Hei!
Jeg er lærling, jeg og en kollega holder på å installere en ny tyristor (3-fase, men kun 2 faser går igjennom tyristoren). Tyristoren er montert på en firkanta plate (fra fabrikk) som vi har hengt opp i vårt skap. Denne firkanta plata skal ha ""Potential Earthing"" utifra brukermanualen. Er da en utjevningsforbindelse eller beskyttelses leder? Det er gjenget et hull til 12mm skrue.
Hvilket tverrsnitt skal vi bruke på utjevningsforbindelsen?
Tilførselsekabel til skap: 95 mm2 Cu (jord = 50 mm2 Cu?)
RK i skap: 50 mm2 Cu
Ut til varmeelement: 70 mm2 Cu (jord = 35 mm2 Cu?)
Kan det stemme at den skal ha 25 mm2? (Utjevningsforbindelse mellom ledende del (skapet) og annen ledende del (tyristoren/plata til tyristoren) )
Det er da halvparten av beskyttelseslederen til tilførselen.
Lagt ved en kjapp tegning.
Hilsen Claus!
Løst
Men om sikringen går en dag og man ikke har flere grå skrusikringer igjen, kan man da i nødstilfelle bruke røde sikringer på den aktuelle kurs da? Det er for det meste TV og belysning på den kursen.
Hilsen en som er helt grønn på strøm
Løst
701.55 sier at det i sone 1 bad er tillatt å montere lysarmaturer beskyttet av selv/pelv feks lysarmaturer.Det står også at det er tillatt å montere lysarmaturer.Menes da for sistnevnte at disse kan være 230V,minst ipx4 og beskyttet av 30ma jfb.
Løst
Trafodata:
S= 200 kVa
U= 20/0,230kv
system: IT
ik2pmin-inntak :5 kA
måler 25 ohm overgangsresistans
er 25 ohm bra eller dårlig?
Løst
Vi har et ""hovedskap"" (D-skap)i 1etg.Videre går det en 10mm2 pfxp til et lite skap i kjeller.Dette er fra 70-tallet og forsynte hybel i kjeller som ble leid ut.Skapet har 40A ov og et par kurser samt en seriemåler.Skap i 1etg har jfb.Er det da nødvendig å beskytte ny kurs fra skap kjeller med jfbaut.da man allerede har jfb i skap 1etg.Hele huset benyttes av nåværende eier.
Løst
Hei.
DSB har klart å utvise ""litt"" sunn fornuft og fått fjernet 701.512.4.01.
Men det virker på meg som også at den nye normen etterlever utrykket ""mange kokker mere søl""
Jeg har ett konkret eksempel:
Nytt bad og installert steamdusj. Steamdusj leveres som en ""black boks"" med plugg.
Stikk monteres på høyde +2400 med ip 20.
Alt over +2250 i sone 0 er pr def sone 3 og ip20.
I ett kurs fra Nelfo med Harald Aasen som foredragsholder så sier han for steamdusj: ""steamdusj skal være fast tilkoblet, må ha forankoblet allpolig bryter""
Jeg har finlest forskriften og kan ikke finne dette som ett krav.
Steamdusjen blir levert som en komplett enhet med plugg og CE merking. I det øyeblikket elektrikkeren ""klipper"" av pluggen så tar installatøren over CE-godkjenningen av produktet.
Hypotetisk:
Stikkontakten i sone 3 blir demontert og 2polet bryter (ip20) med strekkavlasting blir remontert.
Da er normen ihht foredragsholder innfridd.
En steamdusj leveres normalt med integrert jfb. Forsyningskursen har forrankoblet jfb på 30mA som forskriftskrav.
Vi har 2stk jfb i serie, dobbel sikkerhet?
Den nye 2-polete bryteren skal derfor kalles servicebryter.
Hvis huseier ønsker å rengjøre eller utføre en jobb, eks vasking av støv og lort bak steamdusjen vil han flytte den litt frem i rommet.
Det er garantert at han vil flytte den til den korteste rør/kabel er i spenn for å komme til.
Hva er da farligst på ett våtrom? en delvis ""avrevet"" kabel eller vannrør?
Hvis vi beholdt stikkontakten på +2400 så kan vi med større sannsynlighet garantere at kabelen hadde blitt frakoblet av eier.
Vi har 2stk jfb i serie, dobbel sikkerhet?
Servicebryter benyttes normalt på utstyr som er en del av fast installasjon. Fast installasjon defineres på utstyr som er skrudd fast til en vegg eller enhet som inngår i den bygningsmessige konstruksjonen. Det gjør ikke en steamdusj. En steamdusj som kan flyttes manuelt må da evt festes med patentbånd til veggen eller braketter.
Da er mitt spørsmål:
Har DSB definert steamdusj under maskindirektivet?
Isåfall... må pluggen til Vaskemaskin, Tørketrommel, oppvaskmaskin også kappes siden det teoretisk er det samme og monteres som fast installasjon med service bryter?
Hva er begrunnelse og risikoanalyse for denne normen?
Hvis denne normen inkluderer maskindirektivet:
Hva stilles da av krav til kvalifisert personell? dvs badet ligger i en gråsone NEK400:2006 og maskindirektiv.... samme for kjøkken...
Løst
Hei
Går VG3, og jobber med noen spm. i måleteknikk.
Noen som kan definere forskjellen på prosessfeil og instrumentfeil?
Takker for svar
Løst
Hvorfor er det så hardt og ganske kostbart å få tak i normen NEK 400? Skal ikke en slik norm være lett-tilgjengelig, og gjerne gratis, når hele hensikten er å ivareta sikkerheten?
Løst
Kan et kabinett bestående av to faste glassvegger med skyvedørsåpning montert mot hjørneløsning av dusj, og med skinner som tetter mot gulv anses, som kabinett i forhold til NEK400. Man vil stå inni et avskjermet dusjområde, men kabinettet vil ikke inneholde noe ""dusjkar"" da man står på det ordinære baderomsgulvet. Håper bildet jeg har lagt ved vises i innlegget.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål angående UPS ombord på skip. Står det noen plass i NEK 410 noe krav til hvor lenge en UPS skal klare å holde spenningne når den mister tilførselen?
Og når man skal teste disse kobler man da bare fra tilførselen, og så måler spenning ut av UPS'en når en har koblet fra, og så igjen etter den tiden som er kravet den skal holde? Eller skal man måle spenningen over hvert batteri?
Mvh. Elektriker