Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9581
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
C-press eller skjøtehylse

Hvor begrenses muligheten til å benytte uisolert press-skjøtehysle på cu-wire under bakken? Det er utbredt praksis å benytte C-press, men kan ikke finne noe sted som sier at det ikke er tillatt med skjøtehylse, kun at skrukobliger skal være tilgjengelige for inspeksjon. Noen som har noe å å henvise til?

Spurt ${formatDate(1747631340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Frakobling av N-leder

Nek 400:2010 537.1.2 stiller krav til frakobling av N-leder.
Er dette for beskyttelse mot elektrisk sjokk fordi det kan forekomme potensialforskjeller ved eventuelle strømmer i N-leder?

Hvis dette er grunnen, Hvorfor er dette et absolutt krav?

Hvis man monterer en 230/400V trafo og dermed oppretter et TN-nett som forsyner kun en belastning og ikke har utkobling av N-leder så vil det jo ikke forekomme strømmer i N-lederen. Det samme vil vel gjelde for tilførselen fra trafo til en fordeling. Det vil jo ikke forekomme noen strømmer i N-lederen ved frakobling av kun fasene på tilførselen.

Spurt ${formatDate(1402771020)}
Løst Løst
Ex
1
Ombygging i EX-e og EX-i koblingsboks

Spørsmål vedrørende Ex-sertifisering ved endringer i koblingsbokser:

Case 1:
Vi skal bytte ut en transmitter til en proximitor med en ny type. Den eksisterende løsningen står i en Ex-i kapsling.

  • Må koblingsboksen resertifiseres ved utskiftning av transmitteren?

  • I tillegg vurderer vi å bytte ut nipler da de eksisterende er noe slitt. Vil dette i seg selv utløse krav om resertifisering?

Case 2:
Vi har to akselerometertransmittere i en Ex-e kapsling. Disse skal fjernes, og i stedet skal det monteres rekkeklemmer. Årsaken er at transmitteren er flyttet til selve proben i den nye løsningen.

  • Her reduseres altså mengden utstyr i kapslingen. Medfører dette at boksen må resertifiseres?

Generelt spørsmål:

  • Hvor går grensen for når en Ex-e eller Ex-i kapsling må resertifiseres ved endringer?

  • Er det spesifikke kriterier (for eksempel bytte av komponenter, endret layout, færre/mindre utstyr, eller utskifting av nipler) som avgjør om ny sertifisering er nødvendig?

Spurt ${formatDate(1747139160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Dimensjonering av inntakskabel

Har skiftet en gammel uz-inntaksboks til en ny kapsling med 63 A kombivern. Avstanden til sikringsskapet er bare 2 meter. Kabelen fra inntaket til sikringsskapet klamres på vegg ca 1 meter og går ca 1 meter i en "innkassing" under sikringskapet. Denne innkassingen er romslig og uten isolasjon.

Kan jeg i dette tilfellet legge referanseinstallasjonsmetode B2 til grunn?

I et slikt tilfelle, bør en da korrigere for felles føring av kabler? Kabelen er ikke buntet sammen med andre kabler ut fra skapet og har avstand til andre kabler er minst tilsvarende kabelens egen diameter.

Ved nevnte forutsetninger vil en 16mm2 powerflex ved 30 graders omgivelsestemperatur ha strømføringsevne på 80 A maks ledertemperetur på 64,3 grader, ved 25 grader 83,3 strømføringsevne og 58,6 graders ledertemperatur.

Høres det ut som en grei vurdering å legge nevnte 16mm2 powerflex her?

Spurt ${formatDate(1747212540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Truck-lading

Hei! Har et spørsmål og lurte på om noen hadde noen tanker.


En kunde vil ha lading på trucken sin og har bestilt ladestasjon selv. På merkeskiltet står det at den må ha 3-fas 16A 400V eller 25A 3-fas 230. Eksisterende kontakt er i dag 16A 3-fas som også har et uttak til på kursen.


Hvis denne ladestasjonen blir plugget i her vil eneste konsekvens være at trucken lader saktere eller er det noe mer i forhold til trafo i laderen osv.

Noen tanker??

Spurt ${formatDate(1747209720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til ugjevninger ved hovedvannrør i plast.

Øver til eksamen og lurer da på en ting.

Ved et hovedvannrør og avløpsrør i plast. Er det da krav om utjevninger til vannrør og avløpsrør i metall ellers i innstallasjonen?

NEK 400: 411.3.1.2 spesifiserer at det skal etableres en hovedjordingsskinne hvor følgende skal være tilkoblet via utjevnings forbindelser for beskyttelses formål: Ledende deler som føres inn eller ut av bygningen (f.eks. gassrør, vannrør, fjernvarme), ledende deler av bygningskonstruksjon, tilgjengelig armering av armert betong. Disse metalliske delene har en sannsynlighet om å introdusere en farlig spenningsforskjell mot utsatte ledende deler.

Gjelder da utjevninger bare for hovedvannrør og hovedavløpsrør?

Blir da dette riktig?: Hovedvannrør og hovedavløpsrør er i plast og trenger ikke utjevning. Da trenger heller ikke kobberøret til dusjen heller ikke utgjevning.

mvh

Spurt ${formatDate(1747207440)}
Løst Løst
Ex
1
Skade på EXE koblings hus

Hei,

Ved ny installasjon av utstyr ble det oppdaget derformasjon på koblingshus for EXE boks for 690 power kabler til sement pumpe

Utstyrs levrandøren har selv utført reperasjon og godkjent reperasjonen.

Hvem og hvordan kan denne skaden repareres og godkjennes?

Spurt ${formatDate(1746939720)}
Løst Løst
Ex
1
Fornyelse av IECEx standarder

Hei

Når det kommer ny revisjon av en IEC-standard, må produsenten oppdatere sine IECEx type-sertifikater deretter? For det aktuelle produktet som vi har kjøpt i år blir det henvist til IEC 60079-11:2012. Burde det ikke vært den nyeste, altså IEC 60079-11:2023, eller er det en overgangsperiode slik som i EU/CENELEC? Er det en plass en kan overvåke dette på IEC sine hjemmesider?

Spurt ${formatDate(1747111440)}
Løst Løst
Ex
2
Antistatiske hydraulikkslanger og NORSOK Z-015

Hei,

NORSOK har publisert svar på spørsmål om antistatiske slanger her:
FAQ til NORSOK Z-015 – Antistatiske slanger

I ISO 8031:2020 er kapittel 4.9 relevant for Ex-klassifiserte områder, og jeg forstår det slik at testen beskrevet der må utføres. Likevel ser det ut til at distributørene som selger hydraulikkslanger ikke kjenner til dette kravet og dermed ikke kan levere slanger som er testet i henhold til standarden.

Jeg utleder dette kravet fra IEC 60079-32-1, kap. 7.7.3.2 nr. 2, og slik jeg tolker det, er dette en type test som kun må utføres én gang per slange.

Problemet er at jeg ikke finner en halvledende eller ledende hydraulikkslange med arbeidstrykk på 350 bar.

  • Noen leverandører hevder at de leverer dette, men når jeg tester slangens utside med en megger (500V, 10-15 cm avstand), måler jeg over 550 MΩ.
  • Hvis slangen faktisk var halvledende, skulle motstanden vært under 1 MΩ per meter.

Spørsmål:

Hvor kjøper folk egentlig hydraulikkslanger til Ex-klassifisert hydraulisk utstyr?
Det brukes fortsatt mye slikt utstyr offshore, så noen må jo ha en løsning på dette?

Setter pris på alle tips og erfaringer!

Spurt ${formatDate(1738850520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sentralisert nødlys

Hei.

Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.

Er dette tillatt?

Står det noe om dette i regelverket?

Isåfall hvor?

Spurt ${formatDate(1746780480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.