Hei
I bedriften (Eier av bygg, drift og vedlikeholds avdeling) er det ulike meninger om hvordan en skal merke tavler og tavlerom, samt noen diskusjoner rundt dette med hvem som kan ha tilgang til tavlene.
Min mening er som følger: Det er kun BA4 og BA5 personell som skal ha tilgang. Det skal merkes med dette (helst på alle tavler slik at en unngår "tukling", samt at man kan få kontroll/dokumentert avvik lettere). Tavlene skal merkes med anleggstype (eksembelvis IT/TN + spenningsområde)
Jeg sliter med å finne dokumentasjon på dette og har ikke tilgang til de ulike normene...Hvor starter jeg, og hvordan kan jeg sørge for at dette blir en del av vår internkontroll?
Løst
Hei,
Vi har en EXD bryter som er koblet til en IS-kurs med 2 kabel innføringer med M32 til M20 reduser.
X i sertifikatet som tilsier at ved bruka av kun 1 av kabel innføring så må reduser demonteres og M32 blindplugg monteres.
Utgår da Ates kravet på denne, så lenge den er koblet til en egensikker krets?
Løst
Ref. NORSOK Z-015 (5.4.9 sikkerhetsrelaterte systemer) SIL-kravene til disse sikkerhetssystemene skal være i samsvar med retningslinje 070 fra Norsk olje og gass, avsnitt 7.5.
I følge 070 Norsk Olje & Gass (IEC 61511) skal brann/gass aktivering medføre isolasjon av elektrisk utstyr. Siden dette er Z-015 utsyr skjer dette da som regel i en Exde kapsling.
1. SIL 2 kretsen, hvor "langt" må denne trekkes i kontrollsystemet? Detektorer og evt. brann/gass sentral må nødvendigvis være SIL 2, men hva med releer som inngår i denne kretsen og evt. kontaktorer som skal isolere utstyret, må disse være SIL 2 (eller kunne beregnes for å ivareta SIL2)?
2. Min forståelse er at for å ivareta SIL2 ved isolering må ofte Kontaktsett for 2 kontaktorer kobles i serie for å oppnå sikkert brudd, men dette er vanskelig å gjennomføre når vi har lite plass i Exd kapslinger. I tillegg kan det være vanskelig å finne SIL2 utstyr da effekter og inrush for kontaktorer er for krevende i forhold til hva som finnes av SIL2 releer på markedet.
3. Siden jeg snakker om Z-015 utstyr, og dette kobles opp på tilførsel som stenges ned av riggen på laveste nivå ved eventuell nødavstegning. Kan da dette hjelpe å ivareta isolering av utstyret slik at vi kun behøver å tenke på at SIL2 ivaretas på selve varslingssystemet og ikke elektrisk isolering?
Håper du har anledning til å gi ett tydelig svar for hvert punkt.
På forhånd takk!
Løst
Hei, Jeg skal montere enkle stikkontakter over et par vinduer, det er kun taklamper med makseffekt 60W som skal plugges i stikkontaktene, Kursen til dette er 15A. Er det noe problem med 1,5 kvadrat så lenge værnet løser ut innenfor kravet ved kortslutning i enden?
Løst
Iflg 60079-25 så kan simple apparatus legges til en IS krets uten å modifisere safety assessment, men hvordan skal is kalkulasjon gjøres når det kun er simple apparatus i kretsen?Eksempel:Barriere i non-hazardous area, som kables ut til trykknapp i hazardous area, cert for trykknapp har da ikke Ui, Ii, Ci, Li og Pi, hva skal da skrives i IS kalkulasjonen? Bruke rated voltage og current, og regne ut P i forhold til dette?
Skal simple apparatus som dette ikke ha noen Ci og Li parametere her da slik at det kun blir tatt hensyn til om kabelen kan lagre nok tenningsenergi?
Løst
Jeg syntes NEK400 har blitt vanskeligere å finne frem i for 2018 utgaven enn foregående utgaver.
Blant annet 434 i 2014 utgaven var klar og tydelig på beskyttelse mot kortslutninger, herunder 434.3.
Men hvor finner jeg igjen utelatelse av kortslutningsvern i 2018 utgaven?
Løst
Kunde har pr dags dato KV på loft og OV i sikringsskap. Det sitter også KV i stolpe.
Kan KV på loft i denne forbindelse fjernes, dersom dette er ønskelig? Så lenge beskyttelse mot kortslutning er ivaretatt med e-verket sitt vern så klart.
Det er/blir forlagt klasse 2 kabel fra inntaket (luftstrekk) til OV i sikringsskap. vil dette da oppfylle jord- og kortslutningssikker forlegning i denne sammenhengen?
Løst
Hei
Lurte på om det er noen krav til minste tverrsnitt på en exd instrumentkabel offshore?
Var noe snakk i å bruke en Cat5e nettverkskabel kabel for power til exd instrument, der det er gjort beregninger på om tverrsnittet holder. Men synes det høres merkelig ut selv om det kan gå.
Løst
Hei
hva kan man gjøre som ansatt i en bedrift mtp elektroarbeid? Vi snakker om utvidelse på eksisterende kurser, noen ekstra stikkontakter, rehabilitering i oppussa rom etc. bruker som regel eksisterende automater,men disse har ikke jordfeilbryter(TN anlegg)
Løst
Vi har fått forespørsel fra en kunde vedrørende IK avtale og vedlikeholdsavtale for et klasset tank anlegg.
Dette blir det første anlegget vi har med Ex installasjon, og lurer på følgende.
Er det 5 års sykluser for Ex vedlikehold eller oftere?
Kreves det mer kurs en ex vedlikehold for å jobbe mot en vedlikeholdsavtale?
Løst