Hei
På en hytte tomt, har elverket strekt tilførsel til husvegg på nabo hytte tvers over en annen manns tomt. Er dette lovlig?
Hva er krav til høyden på luftstrekk for EX ledning.
Løst
Er det lov å skjule f.eks. PR kabel bak listverk innvendig i et hus?
Løst
I byggforskserien 543.615 er det beskrevet at 12 volt belysning som er utført etter kravene til SELV- kretser og hvor skilletrafoen er plassert utenfor sone 0,1,og 2 ( eks. over himmling) har svakere krav til plassering og kapslingsgrad enn tabell 63 i FEL og NEK 400. Dessuten er det tilstrekkelig med enpolet brudd til slik belysning uavhengi av om bryteren er på primer eller sekundærsiden av trafoen. Dette gjør det mulig å bruke endevendere.
Spørsmål: Er dette riktig i henhold til FEL og NEK
Løst
hva med bruk av PN rett i kanal (installasjonskanal )
allminiumskanal ?
hva med kriterier for det
Løst
I utstyr/skap/tavler fra Europa opplever vi avganger med enpolig sikringsbrudd i faseleder og gjennomgående N-leder (uten brudd). NEK 400 punktene 536.1.2 og 444.3.12 synes å være klar i kravet om topolig brudd, både av faseleder og N-leder (i Norge).
I fagforum datert 20.11.2002 ser det ut som om det er greit med en-polig sikringsbrudd i faseleder og fast tilkoblet N-leder.
Er det feil å beordre nevnte utstyr/skap/tavler bygget om til topolig brudd, både i faseleder og N-leder? Har frakoblingsutstyrets plassering i kretsen noen betydning? NEK 400-2002 sier både det ene og det andre (f.eks punkt 536.3.2.1).
Løst
Angående NEK400:2002 514.3.5
Kan en leder farget blå brukes som beskyttelsesleder hvis den helmerkes med gul/grønn strømpe i tilkoblingsendene? Da er vel ikke lederen lenger blå men gul/grønn. Det samme gjelder vel for andre ledere som merkes om til beskyttelsesleder, vi har vel lov til det hvis vi merker endene med gul/grønn. Det behøver vel ikke være i hele kabelens lengde, unntatt for PEN leder.
Tolker jeg dette rett?
Løst
Forstår at dette avsnittet i NEK 400:2002 gjelder også for metalliske tanker. I vårt tilfelle har vi ved reparasjoner personell inne i tanker.
Når det gjelder håndverktøy som vinkelslipere, bormaskiner etc. skal denne strømforsynes vis SELV-krets eller ved elektrisk atskillelse ved hjelp av isotrafo.
Men når det gjelder håndlamper kan man KUN strømforsyne disse via SELV-kretser (maks 50VAC). Hvorfor kan ikke disse også forsynes via isotrafo, slik at 230V lamper kan benyttes?
Det har tidligere ved vår bedrift blitt godkjent (internt) å henge en lampe via mannluke i toppen av tanken. Denne blir da forsynt via jordfeilbryter og kurs utenom isotrafo. Dette går jeg ut i fra er forskriftstridig. Eller...?
Løst
Er det lov å montere lysarmatur IP21 i område 2 dersom armaturen er beskyttet med jordfeilbryter?
Løst
I FEL og NEK er det krav om jordfeilvern/bryter på kurser til skjult varme. Kreves dette uansett spenningsystem ( også i TN 400/230)
Løst
Vil jordfeil hos naboen slå ut min jordfeilbryteren i et TN-nett?
Løst