Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
Er det krav til termografi på el. anlegg på land eller på sjø?
Løst
I paragraf 701.53.08 står det at fast installasjonsmateriell for bad skal allpolig kunne frakobles vha. betjeningsbrytere.
For bygg med EIB anlegg vil det kunne gis 2 polig brudd vha. BUS-styrt utstyr (feks. relè), men regner ikke dette som betjeningsbrytere.
Vil en 2-polet bryter montert i serie med releet i SIKRINGSSKAP være tilfredsstillende?
Løst
Kan det tillates at gassrør og strømmførende kabel kan føres i samme rør til komfyr.
Rør og kabel føres gjennom en 32 mm pvc-rør.
Løst
Ved dimensjonering av hovedutjevningsforbindelse står det i 547.1.1 at den skal være minst lik halvparten av den største beskyttelseslederen i installasjonen. Skal hovedutjevningsforbindelsen beregnes utfra største hovedkurs eller forbrukerkurs?
Løst
Hei.
Takker for et fint forum med masse god informasjon.
Har en varmtvannsbereder 2,5kw står i vaskerom med på montert støpsel.
Skal byttes ut med en sentral type 1 fas 3kw, 3 fas 7,5kw.
Er det noe krav til allpolig brudd her ( bryter utstyr / kontaktor / skillebryter / støpsel ) eller er det godt nok med automatsikringer på de to kursene?
Mvh
GS.
Løst
I 413.1.5.4 veiledning 3 står det at fordelingen som forsyner kursene ikke omfattes av kravet til overvåking. Men må fordelingen da bygges som kl. II eller er det ikke krav til dette?
Løst
Det skal for tilførsel til eksisterende 230V vaskemaskiner/tørketrommler for vaskeri i et sykehjem monteres en 80kVA trafo (400V-TN/230V-IT). Nettet forøvrig i bygget er 400V-TN, også for lys og ""vanlige"" stikkontakter i vaskeriet.
Bruker iso-overvåkning på sek. siden (ikke jordf.bryter/varsling) da jeg regner med liten kapasitans mellom jord og faser og dette utsyret ikke vil fungere.
Er dette tilstrekkelig?
Vedr. NEK400:2002 413.1.5.5: Hva menes med og hva er forskjellen på 2. og 3. avsnitt når det gjelder måten å jorde på ?
Beregner å jorde utstyret i vaskeri vha. jordleder i tilførselsledning for hver enkelt maskin. Tilkobles jordklemme i tavle der trafo monteres.
Løst
Normalt bruker man type AC i en bolig. ( vekselstrøm )
Kan man bruke type A ( vekselstrøm og pulserende likestrøm )istedenfor?
Fordeler / ulemper?
Georg
Løst
Hva er reduksjonsfaktor og samtidighetsfaktor og hvordan brukes/utføres dette/disse
Løst
Har vært i nærhet av noen ulykker,og vet i det ulykken skjer ikke hva jeg skal gjøre.
Hva bør en gjøre i en fallulykke.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.