Finner ingen krav i NEK400:2018 til metallisk innføring i sikringsskap, er dette kravet fjernet ?
Løst
(Første gang på forumet her, så beklager hvis noe gjøres feil vedrørende forum regler etc.)Kom over denne tråden fra 2015:Jording av oppvaskkum / vaskChrister SyltenHvilke krav gjelder i forhold til jording av vask/oppvaskkum på kjøkken?Leiligheten har kobberrør, som er jordet og har god kontinuitet mot jordingsanlegget.Vil tro disse er jordet sentralt i blokken, samt via VVB i kjøkkenbenk(?).Vasken er av nyere type, med plast avløpsrør og pex-slanger til batteriet. Pex-slangene er overtrukket beskyttelsesnetting av ledende materieale, så batteriet har gode målinger mot jord.Det ligger pakning mellom batteri og oppvaskkum, som medfører at kummen ikke er jordet.Det finnes ikke jordingstilkopling på oppvaskkummen.Postet: 27.05.2015 - 17:56Re: Jording av oppvaskkum / vaskHans Olav ArnesenForumleder
Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014.
Postet: 01.06.2015 - 14:41Jeg har en tisvarende jobb, lokalt opplagt cu rør under vask, disse er både utjevnet med egen leder og tilkoblet jord i v. v. b i skap ved siden av. Ser Forumleder skrev"Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014."Nå er det slik at kummen har mer en 10kohm til jord. Det er nye avløpsrør. Men hva skjer den dagen disse blir fulle av belegg. Jeg kan ikke verifisere og tror heller ikke det fins jordingsmuffe på grenrør. i bygget fins ikke dusj, det er kun kummen her det er snakk om. Jeg er redd kummen med tiden får jordpot, og bør jordes. Mer en 10kohm nå er ingen sikker måling ved nye utskiftede rør mener jeg. Og da kommer spørsmålet isåfall, hvordan jorde en kum uten jordtilkobling? Blir dette aldri gjort?
Løst
Om påstemplet verdi er 11kw på et apparat.
Om apparat kun skal ha 3 faser uten n leder eller 3 faser med bruk av N leder, blir det samme måte å rekne ut strømmen?
Eksempel: 11 000w / 400x1,73 = 15,89A over kvar fase.
1,73 (roten3)
Løst
Hei!
Kan dere hjelpe meg her?
En temperaturtransmitter har en tidskonstant på 8.0 sekunder og har transfer funksjon i 1.orden. Temperaturen endres brått fra 0°C til 10°C. Hvilken temperatur viser transmitteren
a) 5 sekunder etter temperaturendringen?
b) 15 sekunder etter temperaturendringen?
Løst
Hei,
Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?
Takk på forhånd.
Løst
Hei
Finnes det noe krav til jording når en bruker messing nipler i plast utstyr ?
Bakgrunn for spørsmål er at en ønsker og bruke Tranberg nipler i plast armaturer fra Glamox på en offshore installasjon.
Løst
Hei!
Er det noen steder i NEK400 som fraråder/hindrer strømforsyning fra to strømkilder til flere kretsere i en koblingsboks? Kunder ber om risikovurdering. Er det noen som har sett sånn kobling i en koblingsboks? Hva kan man gjøre til forbedring?
Mvh,
Sun
Løst
Hei, skal flytte ett sikringsskap i en bolig, dvs, jeg må legge om noen kurser, legge nye kabler til første punkt på hver kurs å platetopp kurs er aktuelt og skjøte. utløser det da krav til komfyrvakt? har aldri sett noen særlig diskusjon rundt forlengelse av kabel i den enden.
Løst
Hei!
Har tenk å kjøpe meg en induksjonstopp med samlet effekt 7400W. Når jeg leser medfulgt skjema Kan denne installeres med enten 2 stk 16A kurser eller kobles i en form for 3 fase der de bruker L1,L2 og N koblet på en ueffen måte uten at de oppgir sikringsstørrelse til dette. Leverandøren skjønner ikke noe og refererer til skjema og spør om jeg er elektrikker eller skal få en elektrikker til å koble dette, men det er i grunn ikke det jeg er på jakt etter da hele pointet er å få opplyst om strømmen fordeles jevnt over de 3 fasene eller om man får skjevbelastning på kursen?? noen som har vært borti lignende???
Løst
Hei, jeg har nylig tatt over en leilighet, etter å ha sett en del uhensiktsmessige el-løsninger har jeg hatt en mistanke om arbeid av ufaglært. Det har ført til at jeg har åpnet en del deksel og stikk for å se på tilstanden i kablingen. Det jeg har sett i 2 tilfeller er deksel som er skrudd rett på murvegg, bak dekselet er det laget et hulrom hvor det kommer 2 stk rør med kabel. Disse er skjøtet sammen med wago klemmer. Er det en innafor løsning? Eller skal det skje i en boks, på eller i vegg?
Løst