ut til 63A kombivern uten å skifte ledningene (blir tross alt sikrere)? Eller kan det være at denne MK16 er 90 graders ledning og derfor tåler mer?
Forsåvidt ikke store saken å bytte til 25mm2 heller, men usikker på om det går greit i røret.
Evt andre anbefalinger?
Løst
Vi har en diskusjon i firmaet, angående jording til fordeling i bolig. Holder det å bruke beskyttelseslederen i kabelen eller trenger man en utjevningsforbindelsen i tillegg ifra tilknytningsskapet ute og inn til fordelingen i boligen? Hva mener dere?
Løst
Hei,
Et mye omskrevet emne dette med takpunkt og strømføringsevne i forbindelse med rehabilitering av eldre installasjoner der dette var vanlig. Idag må vi korrigere for omgivelsestemperaturer 40-50C dersom takpunktet også er lampepunkt. Men hva om takpunktet ikke er lampepunkt, må man likevel korrigere for noe i normale tilfeller?
NEK400:2014 52B.6.2 punkt f): Kabler i et tak: Dette tilsvarer referanseinstallasjonsmetode A. Det kan være nødvendig å anvende korreksjonsfaktorer pga. forhøyet omgivelsestemperaturer som oppstår i takbokser og liknende.
Hva menes med "det kan være nødvendig"? Er det varme fra lampene man tenker på her, slik det blir utbrodert i merknaden til punktet, eller skal det korrigeres ned uansett?
Takker.
Løst
Hei! Har noen gatelys som tennes for så å slokne en stund senere. De mister ikke spenning. Hva er mest sansynlig årsak? pærene eller drossler i armaturen som ikke funker? NAV T 150w Damplyspære som står i.
Løst
Er det et minimums krav til lux verdi foran/i el. tavler innen industri og boligblokker?
Løst
Hei,
Har lest tråden som angår to kurser i samme rør;
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/To-kurser-i-ett-roer
og ettersom tråden er gammel, ønsker jeg å høre deres vurderinger på følgende (aktuelt i en oppgradering av eksisterende anlegg):
1) Vil det være i henhold til NEK400:2014 og Bolig2011 å benytte en 5G1,5mm2 i felles 16mm rør forsynt av to 10A kurser?
Tanken min er: Strømføringsevne 2x1,5 A1 14,5A redusert med faktor 0,8 for to kurser i samme rør gir 11,6A. Det burde være innenfor både med 10A selv med I2=1,45In for "eldre sikringer", men forsåvidt enda bedre med nyere I2=1,2In.
Vil dette være ok? Selvsagt med god merking.
Takker.
Løst
Hei.
Hvilke(r) gjelder ved forskrifter PLS programmering og andre programmeringer (HMI, KNX, etc)?
Ved programmering gjøres det ikke fysiske endringer på maskiner/elektriske installasjoner, men de kan påvirke installasjonene. Skal denne jobben risikovurderes, sluttkontrolleres og samsvarserklæres som andre elektriske installasjoner/maskiner?
Løst
jeg sliter litt med å forstå prinsippene med reduksjonsfaktor.
det jeg har lest meg fram til i nek er at tabellene i Nek ikke tar høyde for kabler av forskjellige ledertverrsnitt. og at en ny tabell for det er under utvikling.
jobber med en oppgave hvor jeg skal legge opp en kurs til ny motor. 40 m direkte i jord og 5 m på vegg. kabelen ligger sammen med to styrestrømskabler står det oppgitt.
jeg har ikke regnet på spenningsfall enda men har kommet frem til at jeg vil bruke en dobbelt isolert 3x10 pvc. det står ingenting om hva slags tverrsnitt styrestrømskablene har og lurer på hvordan jeg kan dokumentere at det er greit at tilførselen ligger sammen med styrestrømmen. eller er det ett avvik?
Løst
En bolig med eksisterende skap med jordfeilbrytere. Hybel etableres med eget skap med jordfeilbrytere. Strømmen hentes fra eksisterende skap med PFXP 4G6mm2, for dobbelisolert forlegning.
Dette skapet er langt, kabelen kommer inn i toppen og avisoleres der. Jordingen tilkobles i toppen, men sikringen er 50 cm lengre ned så jeg må sørge for at kabelen er dobbelisolert der også. Det er fristende å tre på kappen jeg nettopp avisolerte.
Noen tanker om dette?
Løst
Har et spørsmål angående måleinstrumenter og kategori for spenningstesting i 690V Underfordelingstavler med kortsluttningstrømmer på rundt 30-40kA.
Må vi ha kategori 4 eller holder det med kategori 3??
De fleste svar som vi har funnet ang. dette handler om på land med f.eks luftstrekk inn til et hus og her er det kat.4 på strekket inn og kat.3 på det som er fra inntaket og inn i huset.
Løst