Hei
La oss si at jeg skal dimesjonere kabel og overbelastningsvern (OB) etter trafo eller UPS.
Trafo/UPS leverer 100 A som nominell strøm på sekundær side.
Samtidig er maks belastningsstrømsom 50A.
Skal man dimensjonere vern og kabel etter 50A eller 100A?
Kan ikke finne dette i NEKen.
P.S. Ser at i FEBDOK f.eks. etter UPS det er I nom på sekundær side som er avgjørende og man kan ikke velge en kabel me Iz mindre enn I nom til tross at Ib / belastningsstrøm kan vøre mye lavere enn I nom.
Løst
Hei,
Jeg har en brent motor som jeg lurer på om har blitt koblet feil.
Merkeskilt:
Stjerne 440V 60HZ 1,3KW 3240RPM stjerne 2,62A
Motoren var koblet opp på 230V 60Hz, jeg tenker jo at denne skulle vært koblet i trekant når den går på 230V. Men var da altså stjerne koblet, hva er rett?
Løst
Hei.
Har et storkjøkken hvor himlingsarmaturer kommer med stikkontakter. Planen var å sette opp stikkontakter over himling som går på dimmer, samt et markeringslys over dør som går på samme kurs. Kan jeg montere opp 100mA jordfeilbryter for denne kursen så lenge jeg merker stikkontaktene tydelig med at de kun er til eksisterende belysning? Stikkontaktene er over himling 3,5m over gulv.
Løst
Hei
Kan en tekniker som har fagbrev som svakstrøms elektriker bytte nødlys armaturer likt mot likt (230V)
på bedriftens egne anlegg.
organisasjonen har egen installatør og bedriftselektrikere.
vis en dokumenterer i ik systemet rutiner og prosedyrer for bytting av nødlysarmatur, kan da svakstrøms elektrikeren utføre dette arbeidet?
ses dette som relevant fagbrev FEK.6
Løst
Hei!
Hvordan blir vurderingen av montering av dusjtoalett i sone 1 eller 2?
Kan dette monteres så lenge produktet er klasifisert IPX4?
Løst
Kan en med GrL utføre arbeid på sekundærsiden av en trafo med opplysning 300mA og 5-10.000volt? Trafoen er til et lite neonskilt.. Dette er inne i en butikk... er det fortsatt krav til brannbryter??
Løst
Ein del testverktøy (ELIT,mfl.) kan utføre s.k. 'diode test' mot ladestasjon. 'Proximity detection' vha pilot signal for avkjenne korrekt tilkopla kjøretøy er beskreve i NEK EN 61851-22. Med lekasjestrøm-, kortsluttning-, overstrøm-, vern i ladestasjon er det eigentleg eit KRAV om at ladestasjon utfører s.k. "diode check"? (TÜV/UL godkjenning er oppnådd uten dette.)
Løst
Hei
Prøver å koble opp en y/d vender, som jeg ikke har koblet opp siden skolen. Altså en del år siden.
Motoren skal gå i lavt turtall i 10 sek for så og gå til fullt turtall.
Problemet er når år den kobler om fra stjerne til trekant så slår motorvernreleet ut.
Skrur jeg opp motorvernreleet (LDR32) til 30A som er merkestrøm til motor ser det hele ut til å virke, men så langt jeg husker skal det stilles inn på fasestrøm.....
Er et 400V anlegg.
Når motoren starter måler jeg: i L1 ut fra hoved kontaktor.
75A og etter en stund går den ned til 63A. (Var ikke det veldig liten forskjell?)
Så går det 10 sek og den kobler om til trekant. Måleinstrumentet får ikke helt med seg hva som skjer, men går opp over 100A i et lite sekund, før det stabiliserer seg på rundt 16A.
Måler jeg L1 i begge tilførselskablene samtidig, måler jeg 28,8A som kanskje kan virke fornuftig.
Har jeg for lang tidsinnstilling på forsinket inn? Eller bare å ringe en automatiker? :D
Løst
hei.
Kan en installatør sitte som faglig ansvarlig som elektro og ekom?
Om han har da alle papirer og er godkjent?? eller må et firma ha en elektro installatør og en ekom installatør?
Løst
Hei, ble stående og stusse, noen som kan forklare meg hvorfor Ik2p min og Ijf min blir like i fordelinger i Febdok (IT system)? Sunn fornuft tilsier vel at Ijf min skal bli mindre her også som den blir på forbrukskurser med hensyn til at grunnlaget for beregningene i den er "en jordfeil i en tiltenkt identisk kurs på annen fase"?