Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvem har ansvar for at det etableres hovedjording i et bolighus..?
Installatør av el.anlegget - eller huseier..?
Løst
Kan en anleggsarbeider starte som hjelpearbeid for å bli energimontør, uten å ha tatt elektro grunnkurs? Hva må eventuelt til for å gjøre dette?
Løst
Hei. Jeg har flytta inn i en ny leilighet der sikringsskapet nylig har vært renovert. Det står nå jordfeilautomater fra GE i skapet.
Men jeg hadde et prosjekt gående på forrige leiligheten men jeg solgte den før jeg satte prosjektet igang. Så nå har jeg en bærepose med en rekke Eaton PKPM jordfeilautomater. Jeg sverger til dette merket.
Jeg tenkte å kanskje bytte ut GE automatene i skapet her med de Eaton automatene jeg har liggende. Men jeg kjenner ikke til kvaliteten på GE automater.
Overgår de Eaton? Eller er det best å bytte til Eaton?
Jeg har tenkt å selge de gamle automatene, men bruker selvsagt de som er best. Noen synspunkter?
Jeg reagerer litt på at GE automatene er klumpete 3 moduls enheter mens Eaton er 2 moduls. Det er nå ikke plass til noe mer om jeg i fremtiden vil ha flere kurser, så jeg tipper over til Eatonsiden.
Men kvaliteten på automatene er det jeg setter høyest.
Løst
I forbindelse av verifikasjon av eksisterende jording i et TN anlegg får vi følgende resultater:
overgangsresistans jordelektrode 130ohm
jordingslederens impedans 0,5ohm
Hvordan vurdere vi måleresrultatene? Bygget er ca 500m2
Løst
Et spørsmål angående dimensjonering av beskyttelsesleder ved legging av enledere på kabelbro. Faseledere er i klasse II utførelse.
Fra trafo til hovedtavle er det lagt 2x3x400cu og 1x400PEN. Trafoens nullpunkt er forbundet til hovedjordskinne med 70cu.
Jordskinne i hovedtavle er forbundet til hovedjordskinne med 70cu.
Fra hovedtavle legges det 2x3x300cu til en frekvensomformer på ca 1000A, frekvensomformer skapets jordskinne er forbundet til hovedjordskinne med 70cu.
Må det legges separat beskyttelseseder fra hovedtavle til frekvensomformer og kan denne reduseres ytterligere enn halve fasetversnittet?
Løst
Finvern for stikkontakt.
Hva er best?
Noen som har erfaringer?
Er det nødvendig med FG godkjent finvern?
Løst
Hei. Jeg tenkte jeg skulle melde fra om en hendelse som skjedde hos en kunde. Jeg hadde arbeidet på en annen kurs med å legge opp en ny stikkontakt til en nattbordlampett hos en eldre dame.
Samtidig så nevnte hun at hun hadde fått en ny flatskjerm TV hun ikke helt visste hvordan hun skulle koble opp. Man sier jo ikke akkurat nei til å hjelpe til med slike småtterier mens man først er der.
Så jeg kobler HDMI kabelen fra dekoderen til TV'en og skal koble til strømkabelen i et grenuttak under TV benken. Så jeg legger meg ned på gulvet og drar frem grenuttaket etter kabelen for å komme til den i det strømmen river tak i hånda mi og jeg sitter fast rundt kabelen. Jeg prøver å dra i kabelen for å røske ut støpselet men klarer det ikke og bruker andre hånda til å ta frem avbiteren min og klipper over kabelen og samtidig kortslutter den så vernet løste ut.
Det viser seg at hun har en kanin som har gnaget på ledningen helt inn til kordellene på begge fasene akkurat der jeg grep tak i den.
Det var mørkt og jeg så ikke at kabelen var skadet under der.
Jeg hadde full kontroll over musklene i armen, så støtet var nok lokalt i hånda bare.
Jeg tror jeg skal bruke lommelykta fra nå av før jeg tar i en kabel i mørket under møbler.
Jeg spurte om ikke det hadde vært smart å legge opp noen flere faste stikkontakter utilgjengelig for kaninen istedenfor et løst grenuttak, noe hun var enig i var en god ide. Så det skal jeg gjøre imorgen.
Jeg merket ikke noe ubehag i ettertid. Man får liksom alltid støt når man minst venter det. Typisk.
Løst
Må man si ifra til noen om man gjør forandringer på el. anlegget hjemme hos seg selv?
Løst
Skal montere 3 spotter i 30 cm nedfelt himling over kjøkkenet.
Henter spenning fra en takboks. Kursen er sikret med 15A.
Jeg har ikke klart å finne noe annet enn 1.5mm downlightkabel til salgs.
Hva sier forskriften til slik montasje? Kan jeg bruke 1.5 mm?
Hilsen
Industri-automatiker.
Løst
Hallo. Ble montert en varmepumpe idag, i ett hus fra 50 tallet der det ikke fantes jording. Ble lagt opp ny kabel fra sikringsboks og ut til utedelen av pumpen som var planlagt til ny kurs. Hvordan blir det enklest og jorde dette? Har man lov og lage en jordelektrode ved siden av utedelen og jorde rett i pumpen, eller er man nødt til og legge jording fra jordelektroden videre til sikringskapet og ut igjenn, gjennom kursen?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.