Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjelder NEK400:2010 eller 2006

Skal legge inn strøm i et lite aneks/sommerstue. Kursen som blir brukt er eksisterende (fra garasje, som er plassert like ved)

Skal installasjonen i gjøres i ihht. til NEK400:2010, eller NEK400:2006 som var når boligen ble bygget.

Grunnen til mitt spørsmål er om jeg må bytte ut 16A sikring med 13A (eller med lavere I2)for å tilfredsstille bye krav som kom i 2010



Spurt ${formatDate(1398408240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet ledning til jordet støpsel

Hei,

jeg skal montere støpsel til en taklampe jeg har kjøpt.

Ledningen som følger med lampen har kun brun og blå ledning, mens stikkontakten som skal brukes er jordet.

Blir det da riktig å ""overse"" jordingen i støpselet, og kun feste brun og blå ledning på vanlig måte? Et ujordet støpsel vil jo ikke passe i stikkontakten..

Spurt ${formatDate(1398281940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installsjonstest med B kar og 3 fas

Leser i manualen til installasjonstester 1653B at det ikke er mulig å teste jordfeilbrytere i stikk, kun i skap. Gjelder det alle installasjonstester? Greit å få med kabler mellom stikk og sikring i testen....

Hvordan utføres en test på 3 fas med jordfeilbryter?

Spurt ${formatDate(1398111480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ASD deksler og korrekt kapslingsgrad ved ombygging

Hva sier tavlenormen om bruk av ASD deksler med IP 2X ved ombygging av gamle skap. Ettersom man med ASD deksler ikke klarer å oppnå kravet om IP 2XC i tavler for ikke sakkyndige personer?

Og i en tavle hvor man har et par sikringer og et par kontaktor styringer, hvordan skal man oppnå korrekt kapsling på kontaktorer og motorvern? Jeg tenker fortsatt på en ombygging av eb gammel tavle.

Spurt ${formatDate(1398003540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
26
Elkraft ingeniør installere i egen bolig?

Kan en elkraftingeniør ""være elektriker"" i eget hjem?

Hvis ja, innebærer dette gjør alt som har med det elektriske anlegget etter inntaksledningen? Og må alt jeg gjør i huset mitt dokumenteres?

Spurt ${formatDate(1397982360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbeltisolering

Kan jeg bruke krympestrømpe godkjent for 600V og 125 grader (RAYCHEM - CGPT) på ledere i tavle før JFB i stedet for ELIS SRG 725? Jeg synes krympestrømper gir et mye penere resultat.

Ser ELIS sier kravet til strømper er:""strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke"", ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA"". Kan ikke finne hvor dette kravet er gitt i noen norm/forskrift.

Spurt ${formatDate(1397841000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samsvarsærklæring

FEL 12 Sier at det skal utstedes samsvarsærklæring ved prosjektering,utførelse,endring av elektriske anlegg.

Men hvor er egentlig skillet? Jeg påstår at jeg ikke trenger å utstede samsvarserklæring ved feilsøking, reperasjon, bytte av defekt utstyr. noe mer?

Spurt ${formatDate(1397811480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner

Har gruppe A sertifikat, med en etterutdanning som energiopperatør. Har jobbet med dette i 35 år. For litt siden søkte jeg om og få installere strøm i egen hytte, men ble nektet. Vet at forskriften nylig ble endret, men trodde ikke at jeg ble berørt av dette. Stemmer det at jeg ikke kan legge inn i egen hytte?

Spurt ${formatDate(1397757000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
renovering av el.anlegg.

Heisann!

Ved renovering av el.anlegg i gammelt hus.Opplegg av nye kurser og inntrekking av nye ledninger, nytt sikringsskap osv.Er det da krav til komfyrvakt, antall stikk. pr romtype, direkte koblet bereder osv?

Spurt ${formatDate(1397560140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledelys

Må Ledelys ha fastkobling eller kan disse settes på stikk?

Spurt ${formatDate(1397204700)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen