Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Adgang elektriske anlegg som er beskyttet mot berøring

I FSE står det:
""For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst. Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til anlegg som ikke er beskyttet mot berøring. For høyspentanlegg skal det dokumenteres hvem som er gitt adgang"".
Videre i veiledningen presiseres det at det gjelder rom hvor det ikke er beskyttelse mot berøring.
Er det da slik at når man har kun helkapslede anlegg, og ingen mulighet for direkte berøring, trenger man ikke følge disse kravene.
Tenker da spesielt på skip med helkapslet anlegg.

Spurt ${formatDate(1348041540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon - samsvars erklæring

Hei,

Hvor lenge må instalatør firma oppbevare kopi av installsjons papirer etc?

Spurt ${formatDate(1348012380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forankoblet allpolig bryter på bevegeleføler

Hei.
Ser at DLE som har att kontroller på nye skoler, offentlige bygg & kontorer o.l, krever forankoblet allpolig bryter før bevegelseføler/tilstedeværelseføler o.l.
De referer til FEL paragraf 30, som sier at anlegg, deler av anlegg eller utstyrsenheter skal ha forankoblet allpolig bryter, med tanke på sikkerhet ifb med reparasjon, servce vedlikehold o.l.

Har noen andre sjekket dette opp?
Har tatt kontakt med DLE, men de skulle sende dette videre til fagansvarlig.

Dette kan jo få store konsekvenser for nye bygg som nettopp er ferdigstilt, uten en slik bryter, eller på prosjekteringsnivå.

Spurt ${formatDate(1347953700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvor gjelder normene.

Gjelder FEL og EN 60204 offshore?

Spurt ${formatDate(1347915600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tet-nippel

Hei.
Meg og en kollega diskuterte på jobben hva som er korrekt vei å montere en tet-nippel. Det er to mulige veier å montere den, og vi var vidt uenige. Jeg vet at dette spørsmålet ikke passer helt inn under kategorien forskrifter/normer, men håper likevel på gode svar fra dere!

Mvh
Jørgen

Spurt ${formatDate(1347907080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12VDC - 230VAC converter. Ønskelig med automatsikring på tilførselen

Hei.

I båten min så har jeg lagt opp 230V installasjoner til å drive et 200W stereoanlegg, mobilladere, laptop, mobil bredbåndsrouter, TV med blu-ray spiller etc.

De ulike ""kursene"" er delt opp på et par 300W convertere som ikke har innebygget vern, men har smeltesikringer på 12V siden. Disse er forsynt fra en batteribank på 500Ah som kan lades opp med landstrøm eller dieselmotoren til båten. Eller hjelp fra en liten vindgenerator.

Det er fort gjort å overbelaste dem så sikringene ryker, så jeg er interessert i noe a'la automatsikringer. Vi snakker rundt 30A ved 12VCD.

Finnes det automatsikringer der ute som er laget for 12V likespenning?
Eller vil generelt sett vanlige automater også kunne fungere ved 12V DC?

Spurt ${formatDate(1347894900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
strømgjennomgang?

Jobbet på en åpen tavle. Skulle til å skru løs en mutter da jeg kom borti den ene fasen ved siden av. Var kun nær med en hånd. Er ikke helt sikker på om jeg hadde foten intill tavle døra, men tror det på måten jeg satt. Merker man selve gjennomgangen fra hånd til fot? For kjente det kun i venstre hånd

Spurt ${formatDate(1347891720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stripsing av kabler på undersiden av bro

Hei,
Har hørt at når kabler stripses på undersiden av kabelbroen skal det brukes stålstrips.

Spurt ${formatDate(1347887700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maling av kontakter

Lurte bare på om hvor er det står at det er ulovlig å male over stikkontakter? Var en kunde som lurte og jeg regner med at det er ulovlig, men vet ikke hvor det står.

Spurt ${formatDate(1347881160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400:2010. 16A og 2,5mm2

Hei
Stemmer det at det ikke er lov med 16A og 2,5mm2 etter NEK400:100 på skjult anlegg?

Spurt ${formatDate(1347489600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.