Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Norm

Er PN i K-rør og bokser montert på vegg lovlig? Har en ny installasjon oppe på et lite loft som er isolert og lektet ut som tek10. Men det skal ikke plates...

Spurt ${formatDate(1482140272)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automater med jordfeilbryter

Er det tillatt å bruke sikringsautomater uten jordfeilbryter noen plasser?

Spurt ${formatDate(1481992776)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hoved sikringer i nytt anlegg

Har et nytt fyringsanlegg som et svensk firma bygger. der ser de har satt inn skru sikringer før frekvensomformere og hovedbryter som ikke tar med seg N-leder er dette lov i Norge?

Spurt ${formatDate(1481873494)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Betjening av motor til vinsj

Hei

Gjelder en start/stopp av motor som driver en vinsj for å ta imot en tamp fra båt som skal legge seg til kai.

Det er i dag montert en dreieretningsvender med retur på bryter.

De som tar imot båten ønsker en varig bryter da de mener det er vanskelig å sette tampen i vinsjen og holde på bryteren samtidig.

Hva sier forskriftene om bryter med varig eller retur funksjon til dette formålet?

Ble litt usikker om jeg har lov å sette en bryter uten retur til dette.

Spurt ${formatDate(1481868729)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand til jord

Jeg har en stor kunde som lurer på om jeg kan måle overgangsmotstand til jord. . Første byggetrinn er fra tidlig på 70-tallet og det har vært utbygninger og ombygninger helt frem til i dag, bygget er vel ca 500m langt og 60m bredt.Når det gjelder jordelektroden så finnes det i dag ingen dokumentasjon på hvor den ligger eller hvor lang den er. Har noen tips om det i hele tatt er mulig å få dokumentert denne overgangsmotstand til jord på dette IT-anlegget

Spurt ${formatDate(1481790640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ringnett

Vi kom over en litt spesiell innstallasjon i boligkvarteret på jobb, som satt i gang en diskusjon. På oppgang av en lyskurs, så fant vi det at armaturene var koblet i ring slik som i et ringnett. Altså det startet fra en koblingsboks til lysarmarmatur nr 1, nr 2, nr 3 osv. som vanlig, men på siste armaturet gikk det altså en kabel tilbake til koblingsboksen slik at du kjører spenningen i ring. Dette er ikke lov å gjøre i lavspeninnstallasjoner grunnet økt risiko.

Er det andre ulemper, oppfører IKmaks seg annerledes? Kan du få induserte spenninger i jordleder? Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1481751030)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Viserinstrument høyspent.

Hei.

Foreligger det noen krav om viserinstrumenter i høyspentstasjoner så lenge det foreligger målinger og overvåkning i ett SCADA system med lokalt plaserte SCADA maskiner?

Spurt ${formatDate(1481698659)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontaktor halvlederrele

Har lagt 2x100 meter med selvregulerende varmekabel, T2rød, og tatt det over to kurser og kontaktor.

Kunden syns kontaktoren bråker for mye når den slår inn og ut, spesielt om natten.

Noen som har erfaring med halvlederrele?

Eller noen som har andre tips?

Spurt ${formatDate(1481643119)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stiger til garasje.

Har lagt 23 meter 4G10 til underfordelingsskap i garasjen (IT nett. Egen kråkefot-jording til garasje).Kjøpte etter anbefaling fra selger hos elby.no 40A sikring før stiger og 63A lastbryter i skapet i garasjen. 16A jordfeilautomater i underfordelingen. Elektriker nekter å sette opp 40A sikringen. Vil ha jordfeilautomat?

Spurt ${formatDate(1481594117)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Batterier

er det noe som tilsier att man trenger øyeskyllevann i batterirom, når det er ventilregulerte batterier istenfor de gammle bly batteriene ?

Spurt ${formatDate(1481373813)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.