Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innbyggingsovn på 25A

Hei! Oppdaget når jeg skulle bytte innbyggingsovn at den gamle var koblet sammen med induksjonsplatetoppen i teknisk stikk på 25A. Den nye komfyren kommer med vanlig stikk til 16A.

1. er den gamle måten i det hele tatt lov?

har jeg forstått det riktig at dette kun er lov når det er snakk om fast last, ikke på stikkontakter?

2. må jeg legge opp ny 16A kurs og stikk?

Spurt ${formatDate(1613675563)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av avløp i TN nett

Om man sammenlikner jording av avløp i IT og TN nett så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke må jorde avløp i TN nett.

Eks ved jordfeil i enebolig med IT og jordfeil automater på alle kurser vil disse normalt løse ut, ved feil ett annet sted i byggefelt med samme avløpssystem så kan i teorien avløp bli leder og så til jord via vannledningen uten å ha gått via jordfeil bryter i huset som har dette, ved jording av avløp unngår man dette.

Eks. TN nett i en bolig og felles pvc avløpsrør med mange andre, de nye boligene har 400V TN men det er også noen eldre boliger som har fått kople seg på nytt avløp, Disse har heller ikke TN nett, men eks IT.

Mulig det er dumt spørsmål men vil ikke da forholdet i siste eksempel bli likt med ett rent IT nett? felles avløp blir leder, som så går til jord via vannledning i bolig med TN nett.

Om så bør man da ikke jorde TN nett avløp fordi man uansett ikke alltid vet hva som skjer av endringer utenfor boligen ?

Spurt ${formatDate(1613718603)}
Løst Løst
Ex
Varmepumpe Ex sone 2

Hei,Leverandør skal montere en varmepumpe i Ex sone 2 på vårt anlegg. Den skal bli direkte forsynt fra egen kurs. Er det ikke nødvendig med en egen servicebryter her, eller kan automaten brukes som dette?

Spurt ${formatDate(1613387204)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Definisjon jordfeilvern

Litteraturen bruker jordfeilvern og strømstyrt jordfeilvern litt om hverandre. Bla. beskriver FEL vedlegg 1 at det er kun strømstyrt jordfeilvern som kan brukes som beskyttelse mot støt i TT- systemer.

Er strømstyrt jordfeilvern en spesifikk type jordfeilvern, eller er bare to uttrykk for samme ting?

Spurt ${formatDate(1613392004)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400-8-823 : Krav til strømstyrt jordfeilvern

I 823.411.3.3 Er det krav om tilleggsbeskyttelse på forbrukerkurser. Betyr det at alle kurser i bolig skal ha strømstyrt jordfeilvern?

Hva med kurser som går til elektrokjeler, pumper ol.? er det også forbrukerkurser, som skal ha strømstyrt jordfeilvern?

Spurt ${formatDate(1613495593)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyt belastet automatsikring til EL-billadestasjon

Hei,

Har en case ang. fordeling for el.bil-ladestasjoner som er plassert utvendig på vegg mot sør.

Her er det montert flere ladestasjoner som alle trekker ca. 30-31 A. Alle disse er sikret med 32A.

Jeg mener dette er uheldig at alle sikringene er belastet nesten 100% over lengre perioder. Spesielt ved en varm sommerdag.

- Kunden kan da oppleve at sikringen tripper utilsiktet som følge av omgivelses temperatur.

Er dette en ok løsning eller et avvik? Kan dette komme inn under FEL §16: Anlegget er ikke egnet til den forutsatte bruk?

Sier NEK noe om dette?

Spurt ${formatDate(1613627585)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om jordelektrode i forbindelse med frittstående garasje?

Hei!

En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.

Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?

Spurt ${formatDate(1613377878)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppereduksjonfaktor stige.

Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?

Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)

Spurt ${formatDate(1613385891)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om bryter i garasje til lys dersom man har bevegelsessensor?

Hei!

Dersom det i en garasje er en bevegelsessensor (1 polet) i en garasje for å slå på/av lyset der. Er det da krav om manuell bryter i tillegg?

Spurt ${formatDate(1613035762)}
Løst Løst
Ex
Exd utstyr brukt i Exi sløyfe

Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)

Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.

Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.

Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.

Noen kommentarer til denne løsningen?

Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?

Spurt ${formatDate(1613054015)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.