Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lurer på hvilke normer/forskrifter som gjelder for 230V AC/400V AC installasjoner i kraftverk.
Slik jeg skjønner det, er FEF nå en rammeforskrift. Det vil jo si at det må finnes en norm for lavspenningsinstallasjoner i kraftverk. Kan da NEK400 brukes?
Løst
Kan det monterast stikkontakt i sone 2 på bad
Løst
Hei !
Jeg er litt usikker rundt dette med tverrsnitt på jordledere. på kabler slik som innstallasjonskabel er tverrsnittet på jordlederen det samme som faselederene, hvertfall det jeg har sett opp til 16 kvadrat. På større kabler over 20 kvadrat følger ikke jordlederen faseleders tversnitt lenger. Hvorfor er det slik??
Løst
Hei
Er det krav til jordfeilbryter på hver kurs i nytt anlegg i hus i dag.
Løst
Er det noe minstekrav til bredde på dør inn til ett tavlerom?
Løst
i eit sikringskåp type TF-200 var der montert skrusikringar (14 kursar) der var ikkje montert jordfeilbrytar.Har skifta til automatsikringar og montert jordfeilbrytarar 2stk.(7 kursar på kvar brytar). Montert montasjeramme som dekka automatane.Kan ein i samsvarerklering skrive at det er utført etter NEK 400-2002
Løst
Er det ikke slik at disse nødstopp enhetene kontinuerlig rapporterer til sentralen? Slik at du slår av enheten ved nødstopp slik at den ikke lenger sender signal.
Da vil jo det berørte anlegget stoppe når sentralen ikke får noe svar fra nødstopp enheten.
Eller tar jeg feil? Jeg har ikke vært så mye borti slike løsninger.
Løst
Hvordan kan vi sikre og dokumentere utkobling ved overbelastning og kortslutning ved 4 paralellkoblede kabler. Vi kan f.eks få jord-eller kortslutning i en av kablene i traseen? Tar Febdok hensyn til slike forhold?
Løst
Vi har fått et skap fra tavlebygger som benyttes for start/stopp av en pumper og noen magnetventiler.
Tavlebygger har montert jordklemmer (rekkeklemmer type hellermann) som er festet på en felles DIN-skinne skrudd fast i bak-kant av skapet.
Iflg elektrikker som kobler opp anlegget er det krav om at denne DIN-skinnen der jordklemmer snappet på må være i kobber og ikke i stål som øvrige DIN-skinner i tavlen. dette kravet er ukjent for tavlebygger.
Hva er korrekt?
Løst
Hvor mye kan en 2.5mm kabel med flatstiftkontakt og en lengde på 10m sikres med?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.