Hei
Kunde har i kontrakt spesifisert at 125A Rundstift skal ha jordfeilautomat 30mA. Dette er ikke normalt, og meg bekjent finnes det ikke 125A jordfeilautomater. Alternativet er 125A modulær effektbryter med 30mA jordfeilbryter eller vigi-modulen til Schneider. Men er det å anbefale på et så stort uttak?
Er det noen god grunn til at denne bør ha jordfeilutkobling?
Det er et 400V TN-S anlegg, og i tilegg har feltet i hovudtavlen som forsyner denne egen jordfeilovervåkning med varsling.
Løst
Heisann, I et gammelt hus jeg holder på å jobbe på er hovedjordleder til spyd kjeller splittet opp i mange koblinger som går ut til diverse jorda stikkontakter. I kjeller. Disse er loddet og ligger ukapslet. Er dette ok? Var vel slik de ofte gjorde det før. Litt usikker når kunde spør meg om dette er lovlig
Løst
Heisann fikk spørsmål fra en kunde som er bonde om det er krav til tette armaturer på låven? vet at det må være tette armaturer der husdyr oppholder seg som i fjøs. I tilfelle, er dette tilbakevirkende ved en eventuelt NEK 405 kontroll?
Løst
Noe som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter bad IT anlegg?
Løst
Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Løst
Hei,driver å tilkobler på ett solcelle anlegg med micro invertere for tiden. Noe difuse regler her føler jeg, Er litt i tvil på noen punkter:
-Vet at det er maks lov å ha 3600W per string solcelle panel, må det da legges opp en ny kurs til tak per string?
-Er det krav til overspenningsvern i sikringsskap på solcelle panel(micro inverter anlegg)
-Anlegg må merkes som et solcelle anlegg ved inngangsdør og sikringsskap?
Løst
Hei! Noen som har litt kontroll på historikk når det gjelder absolutte krav til jordfeilbrytere opp i gjennom NEK historien på de forskjellige nett systemer?
Løst
Kanskje noen kan svare på denne. Når ble det absolutte krav til jfb på forbrukskurser TT anlegg? Har prøvd å finne det, men greier ikke helt å tyde NEK, jeg jobber på et bygg som var bygget i 2006 der jeg har fått spørsmål om dette var krav.
Løst
Hei var hos en næringskunde som har hatt kontroll av el kontrollør NEK405-3. Han fikk avvik på kurs til lys i tak som var sikret med 16 A jordfeilautomat 300ma JFB. Det burde være 30ma ifølge kontrollør. Anlegg er TN 400V fra 2009 det er ingen stikkontakter på aktuelle kursen. Er dette egentlig et avvik? Tenker om noen har en måte å regne dette ut? Ble litt usikker når jeg fikk spørsmål om dette
Løst
På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.
Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen?
Løst