Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelingssystemer

Fikk en oppgave jeg skulle svare på, men skjønner ikke helt problemstillingen og hva jeg egentlig skal svare. Er det noen som kan hjelpe meg?

Oppgaven er som følge:
Et bolighus er opprinnelig forsynt med TT fordelingssystem (1-fase). Strømleverandøren bygger om til TN-C-S fordelingssystem. Inn til boligen blir det distribuert 1 fase + PEN.
Drøft hvordan du som elektriker vil vurdere installasjonen med hensyn på elsikkerthet før og etter ombygging av fordelingsnettet?

Er det noen som forstår hva de er ute etter og kan hjelpe meg med å svare?

Spurt ${formatDate(1391874600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Størrelse JFB vent.anl

Skal justere inn effektbrytere i et stort anlegg fra ca 1995. Mange av stigerne fra hovedtavle går til ventilasjonsanlegg. Hvor mange ma burde jf modulen stilles på i sånn sammenheng ?

Spurt ${formatDate(1391763060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk i sone2 på bad

Ifølge montørhåndboka er det ok med stikk for barbermaskin i sone 2 på bad. Hva må til for å kalle det barbermaskinstikkontakt?

Spurt ${formatDate(1391712540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagbrev som elektriker. Kan forestå utstyr?

Hei.

Som en hobby på siden av jobb så driver jeg med elektronikk. Reparerer, modifiserer og noen ganger også lager utstyr som gitarforsterkere, stereoanlegg, dempeledd etc.

Men kan jeg eksempelvis med mitt fagbrev som elektriker starte som selvstendig næringsdrivende på siden og åpne et lite verksted? Der jeg kan gjøre nevnte arbeid for andre eller produsere og selge utstyr.

Ved at jeg utsteder CE merking og samsvarserklæring på utstyret.

Spurt ${formatDate(1391624280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IP klasse i vaskehaller

Hei.
Vi bygger vaskehall ved en av våre kraftstasjoner og ser at i montørhåndboken er det beskrevet IP 55 i vaskehaller. Ved kontakt med ELKO bekrefter de at deres sprutsikre stikkontakter kun fås i IP 44.
Hvordan oppnår jeg riktig IP klasse ?

Spurt ${formatDate(1391601180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lasse

Hei.

Når man legger ut OV, blir fordelingen spenningsløs.
Om man da fjerner tildekningen, hvilken IP-grad er det da krav til?
Ettersom det fortsatt er spenning på underside av OV-vern, vil jo det ikke være IP2X?

Mener å hørt at for å tilfredstille tavlenormen mtp. sakkynding betjening må det her gjøres noen tiltak?

Spurt ${formatDate(1391562180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse til annen ledende del

I forbindelse med installasjon til en elektrokjele er det lagt 2x3x240 Al kabel. Hvor stort tverrsnitt må man da ha på utjevningsforbindelse til kabelstigen? Det er et TN nett, men N-leder er ikke trukket frem til kjelen.

Spurt ${formatDate(1391510820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Reduksjonsfaktor ved parallelle kurser?

La oss si at man lager et par store hull over sikringsskap i stede for mange små ved skjult forlegning. Må man da ta hensyn til reduksjonsfaktor de 10-20cm kursene ligger inntil hverandre?

Spurt ${formatDate(1391464140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ok med Wago i downlightbokser

På grunn av tilførsel til downlight kommer i en boks ""midt"" rekken med downlight, har jeg behov for å bruke Wago i en downlightboks. Er det lov?

Spurt ${formatDate(1391461320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Romtermostat med omvendt funksjon

Er på jakt etter romtermostat for montering i veggboks for avtrekksvifte, ønske om at vifte slås på når temp er OVER satt temp. Sliter med plass til relé mm. Har kun bryter idag, men ønsker å skifte til termostat. Trenger ikke være 2polt.
Noen som kjenner til et slikt produkt?

Spurt ${formatDate(1391459280)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.