Jorelektrode - overspenningsvern

Hva er hensikten med etablering av f. eks en kråkefot elektrode i forbindelse med overspenningsvern ?
Flere fordragsholdere i overspenningsvern sier at elektroden og dens godhet ikke har noen betydning, hvis vi sørger for spenningsutjevning i tavlen.

Håper dere kan forklare litt om dette, det er kostbart og tidkrevende å etabler en slik elektrode, så begrunnelsen bør være klar.

Spurt ${formatDate(1069672440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ovner på private wc

Skal montere en ovn på et wc med vask. Den skal stå nede ved gulvet 30 cm fra vasken.
Hvilken IP klasse bør denne ovnen ha ?

Mvh AM

Spurt ${formatDate(1069236300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Retningsbestemt jordfeilvern

Fins det retningsbestemt jordfeilbrytar??
Eg har lest at det fins retningsbestemt jordfeilvarslar, korleis fungerer den, oppbygging???

Mvh Marius

Spurt ${formatDate(1069165800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSH

Har prosjekt på skolen og lurer på en ting. Kan du fortelle meg hvordan man skal gå frem når man jobber på et høyspent anlegg? Hva er de viktigste reglene? Finner nesten ingenting på nettet! Ville vært fint om du kunne hjelpet meg!

Mvh Svein!

Spurt ${formatDate(1069066560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stolpearbeid

Hvilke krav stilles det til jobbing i stolper for telearbeid,samt lavspn anlegg? Utstyr samt personell.. Event hvor finner jeg dokumentasjon om dette?!

Hilsen VO
Siemens Mo

Spurt ${formatDate(1068638220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lang motorkurs

IT-230V Ikke krav til jordfeilbryter. En 60 meter lang motorkurs. 30kw motor, Ik min 2pjf = 750A Kontaktor med bimetall plassert i tavle.
Hvordan få Ikmin til å koble ut raskt nok (5s)? samtidig sikkre motoren høyt nok, hva med spenningsfall ved start?

Jordfeilbryter, større kabel, spessielt vern, hva er best? vil helst unngå jordfeilbryter da det er en frysemotor.

Spurt ${formatDate(1068402900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til jordfeilbryter

I produksjonsbedrift tilknyttet egen 1000kVA trafo It-nett.Ikke krav til jordfeilbrytere i utgangspunktet. I produksjonslokale er det produksjonslinje for næringsmidler, mye vannsøl langs linja, skal spyles og vaskes med kemikalier hver dag. En del av maskinene er flyttbare og tilknyttet via stikk og støpsel. Er det krav til jordfeilbryter på stikkontakter i dette rommet dersom man kan dokkumentere berøringspenning under 50V og automatisk utkobling. hvor rask utkobling må det være på det flyttbare utstyret? Det flyttbare utstyret er 1,5x1x1m og er montert oppe på 2m høyt bånd, så det er ikke lett flyttbart.

Spurt ${formatDate(1068402060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innfellingsbokser til downlight

Går det og bruke innfellingsboks til downlight som koblingspunkt med vrihylser eller Wago når det er montert downlight av type 230 volt og PN som benyttet kabel? Innfellingsboksen er ikke i metall.Dette er aktuelt i de tilfeller hvor tilkoblig til downlight ikke er stor nok til og gå inn og ut av samme klemme.

Spurt ${formatDate(1068211020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JF overvåking, IT-nett

Har IT-nett egen trafo 1000kva. har en viktig forbruker (kompressor) som ikke må falle ut. Derfor ikke JFB. Hva må der tas hensyn til ved bruk av JF overvåking. Utkoblingstider ved annen feil etc.

Spurt ${formatDate(1068206400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til jordfeil overvåkning utkobling IT og TN i produksjonsbedrift

1) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften forskynes av egen transformator IT 22/0,23kV 1000kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).

2) Bedriften forskynes av egen transformator TN-S 22/0,4kV 800kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).

Spurt ${formatDate(1068112500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.