Hei! Oppdaget når jeg skulle bytte innbyggingsovn at den gamle var koblet sammen med induksjonsplatetoppen i teknisk stikk på 25A. Den nye komfyren kommer med vanlig stikk til 16A.
1. er den gamle måten i det hele tatt lov?
har jeg forstått det riktig at dette kun er lov når det er snakk om fast last, ikke på stikkontakter?
2. må jeg legge opp ny 16A kurs og stikk?
Løst
Om man sammenlikner jording av avløp i IT og TN nett så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke må jorde avløp i TN nett.
Eks ved jordfeil i enebolig med IT og jordfeil automater på alle kurser vil disse normalt løse ut, ved feil ett annet sted i byggefelt med samme avløpssystem så kan i teorien avløp bli leder og så til jord via vannledningen uten å ha gått via jordfeil bryter i huset som har dette, ved jording av avløp unngår man dette.
Eks. TN nett i en bolig og felles pvc avløpsrør med mange andre, de nye boligene har 400V TN men det er også noen eldre boliger som har fått kople seg på nytt avløp, Disse har heller ikke TN nett, men eks IT.
Mulig det er dumt spørsmål men vil ikke da forholdet i siste eksempel bli likt med ett rent IT nett? felles avløp blir leder, som så går til jord via vannledning i bolig med TN nett.
Om så bør man da ikke jorde TN nett avløp fordi man uansett ikke alltid vet hva som skjer av endringer utenfor boligen ?
Løst
Hei,Leverandør skal montere en varmepumpe i Ex sone 2 på vårt anlegg. Den skal bli direkte forsynt fra egen kurs. Er det ikke nødvendig med en egen servicebryter her, eller kan automaten brukes som dette?
Løst
Litteraturen bruker jordfeilvern og strømstyrt jordfeilvern litt om hverandre. Bla. beskriver FEL vedlegg 1 at det er kun strømstyrt jordfeilvern som kan brukes som beskyttelse mot støt i TT- systemer.
Er strømstyrt jordfeilvern en spesifikk type jordfeilvern, eller er bare to uttrykk for samme ting?
Løst
I 823.411.3.3 Er det krav om tilleggsbeskyttelse på forbrukerkurser. Betyr det at alle kurser i bolig skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Hva med kurser som går til elektrokjeler, pumper ol.? er det også forbrukerkurser, som skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Løst
Hei,
Har en case ang. fordeling for el.bil-ladestasjoner som er plassert utvendig på vegg mot sør.
Her er det montert flere ladestasjoner som alle trekker ca. 30-31 A. Alle disse er sikret med 32A.
Jeg mener dette er uheldig at alle sikringene er belastet nesten 100% over lengre perioder. Spesielt ved en varm sommerdag.
- Kunden kan da oppleve at sikringen tripper utilsiktet som følge av omgivelses temperatur.
Er dette en ok løsning eller et avvik? Kan dette komme inn under FEL §16: Anlegget er ikke egnet til den forutsatte bruk?
Sier NEK noe om dette?
Løst
Hei!
En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.
Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?
Løst
Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?
Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)
Løst
Hei!
Dersom det i en garasje er en bevegelsessensor (1 polet) i en garasje for å slå på/av lyset der. Er det da krav om manuell bryter i tillegg?
Løst
Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)
Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.
Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.
Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.
Noen kommentarer til denne løsningen?
Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?
Løst