Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.
Jeg prøver å komme til en konklusjon for bruk av jordfeilvarsler
på installasjon som har motorer som er styrt med hjelp av frekvensomformere.
Jeg har kommet frem til at jeg kan
bruke jordfeilvarsling i et anlegg som er galvanisk tilknyttet et allment fordelingsnett og flere installasjoner er tenkt tilknyttet det samme fordelingsnettet.
411.6.1.01.03:
Hvis utkobling av utstyr vil skape alvorlige driftsmessige problemer og
de alternative metodene spesifisert i 411.6.1.01.01 ikke lar seg praktisk gjennomføre kan sikkerheten i stedet ivaretas ved at;
*Kursen er overvåket i samsvar med avsnitt 411.6.3.2 -og
*Kursen er omfattet er internkontrollsystem -og
*kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling av kursen iht.
411.3.2, når jordfeil i denne opptrer samtidig med en annen jordfeil i det allmenne fordelingsnettet eller andre installasjoner tilknyttet det samme fordelingsnettet.
_____________________________________________________________________
Utkoblingene som kan skje er ikke alvorlige for liv og helse, men for at anlegget skal være opperativt.
F. eks et sd-anlegg.
Jeg ønsker å bruke jordfeilbryter der det lar seg gjøre.
Dette er en installasjon i IT-nett.
Tom
Løst
Er det tillatt å sløyfe servicebryter for steamdusj, boblebad,varmepumpe og lignende når utstyret har egen kurs og kurssikringen er tenkt som brukt som ""servicebryter"".
Løst
Er det noen som kjenner til krav om veggbokser i en EI30 brannvegg. Har fått delte tilbakemeldinger på dette. Noen hevder at det skal benyttes veggbokser med brannkrav. Andre hevder at brannsikkre veggbokser kreves kun i EI60 brannskiller og i EI30 vegger holder det med vanlige bokser. Men de må plasseres med bestemt avstand fra hverandre dersom det er bokser på begge sidene av veggen.
Takk
Løst
Hei
Hvilke krav utover relevant fagbrev (elektriker / automatiker) stilles det til personer som skal utføre installasjon av EX utstyr skip/plattformer?
Er det tilstrekkelig med EX kurs fra Trainor?
Løst
Hei
Er det krav til jfb/jf varsling på stiger i TN-nett ?
eks bolig med undersentral sikring i hovedsentral (4x40A)
Løst
Er installasjon på 1000V AC definert som lavspentarbeid, eller må man ha konsesjon for høyspent for dette arbeidet?
Løst
Hei.
Det er en ting jeg har lurt på.
Man sier jo som regel enfase når man bare fremfører to av fasene.
Men noen sier tofase. Både fagfolk og ufaglærte etter min erfaring. Det høres litt rart ut i mine ører, men i IT anlegg fremfører man jo to faseledere. Men selve strømmen som oppstår er jo enfaset.
Jeg føler at dette har vært et vanlig diskusjonstema mellom elektrikere rundt morgenkaffen siden tidenes morgen.
Hva er egentlig korrekt?
Løst
Har en 3 fase 400/690V motor.. men vi har bare 3 fase 230V tilgjengelig for øyeblikket. Vil motoren ta skade av å kjøre på 230V?
Løst
Hei!
Jobber med å bytte en hovedtransformator på en kraftstasjon. Er det noen som kan forklare meg forskjellen på en YnD1 og YnD11 transformator? Har skjønt at det har noe med vinkelen mellom LS og HS. Den gamle er en YnD1, men kan den nye være YnD11, eller må det gjøres noe før denne kan installeres?
Mvh
Jan Kåre
Løst
Vil nevne en hendelse for en stund tilbake hvor jeg skulle spenningsprøve en ledning i en vaskehall avsluttet med wago. Formålet var å avslutte ledningen forskriftsmessig i koblingsboks. Da jeg skulle måle måtte jeg selvfølgelig vri på wagoene for å komme til med spenningstesteren. Resultatet ble støt/strømgjennomgang da wagoene var pissvåte og fulle av kjemikalier fra vaskehallen.
Har jeg her fulgt FSE forskriften ved valg av arbeidsmetode? Skulle jeg antatt at kabelen var spenningsatt og valgt ""Arbeid ved spenningsatt anlegg"" før måling? Utstyrt meg med gummihandsker og isolerende verktøy. Mulig, men i praksis neppe...
I mitt hode valgte jeg å spenningsprøve først før valg av arbeidsmetode. Syntes dette var en god tankevekker for meg selv og forhåpentligvis for andre.
Mvh Montør og Installatør
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.