Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skal installere elektrisk anlegg i vaskehall og lurer på, hvor det står om vaskehaller i nek400?? finner det i montørhåndboka. Er det spesielle hensyn å ta, AD5 og Ip har jeg forstått..
Løst
Man jobber i nordsjøen 2-4 rotasjon hele året. På fritiden er man ansvarlig i eget firma elektroinstallatør med ansatte, og jobber der hele friperioden sammenhengende i 4 uker.
Lar dette seg gjøre med tanke på at man sitter som installatør?
Løst
Jeg har MR16 halogenspotter for 12V GX5.3 sokkel i stua. De er på 35W, men jeg skulle gjerne hatt mer lyseffekt men trafoen min er utilstrekkelig for 50W pærer. (60W per er nok nærmere behovet).Det er litt underdimensjonert egentlig. Jeg skrur noen ganger på ting i stua og trenger da litt overskudd som arbeidslys også. Så kan jeg heller dimme det ned til hverdagslige nivåer utenom. At jeg sparer strøm på det er ikke en ulempe heller. Hvilke LED pærer kan folk anbefale der ute i god og varm lysfarge?Er det ikke slik at man øker levetiden på LED ved å dimme dem ned til vanlig?Jeg har nada erfaring med LED.
Løst
Hei
Det nevnes 4 kategorier basert på lysbueenergi (cal/cm2?) og hva slags verneutstyr man trenger. Hvordan regner man ut denne energien? Fins det evt noen "tommelfingerregel" e.l. for å vite omtrentlig hva man kan forvente seg i en tavle?
mvh
Steinar
Løst
Trenger å laste ned 5 sikre versjon 2 (fra 2007)
Har prøvde http://nelfo.no/Elsikkerhet/5-Sikre/5Sikre/?tab=1 men jeg har ikke tilgang selve om jeg er innlogget.
På forhånd takk
Løst
Hei
Har problemer på en del bad Ca 100, hvor det er forankoblet bev sensor.
Problemet er at bev sebsor ikke tåler 2 polet brudd. ( Går da i selv test hver gang bryter skrur seg på , dette er Vilan sin bev sensor)
Kan bryter fjernes slik at LEd spotter kun blir styrt av bev sensor?
Led spotten er ikke utskiftbar og man må bytte hele spotten hvis den går (Altså må man tilkalle autorisert firma)
Ut fra dette mener jeg at man ikke trenger 2 - polet brudd til LED i himling.
Hva mener dere?
Takker for svar.
Hilsen Eivind Aasgaard
AL Elektro As
Løst
Har gjennomgått gamle tråder, og funnet noen ubesvarte. Her er svar på tre av disse:
Hva er kravet til isolasjonsavstand for 1600 V DC?Tabell 4-1 i FEF 2006 begynner på 3 kV. Denne minsteavstanden (fase-fase/fase-jord) må benyttes også for 1600 V: 60 mm innendørs og 120 mm utendørs. De samme avstandene er gitt i NEK 440, tabell 1.
I hvilken avstand skal det monteres opp advarselsskilt for selvbærende høyspentkabler?FEF 2006 §2-12, veiledning, Merking og advarselskilt, 2. avsnitt: Master, porter gjerder og dører i høyspenningsanlegg skal være merket med advarselskilt.
Hva skal jordes ved en selvbærende høyspentkabel?FEF 2006 §4-11, veiledning, Jording av utstyr og anlegg: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfeller kan det benyttes isolerte soner.
Løst
Har et eldgammelt fritidsbolig som skal ha totalt nytt elektrisk anlegg.
Fritidsbolig har luftinntak i mønet som skal skiftes. Det må over vann, så jordkabel er ikke aktuelt.
Ved ny installasjon skal nek 2014 benyttes og dermed nek 399.
Kan man slippe unna kabelnedføring langs vegg til utvendig skap?
Definisjon nye installasjoner, gjelder det kun elektrisk? Eller ny boligoppføring totalt?
Nettselskap mener det da må søkes dispensasjon hos DSB. Men DSB vurderer elsikkerhetsmessige avvik og ikke privatrettslige. (Installasjon blir ikke dårligere elsikkerhetsmessig. Den blir bedre enn tidligere)
Vil det være godt nok å gjøre en risikovurdering med kunde og gjøre et avvik fra nek 399 i samsvarserklæring selv?
-Fordyrende
-Svekker ikke installsjon elsikkerhetsmessig
-gjenbruk av jordelektrode(vanskelig å føre den til utvendig skap)
-Gammel bolig, ikke konstruert for dette formål
Løst
Vi er et landsomfattende firma innen Telecom bransjen, og har kontrakter på drift og utbygging med flere store leverandører, bla. Telenor. Vi har egne faglige ansvarlige rundt i de forskjellige regionene (avd.kontorene) med tilhørende personer med fagbrev Gr.L. I tillegg har vi "feltstyrke ingeniører" (elektronikk utdannet) med lang fartstid innenfor Telecom installasjoner.
Spørsmålet mitt er om vi kan instruere våre feltstyrke Ingeniører til å utføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer, resette vern (skifte sikring(er) / legge inn en automatsikring) eller et motorvern, og utføre enkle spenningsmålinger, forutsatt at de bakenforliggende krav er innfridd (for instruert personell) til å utføre disse arbeidene på f.eks. Telenors anlegg.
Slik jeg "tolker" Elsikkerhet nr. 84 kan personer instrueres til kun å utføre oppgaver på egen eide anlegg, der behovet for instruert personell er kartlagt og beskrevet i kompetansekartleggingen.
Løst
Jeg lurer på krav til jording av en transformator jeg har ifm en jobb.
Dette er en ganske stor transformator som brukes aom galvanisk skille på bypass til ups.
Type: TN/TN 400V
Kabelskinne inn er tilkoblet kun L1,L2 og L3 (N-leder skal ikke kobles til på primærside)
Kabelskinne ut er tilkoblet L1, L2 og L3 + N-leder og PE-leder fra nullpunkt (TN-S).Nullpunkt også knyttet til jordelektrode i bygg via PE i kabelskinne.
Mulig problemstilling er at chassis/stativ i trafo ikke er jordet gjennom kabelskinne på primærside. PE-skinne er ikke koblet til i lastenden(altså trafo). Selve skinnen er jordet fra matetavle.
Chassis/stativ til trafo er jordet med egen utjevningsforbindelse (50mm2) som er C-presset på utjevningsjord som følger alle kabelbroer og er tilkoblet hovedjordskinnen.
Chassis/stativ/metalldeler regnes vel som utsatt ledende del (et elektrisk utstyr)? Skal ikke denne ha beskyttelsesjord tilsvarende minimum S/2 av fasetversnitt? Det vil altså si at 50mm2 blir for lite.
Leser meg kanskje litt blind på dette.
Er er løsningen som er utført over ok? (kan vel sammnelignes litt med en tavledør som er utjevnet(med et lite tverrsnitt), selv om det er bare luft som isolerer mellom tavledør og inntakskabel.)
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.