Hei!
Jeg har et problem her.
Det er et lysanlegg i et rom på 150m2. Rehab av gammel halogen spotter til nye SG junistar dali.
Det er allerede en spotkasse ved hver downlight som ligger rett over gips taket.
Det er 230V - 24VDC
Spørsmålet er: Kan man koble det med Wago inni disse spotkassene. Det er 230V i koblingene.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.
Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.
Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.
https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp
Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.
"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"
Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?
Løst
Hei
Jeg er i forhandlinger gjeldene ny jobb som faglig ansvarlig, dersom jeg består prøve.
Hva kan jeg forvente å kreve i lønn?
Løst
Hei!
I NEK400 utgave 7. Tillegg 52F står følgende formel:
u=b(p1*(L/S)*cosphi+lambda*L*sinphi)*Ib
Regner jeg ut en trefase kurs med:
trefase faktor: 1
S=16mm2
Ib=56A
lengde 50meter
cosphi=0,8=36,87 grader
Sin36,87 grader=0,6
bruker p1=0,0225
lambda:0,08
u=1*(0,0225*(50/16)*0,8+0,08*50*0,6)*56A=137,55V
Jeg forventer vel her å få et svar i størrelseorden 0-20 volt?
Hvor gjør jeg feil?
Løst
Jeg har flyttet på en ujordet stikk og skal ta sluttkontroll. Anlegget er fra 80 tallet og næringsbygg.
Kursen er tilkoblet stikk og lys, der jeg ikke finner koblingsboksen til lys pga stor takhøyde.
Dette er en 1p sikring og bak alle sikringene er det to skinner, en med med null ledere og andre med jordingsledere. Knivsikringer bryter de 3 fasene.
Har vært lite borti gammel anlegg, og finner lite om det i montørhåndboka.
Hvordan kan jeg megge denne kursen?
Når jeg satt på klemma på jordingskinna i skapet og målte mellom fase og jord fikk jeg 0.00M Ohm som resultat. Kan noen fortelle meg hva jeg gjør feil?
Løst
Hei
Strømskinner som forsyner underfordelinger og går gjennom ex et parkeringshus, er der noe krav om at disse må merkes, jeg mener at de bør merkes, men der er forskjell mellom bør og må, og om de må hvordan og hvor ofte
På forhånd takk
Løst
Hei er det noen som har erfaring med funksjonssikker installasjon til vent.anlegg , som har funksjon ved Brann ? Dette er kanskje ett spørsmål til brannrådgiver, men prøver uansett.
Hvor langt må man dra dette med funksjonssikker kabling , fra brannrådgiver står det bare att vent. Anlegg skal ha funksjonssikker kabling. Gjelder dette fra vent. Tavle til vent. Anlegg, hva med tilførsel til vent. Tavle, hva med tilførsel til underfordeling som forsyner vent. Tavle…. Så videre.
Løst
Blir ikke helt klok på kravene til funksjonsjord i NEK400:2022.
I kapittel 545.1.1 står det "Hvor systemet for utjevningsforbindelser for funksjonsformål ikke er lokalt forbundet med systemet for utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål, skal utjevningsledere for funksjonsformål være ... forbundet med hovedutjevningsskinnen for beskyttelsesformål med kun en forbindelse".
og videre
"dersom det etableres flere utjevningsforbindelser for funksjonsformål .. skal det etableres en separat hovedutjevningsskinne for funksjonsformål som skal være forbundet forbundet med hovedutjevningsskinne for beskyttelsesformål med kun en forbindelse".
Det første avsnittet mener jeg antyder at systemet for utjevningsforbindelser for funksjonsformål kan forbindes lokalt til systemet for beskyttelsesformål. Det andre avsnittet virker å si at dersom det er mer enn en funksjonsutjevningsforbindelse i anlegget (lokal eller ei), skal systemene være adskilt, og kun sammenkoblet ett sted, nemlig i hovedutjevningsskinnen. Slår ikke dette beina av det første avsnittet, da er det jo i praksis aldri lov med lokale sammenkoblinger? Hvis ikke vil jo begge hovedutjevningsskinnene være sammenkoblet flere steder indirekte via de lokale sammenkoblingene.
I tidligere kapitler i NEK400:2022, f.eks. i kapittel 444.5.3.3, er det i illustrasjonen av utjevningsnett der, en blanding av funksjonsjordledere og utjenvingsforbindelser for beskyttelsesformål, uten at det er illustrert noen egen hovedjordskinne for funksjonsformål.
I tillegg er svaret i NEKfaq id 15560 videre til forvirring, hvor det står at hovedprinsippet er at disse anleggene skal holdes separate for å hindre at det flyter funksjonsjordstrømmer i beskyttelsesjordanlegget.
Løst
Hei! Kan man løse nødbelysningen i gruppe 1 rom (medisinsk område) med integrert ladbart nødlysbatteri i armaturen? NEK 400 stiller krav til min. én lysarmatur pr. rom, men lysstrømmen i nødlysmodus reduseres betydelig sammenlignet med normal funksjon.
Løst
Ved periodisk kontroll av elektriske anlegg så kommer man ofte over eldre fordelinger med kombinasjon Knivsikringer (NHXX) og automatsikringer/UZ-elementer, eller inngående/utgående stigere på 250/125A kombinert med automatsikringer/UZ-elementer. Nevnte fordelinger og innhold er gjerne bak samme dør i samme felt. Personalet i butikk har fritt tilgang til betjening av kurssikringer
Til tross for at det er eldre/gamle anlegg som aldri har vært merket eller definert av andre installatører som BA4/BA4, hvordan bør/skal man da merke fordelingene?
Ser at det er i noen anlegg blir det merker instruert/sakkyndig kun på knivsikringene og evt effektbryterne. Skapdøra forblir ulåst og ikke merket instruert/sakkyndig
Trenger litt rettledning
Løst