Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9577 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 902 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
På Gullfaks A har vi 2 stk 230v UPS`er som har back up fra SPH 150 batterier. Både UPS og batteriene er foholdsvis ny (ca 3 år)allikevel mister vi kapasitet på batteriene ( nede i ca 67% i løpet av 3 år)Vi måler små kortvarige utladinger på batteribanken med påfølgende innlading når vekselretter forsyner lasten. Når lasten legges over på by-pass er innladingen av batteriene stabil. Vi har ingen målbare forandringer i lasten når utladingene skjer, og vår erfaring er at når vi har utladinger på desse batteriene må de minst lades med 1,4 ganger den strømmen som ble utladet for å opprettholde opprinnelig kapasitet. Utladingene og oppladingene hos oss er tilnermet i forholdet 1:1. Dersom det skjer hurtige lastpåslag skal normalt kondensatorbanken ta seg av desse, da de normalt er kjappere enn batteriene og likeretteren. Slike små utladinger fører til at vi får ubalanse mellom + og minus polene i batteriet, og derav tapt kapasitet. For å få tilbake full kapasitet igjen må vi ta en såkalt rekondisjoneringslading, dvs. å lade batteriene med 1,9 v/c i 7 timer. Dette er en tidkrevende jobb som vi helst vil være for uten, så dersom det er noen som har lignende erfaringer og har gode løsninger på problemet er vi takknemmelig for gode råd.
Mvh. Erling Berntsen / Arnfred Stavland
Løst
Vil strekke en 2,5 mm2 gummikabel fra stikk-kontakt på husvegg til campingvogn på parkeringsplass, for å forsyne en 500W varme-ovn nå i vinter. Campingvogn har sikring på 10A.
Kan kabelen legges fritt langs en hekk, og hva er maksimal lengde ?
Dersom det evt. kreves mekanisk beskyttelse, er det da tilstrekkelig å tre den i en hageslange ?
Løst
ref FEL $38
Har et tilfelle der:
-en liten luft kompressor er plugget i en skjøtekontakt som er montert på en beglig leding som igjen er koplet direkte i en tak-lampe. Den beveglige kabelen er utstyrt med strekkavlaster utfra lampen i form av strips. Ledningen henger ned fra taket over kompressoren.
Opplegget er tvilsomt - men er det å anse som ulovlig iht $38?
$38 åpner for vurdering av at dette kan gjøres dersom stikk-kontakt tilkoling ikke er hensiktsmessig.
Har jeg således ikke belegg for å kreve at dette endres til et opplegg med stikk f.eks på vegg ved siden av kompressor?
Løst
Er det tillat å koble på støpsel på en kabel som er beregnet for fast opplegg feks PFSP, RCOP
eller er det kun bevegelig kabel som er tillatt
Løst
Det heter at en skal splitte TN-S anlegg i første fordeling, men hva menes egentlig med første fordeling? Er det i trafokiosken eller ved husveggen?
Løst
Hei
Har en Ex d reguleringsventil som er Foundation Fieldbus. Denne er eksternt forsynt med 24VDC. På Ex sertifikatet til ventilen står det at det må brukes flammesikker kabel som tåler minst 95°C.
Er dette korrekt? Hvorfor må det være flammesikker kabel?
MVH
Rune Fuglestveit
Amersham Healt
Lindesnes Fabrikker
Løst
Hei.
Der har blitt nevnt at alle motorer/EX utstyr i utgangspunktet skal repareres/vedlikeholdes av produsenten. Med dette menes at en generell godkjenning av verksteder ikke finnes lenger, men at produsenten godkjenner de bedriftene som skal drive reparasjoner på deres utstyr.
Stemmer dette, og hvor er evt. dette omtalt i Atex?
Løst
IEx grunnleggende blir det sagt at OD har tilsynet i Norge (offshore) - jeg trodde at det var PTIL som er tilsynsmyndighet og OD er lovgivende?
Løst
Har en jobb hvor det er IT-nett. Det skal legges opp en kurs over en trafo for å få 400V TN-S/32A til en stikkontakt ute. Skal denne kontakten ha jordfeilbryter i tillegg til at den er forsynt fra egen trafo?
Løst
Hei
Jeg har en EExn Touch Screen for Zone 2 som har et krav i Ex Sertifikatet om at den må monteres i IP54 kapsling. Kan vi da bruke standard IP54 boks, eller må det være en EExe boks?
Mvh
Rune Sørensen
Løst