Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av høyspentkabel

Ombord (Plattform) har det blitt diskutert en del angående jording av ubenyttet høyspentkabel. Kabelen er jordet i tavlen, men i felt (uklasifisert område) skal det kun settest ""smukk"" på kabelen. Er dette lov eller må kabelen jordes i felt? Hvordan blir det med induksjon i kabelen, ved jording kun av ene enden? Evt. hvilke og hvor i forskriftene finnes det svar på dette?

Spurt ${formatDate(1074149040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelgrøft - forlegningsavstand

Eksempel
Hvis det fra et utendørs lavspent fordelingsskap skal legges to inntakskabler til et hus/kontorbygg hver med kapasitet 120kW/315A, hvilke krav stilles da til kabelforlegning / forlegningsavstand etc? Har ikke funnet noe spesifikke krav verken i fel eller nek400. Er det opp til hver enkelt netteier å bestemme slike prosedyrer?

Forstår at kabelavstand og temperatur påvirker strømføringsevne, men hva med EMC-forhold / krav?

Vedrørende EMC er det vel fordelaktig å føre kraft, tele, data i samme grøft frem til singel entry point? Krav til forlegningsavstand mellom disse?

Spurt ${formatDate(1073995800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Timer til kaffetrakter

Ved inspeksjon av det elektriske anlegget i en bolig, ble det påpekt at timer må installeres til kaffetrakter.

Er det kommet krav til at det blir installert timer på kjøkkenet til kaffetrakter o.l.?
Eller er dette lokale bestemmelser som er satt av det lokale kraftselskap?

Spurt ${formatDate(1073465040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrift offshore

Hvilken forskrift gjelder per i dag overordnet offshore? Før gjaldt jo fea-m, gjelder denne ennå for eksisterende anlegg?

Spurt ${formatDate(1071829560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Er det noe krav om jordfeilbryter på en kurs til et anneks i et TN-nett?

Spurt ${formatDate(1071746340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell, omfang på utførelse

Hvor finner jeg retningslinjer/føringer på hva som kan utføres av instruert personell (f.eks vaktmester) i en tavle. Tenker på betjening av effektbrytere, knivsikringer, avlåsing etc.

Spurt ${formatDate(1071653040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

I hvilke nett er det krav om jordfeilbryter? Når en har et IT-Nett og skal gå ut fra hovedfordelingen til en underfordeling, er det da muligheter for å unngå jordfeilbryter?

Spurt ${formatDate(1071231360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter iht. 422.3

Skal det i IT-nett monteres jordfeilbryter iht. NEK 400 422.3 der hvor bedriften er forsynt fra egen trafo og har isolasjonsovervåking eller gjelder bare TN og TT-nett?

Spurt ${formatDate(1071217800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SELV forsyning til belysning i tanker

Ved rengjøring/vedlikehold av tanker innvendig er vi selvfølgelig avhengig av arbeidslys. I disse tankene kan det både være trankt og fuktig. Standard oljebestandig kabel blir benyttet som tilførsel. Er det korrekt å hente strømmen fra nettet? Eller er det krav om at forsyningen er SELV?

Spurt ${formatDate(1070382180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsindikator.

Har et spørsmål som går på valg av spenningsindikator. Vi har hatt et relevant tilfelle hos oss der det ble diskusjon omkring våre spenningsindikatorer hvorvidt de var egnet. Vi har 3,3 kV motorer og spenningsindikatoren vår var merket 3,6/24 kV. Etter å ha vært i kontakt med leverandør så fikk vi bekreftet at denne var garantert til å gi indikering helt ned til 40% av nedre spenningsgrense, altså 1,44 kV. Vi bruker derfor disse spenningsindikatorene på våre 3,3 kV motorer.
Ser at dere i kurset kjører på at driftspenningen SKAL være innenfor merkespenningsområde uten å nevne at det kan være avvik. Eller er det slik at FSH's krav til at spenningsindikatorene skal være egnet vil si det samme som at de SKAL ha et område som dekker aktuell driftsspenning, og at vi derfor praktiserer feil.

Spurt ${formatDate(1070306760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.