Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9646
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Elektrisk støy
Transiente strømpulser, resistans, jording

Hei, kan noen forklare denne figuren?

https://www.semanticscholar.org/paper/Advances-in-High-Voltage-Engineering-Haddad-Warne/8b875d3aff99eaad544ea664b899f7e5221fbdaa/figure/199

Voltage and current records in the ionisation region, and R(t) derived from v(t)/i(t) (water content wc=3% and Vch?= 27 kV)

Spurt ${formatDate(1569705895)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk for vaskemaskin og tørketrommel

Hei

Jeg har flyttet inn i et nytt leilighetsprosjekt der de har plassert stikk for vaskemaskin og tørketrommel på +1.10 på høyre vegg . Vannkran står på langvegg slik at vaskemaskin kommer imellom vannkran og stikkontakter.

Når Vaskemaskin og tørketrommel står over hverandre er det vanskelig til og komme till stikkontaktene.

Jeg har reklamert på at stikk og vannkranen bør komme på samme side, Dvs venstre side.

Dette aviser de tvert.

Er der noen paragrafer som hjelper meg, slik at jeg kan reklamere på dette. De henviser bare at de har bygget Ihht regelverket.

( jeg finner litt her :NEK400-8-823 avsnitt 823.537.101.8, FEL§§1,12,16.universell utforming )

Med vennlig hilsen

Lars Lynghaug

Spurt ${formatDate(1569843164)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FAST LAST 0,75mm2 KABEL PÅ UTSTYRET

Hei

I NEK400 står det at man skal minst bruke 1,5mm2 på det faste anlegget. For en del utstyr, for eksempel VVB, så er det vanlig å klippe støpselet og koble den til fast. Kabelen fra VVB er typisk 1,5mm2.

Mange lamper har 0,75 internt i seg, både de vanlige og nedhengte. De kobler vi fast til, som utstyr. Hva som er inne i utstyret trenger vi ikke å bry oss om.

Hvordan er det med for eksempel med lys som har 0,75 mm2 kabel med støpsel. Kan de kobles til fast? Eller må de gå over stikkontakt? Det kan være LED-panel til bruk i himling, eller LED-list under overskap kjøkken.

Noen lamper kan ha en plugg i den andre enden (slik det er på radio og barbermaskiner) eller at den er fast tilkoblet til driveren.

Spurt ${formatDate(1569266223)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Antall stikkontakter

NEK 400 823.537.101.1

Det skal installeres minst 2 uttak pr. påbegynt 4m2 gulvareal

Når begynner man å telle antall uttak, fra 0 eller 4m2

Når rommet er 9m2, er kravet 4 eller 6 uttak

Spurt ${formatDate(1569335639)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utløserstrøm jordfeilautomat for bolig

Under sluttkontrollen av en bolig så fikk vi målinger som viste utløserstrøm på over 30ma. Etter samtale med leverandøren av disse jordfeilautomatene så fikk vi dette svaret. Vi syntes at dette var merkelig da vi hele tiden har hatt 30ma som øvre grense.

Som nevnt før, husk at alle jordfeilautomater i dag er av type-A, ikke Type AC.

AC ble ulovlig en gang på starten av 2006 tallet.

I dag benyttes kun Type-A, og eurotester skal stilles deretter.

Husk alltid å spør om det når en installatør ringer og klager på dette, hør hva den er stilt på. Det er klassisk feil at de ikke vet hvordan de stiller inn instrumentet, som i denne saken.

Sier han AC, be han stille om på Type-A.

Type-A skal løse ut mellom 10,5 ? 42mA, i henhold til produksjonsnormen IEC-61009 som NEK:400 refererer til mange steder i Neken.

Det er også kun nevnt definisjonen «merkeutløsestrøm» i Nek:400, 30mA.

Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.

Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA

Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.

Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA

Er dette riktig?

Spurt ${formatDate(1569571698)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i sjø

Jeg har et nøst der det elektriske anlegget er dårlig jordet, den enkleste løsningen er å legge en 25mm2 kobber leder rett i sjøen. Dette er lovlig har jeg skjønt, men kobber tæres og overgangsmotstand vil øke etter hvert.

Er det tillatt å benytte andre metaller, eksempelvis rustfri stålwire som elektrode, den vil ikke tæres på samme vis som kobber og vil dermed kreve mindre vedlikehold. Motstanden i stål er mye høyere enn i kobber, men antar den er tilstrekkelig lav uansett og ulempen med høyere motstand mener jeg oppveies av fordelen med at rustfritt er vesentlig mer bestandig enn kobber, eller...?

Og evt dimensjon på wire?

Spurt ${formatDate(1569180425)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vedlikeholde og bytte ut komponenter i egen bedrift

Hei, jeg har følgende utdanning:

3 årig automasjon1.5år læretid9 mnd i arbeid med fagbrevBachelor i IT og Automasjon

Har jeg lov, som eneste person i bedriften med relevant utdanning, til å feilsøke eller koble fra og til elektrisk utstyr?

Til info, jobber på en fabrikk som produserer biogass, alle maskiner er kjøpt av eksterne bedrifter og vi har innleide elektrikere som blir kalt inn for å koble fra det elektriske og koble til igjen.

Spurt ${formatDate(1569237620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El. dok. til privatkunde

Hei!

For en del år siden ble sikringsskapet mitt rehabilitert av lokalt stort El. firma + at det ble satt opp en del stikk og brytere på et nytt rom. Når jobben var ferdig fikk jeg kun faktura og ikke noen form for dokumentasjon. Da jeg etterspurte dokumentasjon sa de at jeg ikke fikk dette i papirform lenger, men at det var lagret elektronisk i "boligmappa". Forrige uke hadde jeg El. kontroll og el. dok ble etterspurt og da svarte jeg null problem, alt ligger i boligmappa... da ble det problemer for der fantes det ikke noe dokumentasjon... åssen fungerer dette? kanskje dumt å ikke få overlevert papirer eller?? nå fikk jeg avvik på at dokumentasjon mangler... så hvordan går man frem for å få dok. da??

Spurt ${formatDate(1569237832)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anbefalt høgde for utestikkontakt og utelys

hva er anbefalt høgde for utelys og utestikkontakt ?

Spurt ${formatDate(1568917292)}
Løst Løst
Ex
Nipler - plast/metall

Ref.. IEC 61892-6, Installasjon - Generelt, 14.7 - Nipler, blindnipler og pustenipler.

Her står det at materiale skal være kompatiblet med kapsling; nippel i plast i plastkapsling og nippel i metall i metallkapsling.

Kan skjønne at dette gjelder nipler, men hvorfor gjelder dette blindnipler? Blindnipler blir ikke utsatt for mekanisk påkjenning og tetter like bra som en metallnippel (i en metallkapsling) og korroderer heller ikke. Dette gjelder for såvidt for pustenipler også.

Spurt ${formatDate(1568957167)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.