Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Definisjon 1.fordeling PEN leder

I et inntaksskap med 2 eller flere avganger, vil denne da regnes som første fordeling og skal PEN leder splittes til N her?

Tenker da på i tilfeller der de ulike avgangene går til sin del av et rekkehus, etc.?

Har blitt opplyst at PEN leder skal splittes i første fordeling som normalt sett er sikringsskap, men at i slike tilfeller var inntaksskap definert som første fordeling ergo skal PEN leder splittes her, slik at man går men 3 faser+N+PE inn til sikringsskap

Spurt ${formatDate(1330094100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
En og tofase

Hei.

Jeg har en pågående diskusjon med en kamerat.
Når jeg referer til kurser på IT anlegg med to polt vern så sier jeg en tofasekurs. Jeg er veldig nøye med at antall faser skal omtales deretter. Kameraten min (som også er montør) mener bestemt at det heter enfasekurs.

Hva er egentlig den offisielle betegnelsen?
Har enfase blitt en samlebetegnelse på to-lederkurser?

Jeg mener da at man har et tofaseanlegg når man forsyner med to faseledere, mens man har enfaseanlegg om man i et TN anlegg forsyner med en faseleder og N. Ta for eksempel TN anlegg da. Enfase blir jo 230V og tofase blir 400V. Mens enfase ikke er teknisk mulig i IT da N leder ikke er fremført.

Noen normer eller offentlige publikasjoner der dette er beskrevet for å ende diskusjonen? Gjerne med sitering.

Spurt ${formatDate(1330002720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedkurser i IT anlegg

I NEK 400-2010 411.6.1.03 står det:
""tiltak iverksettes for å unngå/redusere/fjerne risiko for elektrisk sjokk på personer i berøring med samtidig tilgjengelige deler ved samtidig jordfeil på to faser.

Hva er et tilstrekkelig tiltak?

Er dobbelt isolert kabel godt nok for en hovedkurs eller må man ha jordfeilbryter på f.eks 300mA?

Spurt ${formatDate(1329984720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømtrafo

Hei!
Har fulgt med på dette forumet en stund, og må bare si at det er et kjempegodt fagforum.

En strømtrafo er på primærsiden merket P1(Kraft) P2(Last)
Hva skjer om vi snur trafoen slik at P2 peker mot forsyninga?

Hvis man skal måle strømmen i et trefasenett, og man har tre strømtrafoer, kan man koble sammen en av sekundærklemmene på strømtrafoene. Må det være S2 som skal kobles sammen, eller er det likegyldig?

Spurt ${formatDate(1329863460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon

Dokumentasjon etter utført arbeid av elektriker på en bensinstasjon. Hva kreves av dokumentasjon? Dette er i forbindelse med pumpebytte.
Er det noen forskejll på en kiosk og en besinstasjon på dokumentasjons omfanget?
Jeg vet at det er EX område på en bensinstasjon.

Må det febdokberegnes alt arbeid man gjør på en stasjon? er det et krav?

Spurt ${formatDate(1329843960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetsbryter. Pluggbar maskin

Hei.

Trenger en maskin fortsatt å ha en sikkerhetsbryter om den er tilkoblet med støpsel og kontakt?

Ved arbeid på maskinen så napper man jo bare ut støpselet og stripser det fast med et skilt. Ihvertfall slik praksisen er idag ved service på maskinen.

Eller må den påmonteres egen sikkerhetsbryter?

Spurt ${formatDate(1329834120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belastning kurser

Finnes det noen føringer på hva som bør være maks belastning
av forbrukskurser? Kan f.eks. 80% begrunnes i noen norm/utstyrsspesifikasjon?

Spurt ${formatDate(1329815160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning av kabelbro

Holder det med 6mm2 mellom skjøtestykker, eller må man ha en hovedjording som man feks c-presser en 6mm2 til hver enkel bro del?

Holder på med et nytt bygg der det i arbeidbeskrivelsen står at man bare skal jorde mellom bro-skjøter. Minnes det har kommet nye forskrifter for dette?

Spurt ${formatDate(1329815100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking el bolig

Er det lov til å feilsøke i andre sine boliger dersom du er elektriker??

Case: Naboen har problemer med at sikringen går innimellom

Spørsmål: Kan jeg som elektriker feilsøke da?? eller må det gå gjennom reg. inst. firma??

Spurt ${formatDate(1329721440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av fase?

Var i et sikrings skap en dag og så at på toppen (ut) av hoved sikringen gikk en leder til jordings skinna? Måler da selvfølgelig 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Det er 230 mellom fasene som kommer inn i huset.
Når jeg koblet vekk denne lederen og hadde alle kurs sikringene nede og målte hadde jeg fortsatt 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Når jeg begynte å legge inn kursene så jevnet dette seg ut og når jeg hadde lagt inn alle sikringene så hadde jeg 110 mellom L1 og jord og 120 mellom L2 og jord.

Dette er et eldre hus ifra 70 tallet og har jordfeil automater, noen rom i huset er jordet andre ikke.. Fortsatt uvist hvilket nett huset er tilkoblet...

Min spørsmål:
1. Hvorfor jorde en fase etter hovedsikringen?
2. Spenningen mellom fasene og jord endre seg, noen synspunkt, tips?

Spurt ${formatDate(1329569520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen