Jeg hadde rutinekontroll av DLE for et par uker siden. Alt var i sin skjønneste orden bortsett fra manglende dokumentasjon på spottene i stuetaket. Dette er det eneste som er til overs fra forrige eier etter at jeg rev alt elektrisk og la opp nytt. Det var så pent satt opp at jeg lot det stå.
Hvordan kan jeg svare til dette? Spottene er satt opp riktig med kasse over og PLS90 kabel. Ankomstluke til trafoene og godt forseggjort. Så det er tydelig at det har vært fagfolk med i bildet her. Kan jeg skrive en erklæring på at jeg har sjekket dette til å være i orden eller må jeg rive alt og legge nytt? Sistnevnte virker litt tåpelig.
Løst
Skal legge opp 4-5 varmeovner på ca. 1500w hver. Det skal sammen bli 7500w.
Hvordan er det å lage en trefas 20A kurs som man fordeler disse på?
Det vil jo uansett bli skjevfordelingen og en fase som får mye større last enn de andre?
Noen som har tips
Løst
Hei,
Kan dere lese denne linken å se om det virkelig er slik at de bare kan pålegge en installatør dette?
De henviser til ren blad og 399, men i følge tidligere spørsmål her inne, kan de ikke bare pålegge slikt uten videre.
http://www.tromskraft.no/naring/installator/retningslinjer
Løst
Hei!
Har et lite problem her. Skal beregne kabel fra grensesnittskap til hovedfordeling, hvordan gjøres dette?
Løst
Hei.
Vi har et bygg hvor vi har referert til installasjonsmetode 1 i tabell 52A-2. Merknad a til denne metoden sier at rør skal legges inn mot overflaten (plate) på veggen med termisk konduktans på ikke under 10W/m²K. Problemet er at røret ligger innenfor 5 cm isolasjon i utforing av vegg. Hvilke installasjonsmetode skal vi da legge til grunn slik at vi kan dokumentere denne riktig?
Mvh Bjørn Henrik.
Løst
Hei.
I et verksted skal det monteres en underfordeling i et nytt rom. Denne underfordelingen skal ha et overbelastningsvern på 63 A. Det skal benyttes vanlig overbelastningsvern, slik at verne kan "resettes" i undeforldelingen dersom den skulle trippe. Verkstedet har en hovedfordeling hvor denne kursen skal forsynes fra. Hvilket overbelastningsvern anbefales i denne hovedfordeling, for at selektivitet skal oppnås? Sliter med og finne en løsning på dette, da jeg ikke finner noe selektivitet tabeller mellom overbelastningvern. Kabelen imellom skal være en PFSP åpent forlagt ca. 20 meter.
Løst
Hei.
Finnes det andre 1000V arbeidshansker enn de "vanlige" der du bruker innerhansk, gummihanske og arbeidshanske utenpå.?
Løst
Hei, vet dette har vært oppe til diskusjon og at DSB har laget artikkler ang dette. Klarer likevell ikke å helt tydelig forstå hva som er lov og ikke.
Jeg er ansatt på en bedrift hvor jeg har vært lærling som automatiker og bestått fagbrevet, går nå som lærling i Gruppe L i samme bedrift.
Min overordnet har fagbrev innen både Gruppe L og automatikker, samt har han det gamle "bedriftselektrikker" godkjenningen.
Har siden jeg begynte her jobbe som både mekaniker, automatikker og jobbet sammen med en innleid som har gruppe EL og jobber for firma som har installatør.
Det jeg så er utsikker på er:
-Når kan jeg som automatikker starte med vaktavtale?
-Hva kan jeg gjøre i arbeidsoppgave, kan jeg jobbe kun på sekundærsiden av vernet?
-Kan jeg jobbe på 24V kretset?
-Har jeg kun lov å legge opp kabler til indikering osv, men ikke til nye motorer?
-Hvor mye har jeg lov å gjøre inne i skap ?
Løst
I følge FEK § 6 tredje ledd heter det seg at de som oppfyller kravene i § 7 kan utføre oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Slik jeg ser det er det fire forskjellige krav i § 7, og jeg går ut fra at man minst må oppfylle ett av disse. Jeg tar utgangspunkt i første ledd. Dersom en person har bachelorgrad i elkraftteknikk og har jobbet som prosjekterende ingeniør eller som serviceingeniør i tre år etter endt utdanning, vil denne personen oppfylle krav i § 7. Dermed kan denne personen også utføre oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vil det da si at denne ingeniøren kan utføre praktisk montasje i et industrianlegg hos en tredjepart?
Paragrafen bruker ordlyden utskifting av komponenter, men en komponent kan være så mangt. En stor effektbryter er en komponent for eksempel. Det jeg lurer på er egentlig hvor grensen går. Hva kan en ingeniør utføre av arbeid ute hos kunde og ikke?
Løst
Parallellkobling av kabler; Lik lengde, materiale etc... Leste om det i montørhåndboken.
Regner med det menes to stk L1, to stk L2 og to stk L3 lik lengde, materiale, for at strømmen skal fordeles likt mellom dem.
En kabel med L1, L2,L3 fordelt i samme kabel vil ikke regnes som en parallellkobling med hverandre?
Løst