Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
EX sertifisering og samsvarserklæring

En kunde spør etter samsvarserklæring og ""ATEX"" sertifikat på en komponent. Kan man si at ""ATEX"" sertifikatet bekrefter at det forligger en samsvarserklæring?

Spurt ${formatDate(1106778780)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Overharmoniske strømmer i N-leder ved frekvensomformerdrift

Hvorfor blir det overharmoniske strømmer i N-leder når man har frekvensomformerdrift. Vi har et problem med overharmoniske strømmer i N-leder og vi mistenker at det kommer av frekvensomformerne våres, Men det hjelper ikke å montere filter på disse. Fortsatt så måler vi like mye overharmoniske strømmer. Er det andre ting vi bør se på?.

Spurt ${formatDate(1106570640)}
Løst Løst
Elektrisk støy
filter på frekvensomformer i IT-anlegg

Blir det mere støy i et IT-nett når man har montert RFI-filtere på frekvensomformeren?.

Spurt ${formatDate(1106570760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Boblebad

I NEK-400 701.53.08 står det at alt fast installasjons materiell skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere.

Det er en 2-polet bryter på boblebadet. Går denne bryteren under betegnelsen betjeningsbryter, eller må en i tillegg ha en vanlig 2-polet bryter på vegg?

Spurt ${formatDate(1106664720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PR i vegg

Har en venn som har kjøpt et hus hvor det var utført installasjon i 1998. Stikkontaktene var montert helt nede ved gulvet. Disse var tilkoblet med PR som var lagt skjult i vegg uten rør og var umulig å trekke om. I tillegg var det utført avgreninger i stikkontakt med ""sukkerbit"" for å gå videre til flere kontakter.
I ditt svar av 22.02.2005 på et innlegg sier du, sitat ""En PR kabel kan bare legges utenpå veggen. Skal du legge den i veggen, må du legge den i rør."" I et tilsvarende spørsmål av 15.09.2005 er svaret at ""Normen sier ikke noe om dette, er opp til leverandøren av kabelen. Men etter vårt syn ville vi ikke lagt en PR uten rør bak en gulvlist"".

Han har hatt kontroll av anlegget av en installatør som sier dette ikke er tillat, mens en montør som selger har fått til å utale seg sier at dette er tillat. Jeg kan ikke finne noe i NEK 400 -1998 som sier direkte om dette er lovlig eller ikke. Det er ikke mulig å finne produsenten til denne kabelen. Hva er riktig i dette tilfellet?

Spurt ${formatDate(1154374800)}
Løst Løst
Elektrisk støy
skjerming av motorkablel ved frekvensomformerdrift

Jeg har forstått at man skal jorde motorkabelskjermen i begge ender motorjordingstilkoplingen og frekvensomformerjordingsterminalen for at kabelen ikke skal stråle ut høyfrekvent støy når motoren er i drift. Jeg gjorde et forsøk på å bare jorde skjermen i en ende, frekvensomformeren. Dette resulterte med at et veiecellepanel som var i drift i samme rommet plutselig viste mere vekt når motoren var i drift.

Spørsmål: Hvorfor støyer kabelen hvis skjermen bare er tilkoplet i en ende

Spurt ${formatDate(1106304060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spotlight i yttertak

Sier forskriftene noe om motering av spotlight
i skråtaket( yttertaket) på et hus?

Spurt ${formatDate(1106310000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskifting gammelt inntak

Når gammelt inntak (Vikingboks etc) skal skiftes ut og inntaket ikke er plassert lett tilgjengelig, kan man ikke bruke kombinert kortslutnings- og overlastvern. (Inntaksautomat etc).
Vi tolker det da slik at det monteres rent kortslutningsvern i form av NH00 sikringsskillebryter.

Dette bestrides imidlertid på grunnlag av at slike vern ikke kan betjenes av uinstruert personell.
Dette er jo et vern som kun trer i virksomhet ved ren kortslutning,og således er det uansett behov for elektriker for å utbedre feilen.

Hva tillates brukt, og hvordan praktiseres dette rundt omkring?

Spurt ${formatDate(1106125680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakter

Stilles det krav til at alle stikkontaker (16 A) som installeres i dag skal ha barnesikring?

Spurt ${formatDate(1106240760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JORDFEILBRYTER

Jeg har lagt en PFSP 2x2,5 mellom kjeller og garasje, kabelen som kommer fra kjelleren har jeg tilkoplet en koplingsboks, d.v.s at garasjen blir på samme kurssikkring som kjelleren.

Spørsmål: kan jeg montere en jordfeilbryter i et koplingsskap / boks i kjelleren eller garasjen for å sikre meg dersom det skulle bli jordfeil på utstyr i garasjen?.

i sikkringsskapet har jeg ikke lyst å sette opp en ny kurs for garasjen, fordi det ikke er lett å legge kabelen skjult. Finnes det forresten noen regler på at man skal dele opp stue, kjøkken, bad, kjeller og garasje?. Selv hadde jeg selvfølgelig delt opp dette, men igjen finnes det regler for dette?.

Spurt ${formatDate(1106057460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.