| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
jeg heller på med en oppgave der jeg ska lage en nivåregulering i absorberingstårn. Problemet er at det er forskjellige medier i tårnet og det ser ut som de et en lukket tank. hva bør jeg bruke av utstyr og hvordan tegner jeg
Løst
Hei øver til eksamen VG3 og lurer på om noen kan hjelpe meg med et av spørsmålene, har fått i oppgave å nevne hvilke anlegg vi kan sløyfe jordfeilbryter. har prøvd å se i montørhåndboken men finner bare hvor det er krav til jordfeilbryter og ikke noe om hvor jeg ikke trenger?
Løst
Hei.
Et lite spørsmål til smøring av elektromotorer og pumper.
Hvis det står på merkeskilt 30gram og 8000timer som smøreinterval.. Betyr dette at disse grammene skal fordeles ut over disse 8000timene? F. Eks 3-4gram per 1000 timer osv? Det går jo ikke ann å presse inn 30 gram på en gang?
Håper noen har et oppklarende svar her.
Løst
Har snart eksamen og driver og oppfrisker minne litt.Hvordan sjekker dere om det er ledig kapasitet på hovedsikring for å ha el bil i et eksisterende anlegg, forstår det med å sjekke inntaket osv. Men hvordan sjekker dere om det er plass på nåværende hovedsikring i en installasjon.
Løst
HeiJobber hos nettselskap.Har en installatør som ønsker å bruke ett dobbelt NEK399 for en vertikaldelt tomansbolig som får hver sin stikkledning.Står det spesifisert i NEK399 at skapene skal være adskilt? Finner ikke dette spesifisert i REN4100.En risikovurdering kan tilsi at to tilførsler inn i ett skap ikke er ideelt.
Løst
Endelig fikk jeg fagbrevet. Fikk meget bestått, men føler jeg ikke kan så mye allikevel. Har dere noen tips? eventuelt noen bøker man burde kjøpe for å utvide kunnskapen.
Løst
Vi har en stor sikkerhetsbryter hvor ex merkingen er så slitt at den ikke er leslig lenger. Resten av bryteren er helt fin og vi vet hva det har stått på merkingen tidligere.
Jeg har skjønnt det slik at alt ex utstyr skal ha leslig merking.Bedriften ønsker å risikovurdere seg ut av problemet, for å slippe å kjøpe ny. Er dette lov? Hva annet kan man eventuelt gjøre?
Løst
Hei
La oss si at jeg skal dimesjonere kabel og overbelastningsvern (OB) etter trafo eller UPS.
Trafo/UPS leverer 100 A som nominell strøm på sekundær side.
Samtidig er maks belastningsstrømsom 50A.
Skal man dimensjonere vern og kabel etter 50A eller 100A?
Kan ikke finne dette i NEKen.
P.S. Ser at i FEBDOK f.eks. etter UPS det er I nom på sekundær side som er avgjørende og man kan ikke velge en kabel me Iz mindre enn I nom til tross at Ib / belastningsstrøm kan vøre mye lavere enn I nom.
Løst
Hei,
Jeg har en brent motor som jeg lurer på om har blitt koblet feil.
Merkeskilt:
Stjerne 440V 60HZ 1,3KW 3240RPM stjerne 2,62A
Motoren var koblet opp på 230V 60Hz, jeg tenker jo at denne skulle vært koblet i trekant når den går på 230V. Men var da altså stjerne koblet, hva er rett?
Løst
Hei.
Har et storkjøkken hvor himlingsarmaturer kommer med stikkontakter. Planen var å sette opp stikkontakter over himling som går på dimmer, samt et markeringslys over dør som går på samme kurs. Kan jeg montere opp 100mA jordfeilbryter for denne kursen så lenge jeg merker stikkontaktene tydelig med at de kun er til eksisterende belysning? Stikkontaktene er over himling 3,5m over gulv.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.