Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap på bad

Er det noe til hinder for å plassere sikringsskap i område 3, eller lenger ute i privat bad? Eller skal man tolke 701.52.04 dithen at dette ikke er tillatt?

Spurt ${formatDate(1048774020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilgjengelighet for elutstyr

FEL § 17 sier at enhver periodisk inspeksjon, prøving, reparasjon m.v. må kunne utføres sikkert og lett.
Stikkontakt montert bak en innfelt komfyr, kjøleskap el.l., er den lett tilgjengelig og dermed forskriftsmessig?

Spurt ${formatDate(1048773480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lavvolt belysningsanlegg

Ut i fra FeU og Nek 400:2002, hvilke begrensninger settes det krav til ved installasjon av Lavvolt belysningsanlegg?

Spurt ${formatDate(1048680780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Landbruksjording

Hvordan er kravene på jordning av alt utstyr i landbruket/ låver generelt.

er det krav om aspirasjonsdetektor i grise rom, hvor det bare er bettong og leca blokker inni, det er 1 lampe i Taket?

Spurt ${formatDate(1048680540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Al-kabler

Hva heter det stoffet som man skal smøre en Al-kabel med etter at den er avmantlet før terminering, når Al kommer i luft dannes det nemlig et oksidbelegg på kordelerene og dette skal pusses vekk med en stålbørste, etterpå skal man smøre på et stoff men det husker jeg ikke.

Spurt ${formatDate(1048593660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i landbruk ol.

Jordfeilbryter for beskyttelse mot brann i hhv. landbruk og omgivelser med brennbart støv på 300/500 mA, er de beregnet på utkobling av 1. eller 2. jordfeil? I mange deler av landet med spredt bebyggelse er jo ikke jordfeilstrømmer så store ved 1. jordfeil.

Spurt ${formatDate(1048582740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt i sone 2

Jeg ser av tidligere innlegg at det ikke kan monters ""vanlige"" stikkontakter i sone 2 på bad.
I montørhåndboka står det at det kan monteres en barbermaskinstikkontakt i sone 2 ihht NEK-EN 60742, kapittel 2, seksjon 1. Vil dette si at det skal være skilletrafo på denne stikkontakten, eller er det nok at denne skal merkes på en spesiell måte?

Spurt ${formatDate(1048234860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskifting av UZ elementer til automater

Er det krav om jordfeilbrytere når UZ sikringer utskiftes med automatsikringer på avganger i en eksisterende hovedfordeling. Sikringene er fra 10 til 63 amp. 63 amp. kursene er stigekabler til underfordelinger.

Spurt ${formatDate(1048062480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Er det krav at at det skal være montert overspenningsvern i en ny innstalasjon jamfør tabell 51A

Er det krav at det skal være montert jordfeibryter før overspenningsvrenet jamfør §534.2.6 på IT nett.

Spurt ${formatDate(1048024200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskifting av UZ-elementer

Er det lovlig å skifte ut 10A skrusikringer med 13A automatsikringer B-C eller D karakteristikk på opplegg med 1,5q kabel, åpent opplegg, sett i forhold til at utløserkarakteristikk for 10A skrusikringer og 13A automater er forholdsvis lik?

Spurt ${formatDate(1047984240)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.