I forbindelse med prosjektering av en betongplate (12x15 m.) ved en pumpestasjon for diesel er følgende problemstilling kommet frem:
Betongplatens armering skal kobles til hovedjordskinne. Jeg tenker da å gå inn i fire punkter i betongplaten å termittsveise inn en 50 mm^2 Cu til armeringen. Må disse punktene være tilgjengelige for inspeksjon?
Må det opprettes inspeksjonsluker til disse punkter, eller kan det støpes igjen?
Løst
Jeg hadde elkontroll i leiligheten min og jeg har lagt opp skapet med ASD deksler. Dette var omtrent 15 år siden jeg gjorde.
Men jeg fikk påpekt dette og fikk beskjed om å korrigere dette til dagens krav til kapslingsgrad.
Men hvordan kan det være mulig? ASD deksler var jo tillatt da bygget var nytt og når jeg installerte nytt skap.
Eller er ASD deksler totalforbudt den dag idag selv på gamle anlegg?
Jeg har fagbrev som gr. l montør, men jeg har ikke jobbet med faget på flere år og har ikke oppdatert meg på regelverket.
Er det noe jeg har gått glipp av?
Løst
Hei.
Er det noen som vet hvor man kan finne god litteratur på hvor de forskjellige type vern (Karakteristikk a, b, c, d, k, z)er best einet?
Mvh
Montør
Løst
Driver å lærer om Ziegler og Nichols` instillings metoderpå skolen. Klarer ikke å finne noe spesifik om på nettet. Mens jeg føler læreboken er akkurat det motsatt som læreren våres forklarer.
Hadde noen dere en fin oversiktlig metode hvor det står ganske generelt om disse instillings metodene?
Løst
En svenske billigkjede (i Norge) selger PN til en brøkdel av prisen av den PN vi elektrikkere priser ut til våre privatkunder.
Har vi noen fornuftige argumenter overfor kunden for at ""vår"" PN er av bedre kvalitet?
Svenske-PN må vel også være godkjent for 70 gr.C temperatur?
Løst
har et automatikkskap tilkoblet tn-s anlegg.det er montert 1 10A stikk i tavla.
i og med at denne kun skal betjenes av sakkyndig personel, mener jeg at det ikke er et krav med jordfeilbryter.
andre meninger?
Løst
Hei. Har et EXd hus med en amphenol EXd konnektor ut. Dette huset er flyttbart for bruk i sone 1 offshore. Skal ha kabel fra huset og inn til sikkert område for 24V forsyning og datakommunikasjon.
Noen som vet om det finnes ""godkjente"" kabler? Hvilke kabler kan brukes? Regner med det stilles krav til kabelen med feks armering, kjemikalje bestandigm slitestyrke....
Løst
Må grafene i selektivitet mellom effektbryter og kortslutningsvern være helt fra hverandre eller kan de berøre hverandre.
Hvordan bruker man selektivitets vertøyet i febdok?
Løst
Heisann!
Har fagbrev som elektriker og energimontør. Men har da bare 2,5års erfaring som energimontør og 1,5års erfaring som elektriker. (men har jo bare vært lærling da)
To spørsmål;
*Må jeg jobbe i 4 år til som elektriker for å ta installatør papirene? Eller teller læretida med
*Kan jeg jobbe resten av dei åra med erfaring jeg trenger som skipselektiker? (siden det nå heter elektriker med maritimfordypning)
Vil bli ferdig med praksistida før jeg tar elkraft ingeniør
Løst
Hei. Er det krav til jordfeilbryter hvis f.eks. en fabrikk er forsynt med egen trafo? IT-nett.
Løst