Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva sier tavlenormen om bruk av ASD deksler med IP 2X ved ombygging av gamle skap. Ettersom man med ASD deksler ikke klarer å oppnå kravet om IP 2XC i tavler for ikke sakkyndige personer?
Og i en tavle hvor man har et par sikringer og et par kontaktor styringer, hvordan skal man oppnå korrekt kapsling på kontaktorer og motorvern? Jeg tenker fortsatt på en ombygging av eb gammel tavle.
Løst
Kan en elkraftingeniør ""være elektriker"" i eget hjem?
Hvis ja, innebærer dette gjør alt som har med det elektriske anlegget etter inntaksledningen? Og må alt jeg gjør i huset mitt dokumenteres?
Løst
Kan jeg bruke krympestrømpe godkjent for 600V og 125 grader (RAYCHEM - CGPT) på ledere i tavle før JFB i stedet for ELIS SRG 725? Jeg synes krympestrømper gir et mye penere resultat.
Ser ELIS sier kravet til strømper er:""strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke"", ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA"". Kan ikke finne hvor dette kravet er gitt i noen norm/forskrift.
Løst
FEL 12 Sier at det skal utstedes samsvarsærklæring ved prosjektering,utførelse,endring av elektriske anlegg.
Men hvor er egentlig skillet? Jeg påstår at jeg ikke trenger å utstede samsvarserklæring ved feilsøking, reperasjon, bytte av defekt utstyr. noe mer?
Løst
Har gruppe A sertifikat, med en etterutdanning som energiopperatør. Har jobbet med dette i 35 år. For litt siden søkte jeg om og få installere strøm i egen hytte, men ble nektet. Vet at forskriften nylig ble endret, men trodde ikke at jeg ble berørt av dette. Stemmer det at jeg ikke kan legge inn i egen hytte?
Løst
Heisann!
Ved renovering av el.anlegg i gammelt hus.Opplegg av nye kurser og inntrekking av nye ledninger, nytt sikringsskap osv.Er det da krav til komfyrvakt, antall stikk. pr romtype, direkte koblet bereder osv?
Løst
Må Ledelys ha fastkobling eller kan disse settes på stikk?
Løst
For at UPS-ens statiske switch skal tåle en kortslutning er det ofte nødvendig å sikre UPS-en med Høyeffektsikringer type GL for at vernets gjennomslupne energi skal bli tilstrekkelig lav for den statiske switchen. I IT-anlegg hvor det ikke er krav til utkobling ved 1. jordfeil, må dette vernet frakoble alle spenningsførende ledere ved 2. jordfeil(NEK 400.531.1.3). Dette vernet tilfredstiller ikke dette kravet. En mulighet er å dobbeltisolere hele anlegget men det er ikke alltid så enkelt. Er det da andre måter å gjøre dette på? Hvorfor er det krav til frakobling av alle spenningsførende ledere?
Løst
Hei. har ett par spørsmål.
Stod som bakkemann og skulle strekke opp bardun fra mast.
Han som stod i masta kom borti den ene fasen med en wire samtidig som han holdt den andre delen av wiren mot bardun. Han selv fikk ikke strøm i seg. Merket ikke dette engang. Men jeg som stod på bakken og tukla med bardunen fikk ett støt. fikk noe små sammentrekkninger i begge hendene. Men var såppas lite rykk at jeg slapp jo med en gang. Kan ha vært en rask sveip med wireren oppe i masta også som traff begge deler samtidig.
Det jeg lurte på, er om det vil si det samme som om jeg skulle ha bare tatt i bardunen med begge hender, som at jeg skulle tatt i den ene fasen å derretter til jord? Blir jo den samme forbindelsen bare at jeg ikke var ett direkte mellomledd mellom fase jord.
Hva kan plagene være og når kan de oppstå etter en strømgjennomgang? Som feks hjerteflimmer. Er det noe gitt tid på når det kan oppstå. eller er det ingen fare etter 24 timer -48 timer etter hendelsen?
Mulig dette sier seg selv. men ble litt usikker.
Takker for svar
Løst
Har bruk for et 230V uttak i garasjen med TN nett. Kan en isolasjonstrafo/skilletrafo (230V/230V) benyttes til å lage et TN nett? Hvordan?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.