Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Lys tak, 2,5mm2 til PLS90 1,5mm2 ok?

Hei,

Lurer på om det er ok å gå fra sikringsskap med 2,5mm2 PN forlegningsmetode A1 inn til 2pol bryter og så fra bryter med 1,5mm2 PLS90 forlegningsmetode A1 til spott. Skal så kobles i spottkasse og kobles i serie videre til neste spottkasse.

Er dette innefor kravene? Og i så fall, hvordan skal Strømføringsevne regnes korrekt? Leste i Eaton's Store Blå at temperaturen skal beregnes med 40-50C i så fall og at man da må senke sikrings størrelse fra 16A til noe lavere.

Vil eventuelt Ck Sikring fra ABB med I2 verdi fungere greit til dette? Uansett, skal det regnes med 1,5mm2 eller ut i fra 2,5mm2.

Takk på forhånd for svar.

Spurt ${formatDate(1597082816)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Forberedelser til eksamen.

Hei.

Har eksamen i Energimontørfaget 26. Mai og er litt nervøs.

Er det noen som har ett par gode råd? Eventuelt hva jeg burde pugge på uansett hvor mye jeg mestrer faget. Lurer også på om noen vet om noen formelsamlinger for både mekaniske krefter (bardun utregning, osv) og elektriske krefter (effekt regning, kortslutningsstrøm osv). Kan selvsagt utregning av mye, men er noe jeg kunne tenkt meg å ha skriftlig med på eksamen. Noen REN blader/serier som er ett must å ha med?

Takk for svar, alt hjelper:)

Spurt ${formatDate(1682705760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilke krav stilles til en instruktør for FSE førstehjelp

Hei

Vi benytter oss av en leverandør som holder FSE førstehjelpskurs for oss.

Ettersom vi har et stort antall personell som jobber offshore er det vanskelig å få kabelen til å gå opp slik at alle ansatte har gyldig FSE sertifisering

Det jeg lurer på er hvilke konpetansekrav som stilles for instruktører av FSE førstehjelskurs.

Jeg ønsker å kurse opp et par av våre ansatte til å avholde dette slik at vi er mer fleksible til å kunne gi våre ansatte denne opplæringen internt i bedriften

Spurt ${formatDate(1604408285)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Tavle som krev sakkyndig betjening.

I eldre tavler som eigentlig krev skakkyndig betjening, som i tilfelle på bilde med knivsikringer og berøringsfare, er det då godt nokk å montere for eksempel pleksiglass fremfor knivsikringer og hovudbryter slik at dei er utilgjengelige for ussakkyndige utan å måtte demontere pleksiglass?

Har vert bort i mange slike tavler den siste tida, der usakyndige vil ha eit behov for å betjene sikringene men tavlene skal/burde vere låst.

Spurt ${formatDate(1683204900)}
Løst Løst
Ex
1
Instrument som måler i tank, men har elektronikk i "friluft"

Hei

Vi har en tank som har sone 0 (hydrogen) og en EX-sone rundt tanken som er sone 2. For å måle nivå i tanken skal vi sette opp en radar nivåmåler. Denne er flenset og vil måle nivået fra topp i tanken. Dette er altså en tett måler og elektronikkhuset er utenfor tanken. Skal man beregne måleren for sone 0 eller 2?

Det samme vil gjelde for en temperaturføler. Vi har en tett temperaturlomme som står inn i tanken. I lomma setter vi inn et pt100 element med hodemontert transmitter. Igjen så står altså elektronikken i sone 2, men vi måler temperaturen i tanken som er sone 0. Det er ingen kontakt mellom innholdet i tanken og elektronikken. Skal man beregne for sone 0 eller 2?

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1682322060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Motor enfase 1.5Kw 4pol

Lurer på hvor stor sikring denne motoren trenger, eller spørsmålet er vel hvor stor inverter jeg trenger.

Vil det gå med Inverter 3Kw 24v/230v

Eller 5Kw 48v/230v skal brukes på en båtheis der det er solcelle og batteridrift.


Må muligens gå ned på motorstørrelse?

Spurt ${formatDate(1682847000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
er en spenningsførende del tilstrekkelig beskyttet mot direkte berøring når den er lakkert?

q

Spurt ${formatDate(1682498220)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
2
Varmekabel i ex e boks

Hei.

Kom over en koblingsboks hvor varmekabel var ført inn i boksen 10-15cm før skritt på varmekabel. Tok et kurs om varmekabler i 2022 hos Trainor, der det ble nevnt at dette ikke var lov, da boksen ikke er godkjent for dette. Men hvor finner jeg hvor det står svart på hvitt at dette ikke er i hennold til installering av varmekabel/koblingsboks?

Spurt ${formatDate(1681903140)}
Løst Løst
Automasjon
8
Fagprøve

Hei

Jeg skal ha fagprøve i automasjonsfaget i juni. Lurte på om jeg kunne få noe tips eller noe noen vet jeg bør lese meg opp på før prøven

Takk for alle svar jeg får

Spurt ${formatDate(1556183223)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Nivåregulering maksindirektivet?

Hei, har øyeblikk fagprøve i automatiseringsfaget og har noen spørsmål.

Fagprøve stasjonen vil være en standard nivå-regulering, hvor en frekvensomformer og en elektromotor/pumpe vil regulere nivået i en tank.

Er det riktig av meg å gå ut i fra at det er maskinforskriften og NEK EN 60204 som gjelder?

Den bevegelige delen i anlegget vil være pumpa (på 80W). Vil den alene være nok til at anlegget defineres som en maskin?

Styreskapet får 400V tilførsel fra en stikkontakt. Slik jeg forstår det vil anlegget derfor ikke gå under FEL og NEK400 i og med at det ikke er noe fast installsjon frem til styreskapet.

Så da skal samsvarerklæringen skrives i samsvar med NEK EN 60204?

Jeg ser at tidligere lærlinger har brukt NEK 400 i samsvarerklæringen på tilsvarende fagprøvestasjon, som gjør meg litt forvirret.

Er sensorer ikke så nøye på det her, og er det bare jeg som overtenker? :)

Spurt ${formatDate(1646939101)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.