Hei,

Jeg mener å ha skjønt hovedgreia med de nye kravene som kom for bolig, tenker da spesielt på dette med små avsnitt i 533.2 utgår (ref 823.533) og at 823.433.1 med I2 <= Iz er ment å bedre ivareta dette.

I utgangspunktet trodde jeg at jeg hadde dette klar for meg, og jeg vet at kravet kun gjelder opp til og med 4mm2. Likevel blir jeg i tvil hva som menes i NEK400 Bolig:2011 Tabell 3 hvor tabellen tar for seg 6mm2 og slik jeg leser det sier at vernets maksimale merkestrøm In skal være 23A for 2x6mm2 A1-forlegning??

Hvordan skal Tabell 3 leses for 6mm2? Strømføringsevnen i dette tilfellet er 34A, og da mente jeg jo i utgangspunktet at det gode gamle I2 <= 1,45*Iz skulle gjelde, altså i praksis en 32A sikring med I2=1,45*In etter 60898 slik de "alltid" har vært?

Er sikkert jeg som har misforstått noe, men jeg sliter med å tolke den delen av tabellen. Det øvrige er jo greit; 2,5mm2 kun med 16A dersom I2=1,2 og samme for 4mm2 med 20A (begge A1).

Takker for oppklarende info :)

Spurt ${formatDate(1476639709)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koblingsbokser

ER det noen som vet hvor det står spesefikke krav til kaplsingsgrad på koblingsbokser , spotkasser etc i bolig? vet om noen som har fått påpakning på wago i spottkasser, fordi att kassene ikke var godkjent, men står dette kravet noen plass?

Spurt ${formatDate(1476636693)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppussing av soverom i gammelt hus

gammelt hus fra 1930 ish med sikringsskap med nz på loft (230v IT luftstrekk)

hvis en pusser opp et soverom på loft, og gammelt elektrisk anlegg er fjernet og det skal legges opp to nye stikkontakter og taklampe. dette må vel være jordet stikkontakter, og jordfeilbryter for kursen?

tilførsel hentes fra sikringsskap fordi dette er mest praktisk, problemet er bare at det er ingen jordledere ellers i sikringsskapet.

vil det være innafor og legge opp ny kurs med kombiautomat for dette rommet og montere jordet stikk?

aldri sett et skap med absolutt ingen jording i? Er dette vanlig?

Spurt ${formatDate(1476461325)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand og impedans i jordledere

Spørsmålene her er hentet fra en oppgave. Det er derfor satt forutsetninger i besvarelsen.Overgangsresistansen for jordelektroden blir målt til 130 ohm, og jordingslederens impedans blir målt til 0,45 ohm.

a) Vurder måleresultatene som er angitt ovenfor.

I forbindelse med verifikasjon av kortslutningsstrøm og kontinuitet på en 16 A stikkontaktkurs i 2. etasje blir det målt følgende verdier:Sløyfeimpedans (L1-N): 0,85 ohmImpedans i beskyttelsesleder: 0,80 ohm

b) Vurder måleresultatene for stikkontaktkursen.

Hva ville dere ha svart?

Mitt forslag er dette:

Jordelektroden er målt til 130ohm. Det foreligger ingen informasjon om hva slags jordelektrode som er forlagt, men antar line. Forutsetter vi at alle kursene i denne installasjonen er beskyttet av 30mA JFB, må elektroden være bedre enn 1667ohm. Den er da ok, men det bør ikke være noen problem å oppnå bedre overgangsmotstand såfremt (line)elektroden ikke ligger i tørr sand eller grus/sten.

Jordingslederen er målt til 0,45ohm. Minste tillatte tverrsnitt iht. NEK 400 ? 542.3 er 6mm2. Forutsetter en lengde på 10m:

R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,02ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.150m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.

b) Sløyfeimpedansen er målt til 0,85ohm. Vi forutsetter at kursen løser ut iht. til tabell 41A(0,4s). Dette fører til at vernet må løse ut elektromagnetisk. Det er ikke gitt opplysninger om vernets karakteristikk, forutsetter at dette er et 16 A C vern(In*10). Forutsetter TN-S system.Zs=Uo/I5 som da gir en maksimal sløyfeimpedans på 1,43ohm(korrigeres for temperatur). Dette gir 1,9ohmDersom sløyfeimpedansen øker, vil ikke vernet garantere elektromagnetisk utkobling. Målt verdi 0,85 ohm er innenfor dette kravet.

Impedansen i beskyttelsesleder er målt til 0,80 ohm. Det er ikke oppgitt hvor lang denne kursen er, men hadde vi forutsatt en lengde på 20m og et tverrsnitt på 2,5mm2:R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,14ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.112m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.

Spurt ${formatDate(1476451248)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Tidligere bod på loft i enebolig fra 70-tallet er omgjort til rom med vask og WC.

Rør i rør system er lagt opp. Altså ingen ledende kobberrør.

Utvider med 1 stk. stikkontakt fra eksisterende kurs. Ingen varmekabel.

Er det da påkrevd med jordet stikkontakt?

Spurt ${formatDate(1476450598)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sluttkontroll - Utvidelse av eksisterende anlegg

Monterer en ny stikkontakt på en eksisterende kurs, tilkobles eksisterende stikkontakt.

Må jeg da måle kontinuiteten i jordlederen fra ny stikkontakt og helt tilbake til skapet?

Eller trenger jeg bare å måle fra den eksisterende stikkontakten? Altså fra der jeg kobler meg på.

Spurt ${formatDate(1476385868)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Reparasjon av varmekabler

Må virksomheten være registrert i Elvirksomhetsregisteret for å kunne utføre feilrettting på varmekabel. Som for eksempel skjøting ved brudd på en tidligere installert varmekabel.

Spurt ${formatDate(1476339721)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
23
Stikkontakt for varmtvannsbereder

NEK 400 ønsker nå at vi skal fast tilkoble de fleste varmtvannsberederne, pga at stikkontaktene ikke tåler "stor" belastning over tid.

I et hus så vil en slik bereder bli brukt mye, må varme opp mye vann, og trekker derfor stor belastning over tid.

En hytte vil bli brukt mye mindre. De fleste ukedagene står den tom og det gjelder for mange helger også. Nyere beredere har lite tap til omverdenen. En bereder for hytte vil dermed ikke ha stor belastning over tid. Eller mer presist sagt så vil den ha MYE mindre belastning over tid enn for bolig.

Jeg ønsker av praktiske årsaker å koble en bereder over stikkontakt på en hytte.

Er det noen som har noen kommentarer til dette?

Spurt ${formatDate(1476307215)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Intallatør

Hei. Me har ein slik situasjon at vår installatør snart slutter i jobben. Så me er på jakt etter ein ny installatør. Me har våre i kontakt med nokon potensial installatørar som skal ta intallatørpapirene. Så snart papirpene er på plass så står det at « Vedkommande skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeide etter end utdanning»

Betyr det at han/hun må ha 3 års praksis etter at han/hun har tatt intallatørprøven? Og kan han/hun godkjenne elektriske anlegg med sitt stempel og underskrift under den praktiske opplæringen uten at andre må godkjenne for oss?

Kunne nokon forklart litt meir om kva det meines med relevant praksis? Kunne han/hun fått opplæring som saksbehandler med samarbeid av en utdannet saksbehandler som ikke holder på elektro.

Spurt ${formatDate(1476288705)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakter

Hei,

Vanlige Elko 16A stikkontakter kommer alltid med klemmene åpne.

Der det kun er aktuelt med tilkobling på ene siden av stikkontakten, pleier dere å skru til den siden der det ikke går ledninger på?

Spurt ${formatDate(1476257797)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.