Tema | Tråder | |
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1550 | |
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9493 | |
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 892 | |
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 | |
Prosess, styring og regulering | 829 | |
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 218 | |
![]() | Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
Ask questions and get answers in English | 16 |
Er det krav til "0" merking på 2-polt bryter i boliginstallasjon?
Hvordan er det tiltenkt sluttkontroll på et AFDD-vern mtp å teste lysbuefunksjonen?
Hei.
Var på et anlegg hvor det fra gammelt av var trekt pr 2x2,5mm2 i rør (A2) til vaskemaskin med UZ 16a
Kan jeg da sette inn 15a b OL. Selvom dette ikke vil bli innenfor krav 2
I2 mindre iz
I2=15a x1,3 =19,5a
Iz 2,5mm2 i A2 = 18,5a
Er det noen gamle forskrifter jeg kan lene meg på, eller er jeg nødt da til å gå ned til 13a eller trekke om til pn?
Har 80A KV i TKS, og lurer på om jeg kan benytte 63A OV eller 50A OV i sikringsskapet? Finner ikke selektivitetstabeller og har heller ikke tilgang på Febdok o.l.
Hei.
Kjøpte nylig en stikkontakt søyle i norsk nettbutikk til utebruk (ip44) med uttak uten barnesikring. Produktet er tysk. Er det lov å selge eller montere dette i det hele tatt i norske husstander?
Planen var å bruke dette i ett drivhus, men tviler på denne kan brukes i det hele tatt i noen norske installsjoner.
Har ekspertene her noen klare svar?
Hva er å betrakte som en godkjent jordelektrode i tilknytning til nettstasjon? Og hva er forskjellen på fullverdig jordelektrode og impulsjord?
Er det krav til impulsjord (kråkefot) ved nettstasjon når det er den siste i avgreining i et spolejordet nett med global jord? Er snakk om en ABB Junior Plus kiosk med sikringskassett, bare ett sett hp-kabler inn, ingen avledere på kablene eller trafo (100kVA). Går to lavspentkabler ut av kiosken. Område er ikke nevneverdig utsatt for lyn-overspenninger, og er forsynt via kabel.
Er det krav til impulsjord her? Hvilke krav gjelder når nettstasjonen ligger sist i et slikt nett?
Hei, i NEK 440:2022 8.7.2.3 Tabell 5.
Ønsker å bruke Isolerte transformatorer (K) med lite brennbar væske med forhøyet beskyttelse. Under c) står det «- vern mot lave feilstrømmer». Er dette vern funksjon IEC 61850 PHLPTOC / IEC 60617 3I>, eller er det en annen vernfunksjon?
Med vennlig hilsen
Lars Svindland
Hei!
Har en jobb hvor jeg trenger forslag til mekanisk beskyttelse av en ølfelx 3G 0,75.
Casen er at de har bommet på rør fra elskap i forhold til håndløperen slik at røret hvor belysningen bommer mellom 5-10 cm i forhold til hvor kabelen skal inn. Kablen er nå i luften.
Er det mulig å bruke et k rør som mekanisk beskyttelse?
Skulle gjerne lagt med bilder men ser det ikke er mulig av casen.
Hvorfor ryker motorvern dersom elektromotoren har gamle lagre?
Er det slik at belastningen på rotoren blir større enn tenkt ved oppstart, og gjør at den ikke oppnår dreiehastigheten til stator, slik at strømmen i stator igjen ikke blir begrenset av feltet i rotor?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.