Hei.
Jeg har tenkt å ta Installatørprøven i nær fremtid. Hvem har det beste kurset? (trainor,nelfo,nito,flere?)
Løst
Har et spørsmål angående ledningsevnen til en 0,75mm2 ledning. Jeg driver og kobler på en prøvestasjon der 24V styrestrømmen kommer
fra et 10A power supply. Jeg ønsker å bruke 0,75mm2 ledninger.
Hvis jeg bruker formelen på side 221, tillegg 52C i NEK400:2010 kommer jeg fram til at Iz på 0,75mm2 er 14A.
Kan dette stemme, eller er det noe jeg har misforstått.
Ledningenene går i slisset ledningskanal, går dette under referanseinnstallasjonsmetode E?
Løst
Hei.
Det har hendt at jeg har fått en telefon fra venner, naboer og bekjente som har problemet med sitt elektriske anlegg. Det være seg kortslutninger, jordfeil og andre feil.
Småfeil pleier jeg som regel å rette opp for dem. En brannfelle mindre, selv om jeg vet at det ikke er helt lovlig. Men min personlige mening er at der får regelrytteriet bare vike til fordel for økt elsikkerhet. Men den tar jeg på min egen kappe.
Men i de tilfellene hvor jeg avdekker alvorlige feil på anlegget som krever omfattende arbeid så råder jeg dem til å ringe en installatør og få det fikset. Jeg påtar meg gjerne rollen som deres faglige talsmann overfor elektrikerfirmaet siden jeg tross alt sitter på kompetansen. Jeg har da tatt meg av feilsøkingen og presenterer resultatet for firmaet så de kan komme og rette det. Så slipper vedkommende som har spurt meg om tjenesten å betale i dyre dommer for å ha et firma der for å feilsøke.
Men hva er lovligheten rundt det å bare feilsøke på en annen manns anlegg som montør uten inngripen i anlegget? Det er spørsmålet mitt.
Dette skulle vel være greit?
Løst
Lurer litt på dette med å lage egne lamper slik som han elektrikeren i ""Tid for hjem"" gjør.
Må ikke disse lampene CE merkes og godkjennes på noen måte? Eller kan hvem som helst sette en pære i noe som he har spikret selv?
Løst
Jeg har tenkt litt på en ting. Hvis en kunde skal skifte ut eksisterende varmvannstanken hjemme, vill de da måtte koble denne fast. Eller kan de plugge den rett i stikk til den tanken som stod der fra før ?
Helt enig at fasttilkobling er beste løsning men artig å høre andres synspunkter på område.
Løst
Vill det være anledning å benytte instruert personel til å betjene høyspent brytere på landanlegg ? Vet dette er mulig offshore-
Løst
Hei!
Hvor lenge har firma som kjøper el-installasjoner garanti ?
Regner med det ikke er 5år siden de ikke betaler mva ?
Løst
Inne på ""gutterommet"" mitt så har jeg en stasjonær PC. Med trådløst nett så får jeg helt forferdelige datahastigheter mot routeren i stua med denne maskinen. Vi snakker en 70mbit linje der jeg får toppen 3mbit hastighet med speed testtjenester på nettet.
Så jeg tenkte på å trekke en nettverkskabel gjennom røranlegget i leiligheten og frem til stikkontaktpunktet i stua og så terminere dette i et nettverksuttak. Som jeg så kan gå videre med en patchkabel inn i routeren. Slik at maskinen på rommet kan ha kablet kontakt med routeren i stua.
Men hvordan er normene rundt samtrekking av nettverkskabel og el. kraft via PN ledere i stålrør?
Løst
Kan en sikre 2,5kvadrat 3 fase med 16AMPERE sikring?
Vet det ikke funker med enfase, pga nye regler,
men hvordan blir det med 3 fase?
Blir fordelt mer på faseneen enfase men sammtidig ser jo at en får 3 pn isteden for 2 stk mer varme
Løst
Hvilket krav er det til tverrsnitt på lasker f.eks. fra en sikringsrad til en annen (OV40)? Er det noen ""tommelfingerregler"" på dette?