komfyrstikk bak komfyr

Hei

Er det lov å montere stikkontakt for komfyr, bak komfyren? Dette er en ""frittstående"" komfyr, det vil si ikke innebygd. Dette er også helt nytt anlegg.
Hvilket kapittel står dette under?

Mvh
Aleksander

Spurt ${formatDate(1378644240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
komfyrstikk bak komfyr

Hei

Er det lov å montere stikkontakt for komfyr, bak komfyren? Dette er en ""frittstående"" komfyr, det vil si ikke innebygd. Dette er også helt nytt anlegg.
Hvilket kapittel står dette under?

Mvh
Aleksander

Spurt ${formatDate(1378644180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jfb på stikk til rullestolheis i enebolig

Kom til å tenke på nor. Var å satt opp en stikk til en rullestolheis i en gammel enebolig. Eieren av huset er rullestolbruker. Skal denne stikken være sikret med jordfeilbryter eller er dette å se på som en kritisk del av anlegget og det vil være en ulempe om bruketen da ikke får brukt heisen.

Kanskje dårlig formulert men dere skjønner kanskje tegninga.

Spurt ${formatDate(1378639680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilfluktsrom

Hei.
Holder på med og prosjekter nytt elektrisk anlegg i eksisterende tilfluktsrom.
Iht. forskrift om tilfluktsrom 95 (som jeg mener er den siste utgaven) referere denne til FEB91.
Er det FEB 91 som gjelder eller NEK400:2010??

På forhånd takk.
Eivind

Spurt ${formatDate(1378459860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
OV til hytte

Hei
Hvor stort OV er vanlig å sette inn i en ""normal"" hytte med med full standard (oppvask, vaskemaskin etc).

Hytten har TN nett (400V)

Spurt ${formatDate(1378365000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner

Jobber som bemyndiget elektriker ombord på ein plattform i nordsjøen
der ledelsen vil at me skal bruke isolatører til å skifte lysrør og utføre Ex/IP sjekk av Ex lysarmatur ute i prosessområdene (dette blir da åpning av spenningsatt Ex utstyr)
Ledelsen ønsker å kurse isolatører i FSE og at me skal intruere dei i arbeidsoppgaven.
Me føler at dette er litt lite kompetanse for å gjera denne type oppgave, men installatøren sier følgende:
""Jeg vurderer det til at med opplæring spesifikt på hva de skal gjøre så kan de gjøre det som instruert personell""
Kva meiner dere om denne saken ?

Spurt ${formatDate(1378361460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Antall uttak på bad

Hei, vi har installert en ny bolig bad. På badet har vi koblet til ei baderomsinnredninga med lys og stikkontakt. Innredninga har kun enkel stikkontakt. Har skrevet i risikovudering at dette vurderes som tilstrekkelig på bad og er vurdert i samråd med kunde.
E-verk har vært kontroll og påpekt dette. Jeg henviser til risikovurdering. Får til svar av kontrollør, jeg siterer.

Eier av bygget kan ikke be om endringer som medfører at 823 ikke følges.
Viser til svar fra NK64.

NK64 sier:
NEK 400-8-823:2010 angir ikke spesielt for baderom et krav om antall stikkontakter/uttak. Kravene til stikkontakter/uttak på et baderom vil være dekket av det generelle kravet til ""andre"" rom gitt i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.05.

NK64 har gitt ut en teknsik spesifikasjon, NEK 400 Bolig:2011, hvor NK64 har ""forenklet"" kravene i NEK 400:2010 til de som NK64 mener er relevant for boliger. NK64 har i avsnitt 10.5 angitt at prosjekterende/utførende kan legge teknisk spesifikasjon NEK 400 Bolig:2010 som grunn for prosjektering og utførinelse av boliger og fremdeles være i samsvar med kravene i fel.

Når NK64 i avsnitt 8.6 i NEK 400 Bolig:2011 ikke spesifiserer krav til antall uttak ligger nok forklaringen helt enkelt i at komiteen i dette avsnittet var mer opptatt av å forklare sonebegrepet og så ikke problemstillingen om antall uttak jfr. NEK 400:2010, avsnitt 823.537-05. Det kan oppfattes som en forskjell i kravene i NEK 400-8-823:2010 og NEK 400 Bolig mht antall uttak i et baderom.

Når NK64 i utformingen av NEK 400-8-823:2010, ikke anså behov for spesifikke krav til uttak i et baderom, men lar et baderom dekkes av de generelle føringene i avsnitt 823.537.05 er nok dette et uttrykk for at NK64 ikke anser en regulering av antall uttak i et baderom som vesentlig for sikkerheten i installasjonen i et baderom. Sikkerheten for den elektriske installasjonen i et baderom er i stor grad knyttet til kravene til sonene, og utstyrets kapslingsgrad.

Jeg vurderer det slik her at NK64 sier at antall uttak på bad ""ikke er så relevant for sikkerheten"" siden sone inndeling og kapslingsgrad er det viktigste.

Kan kontrolløren da kreve at vi må installere 2 uttak på bad?
Hva gjør dere? Noen som har erfaringer synspunkter?

Spurt ${formatDate(1378309260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømføringsevne under 10 grader

Kva gjør vi når omgivelsestemperaturen blir under 10 grader. Tabell 52B-15 seier ein del om omgivelsestemperatur. Men for snøkanoner og tilførsel for snøsmelte anlegg blir ikkje brukt før det er rundt null grader. Eller kabler som av andre grunner alltid har lavere omgivelsestemperatur enn null grader. Kva gjer vi då med korresjonsfaktor?????

Spurt ${formatDate(1377991260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pe/N

Hva er årsaken til at N-leder og PE-leder ikke skal festes under samme klemme ved splitting.Altså ikke kunne løsnes samtidig.

Spurt ${formatDate(1377802680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kar-analyse

Hva er egentlig en kar-analyse og når må en kar-analyse foreligge?

Spurt ${formatDate(1377780900)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.