overspenningsvern

Er det krav til overspenningsvern i underfordelinger? Slik jeg leser nek, holder det at installasjonen er beskyttet av et overspenningsvern(i hovedfordeling).

Jeg ble fortalte at det ikke var godt nok ift. nek 2014, men har ikke funnet det noe sted.

Alle tavleleverandører leverer som regel med overspenningsvern i alle fordelingene.

Spurt ${formatDate(1454430896)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Polaritetskontroll sluttkontroll

Hei, hva menes med polaritetskontroll under en sluttkontroll i et vekselstrømsanlegg? I likestrøm hvor man har pluss og minus er dette greit, men hva skal man sjekke i et vekselstrømsanlegg?

Spurt ${formatDate(1454400163)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilken kabel brukes oftest mellom utvendig inntaksskap og sikringsskap?

http://draka.no/cables/pfxp-500v/ ?

Spurt ${formatDate(1454357924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Mindre elektroarbeid på eksisterende anlegg, FEK

Hei

Jeg lurer på om ansatte i et foretak (ikke registrert) kan uten fagbrev som elektriker gjøre mindre installasjonsarbeider på en eksisterende installasjon selv uten å få dette utført av godkjent elektroforetak? Dette er snakk om utskiftning av elektrisk utstyr som er fast tilkoblet som leveres og monteres av ansatte stort sett med svakstrømsfabrev og enkelte med sterkstrømsfabrev. bedriften er som nevnt ikke registret og har ingen faglig ansvarlig/ installatør. Den ansatte representerer også produsenten av utstyret. Utstyret skal fast tilkobles og i en de fleste tilfeller vil den eksisterende tilførselskabelen være for kort og dermed skjøtes i boks og forlegges videre og deretter tilkobles på rekkeklemmer.

Tillegsspørsmål: vil den samme ansatte i det samme foretaket som representerer produsenten av utstyret kunne skifte ut deler i det elektriske utstyret som er tilknyttet nettspenning?

Takker for svar!

Spurt ${formatDate(1454335553)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspenning eller ikke?

Hei, har vert mye diskusjoner frem og tilbake angående høyspenningskurs for skipselektrikker på norske fartøy siste tiden. Men vi har hatt en diskusjon med rederiet ganske lenge, angående ettermontert ballast threatment system, som er merket "Highvoltage", og leverandør har gjort det klart at max/start spenning på anlegg er 6000VAC, men det har en nominell spenning på 1500VAC.

Mitt spørsmål er, om jeg som skipselektrikker har lov til at drive med vedlikehold på dette anlegget, uten at ha høyspenningskurs? Selv om nå i eftertid maskinbesetningen har blitt oppgradert iht. STCW 2010 - Mens oss Skipselektrikkere fortsatt ikke har blitt oppgradert ihht. STCW.

Er det sånn at maskinisten kan legge ut, koble fra etc etc. og så skal skipselektrikker gjøre arbeidet, uten tilstrekkelig kompetanse ?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1454028135)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatikersertifikat - Arbeid på lavspenningsanlegg.

Hei.Jeg har fagbrev som Automatiker (1987).Kan jeg utføre arbeid (reparasjon, feilsøk og montasje) på lavspenningsanlegg i Statnetts stasjoner?Er ansatt som Teleingeniør i Statnett siden 1996

Spurt ${formatDate(1453973019)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Årlig FSE kurs

Hvilke krav stilles til kurs holder?

Kan hvem som helst holde kurs i fse og utstede kursbevis? Eller skal innhold og kvalifikasjoner for kursholder kvalitetssjekkes og godkjennes av dsb/dle?

Er jo en selfølge at kursholder må ha kunnskaper/erfaring med fse, men er det noen formelle krav som må være på plass?

(tenker ikke på førstehjelps biten, kun det elektrofaglige)

Spurt ${formatDate(1453910101)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Språk og kommunikasjon i arbeidslag

Hei,

er det mulig for en døv person å jobbe i et arbeidslag som kommer under FSE? Eller er døve mennesker ekskludert fra elbransjen, ref krav om felles språk?

Spurt ${formatDate(1453899747)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN System / Jording

Følgende utsagn kopiert fra arkivert post her på trainor;

"""Industribygg med egen forsyningstransformator, som forsyner flere fordelinger i industribygget. Ringjord for industribygget er koblet til jordskinne(PE skinne) i traforom.

Fra trafo er det lagt en kabel TFXP 4G50mm Al(TN-C), altså 3f 400V og PEN leder som forsyner ei fordeling. I fordelingen blir PEN leder splittet til PE og N (TN-C-S)."

Er PEN leder tilstrekkelig jording fra trafo? Eller bør det legges en sepparat PE leder fra trafo til fordeling?"""

Det ble svart følgende på spørsmål ; Det må ikke legge en egen jordleder. Da risikeres eturstrømmer på grunn av skjevlast på trafo vil belaste PE leder. Den er OK.

-----------------------------------

* Men hva skjer da om det blir brudd i PEN leder? Mister ikke da installasjonen kontakten med lokalt jordsmonn?

Skjønner at dette ikke blir en problemstilling om trafo står et stykke unna industribygget slik at begge har hver sin jordelektrode (les ringjord). Og PEN lederen får retur strømmen gjennom N leder.

*Men om det skulle bli brudd i PEN leder her også, vil da feks 25"CU ringjord tåle returstrømmen via ringjord industribygg til ringjord trafo?

Kunne sikkert vært formulert på en annen måte.

Takker for synspunkter, ble litt nysgjerrig!

Spurt ${formatDate(1453843138)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vern og dimensjonering

Hei,

Ved dimensjonering av hovedbryter/vern for styreskap regner man ut bare effekt for "store" effektkilder som motorer o.l eller beregner man også inn effektbruk som PLS og annet enkelt utstyr som solenoider? Samme spørsmålet gjelder også ved bruk av trafo 400V - 230 V.

Eller er det så lav effekt på slike komponenter at det ikke vil ha noen praktisk betydning og dermed er det ikke nødvendig å ha med det i beregningen?

Ved valg av automater for beskyttelse av PLS så regner jeg med det at er ikke noe som er normer og krav til i forhold til beregning?

Vedrørende valg av motorvern for hver enkelt motor i den samme underliggende kretsen av hovedbryter. Er det krav til beregning av vern her eller holder det å vite merkestrøm på motor og stille inn dette? Det samme spørsmålet i forhold til trafo gjelder også her.

Spurt ${formatDate(1453842016)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.