Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9648
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Integrert Stekeovn

Hei, hva mener dere angående integrerte stekeovner? Fast tilkobling eller rett i vanlig 16A stikkontakt?

Siden det er begrensninger på VVB og stikkontakt, burde det ikke være likt på en stekeovnen som gjerne trekker 3000w over en viss tid.

Spurt ${formatDate(1541833433)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Halogen downlights forbudt? Evt siden når?

Hei

Trenger litt hjelp ifm downlights. Jeg har fått en forståelse av at å montere downlights for halogenpærer i dag ikke er lov og at det må monteres LED. Er dette riktig?

Hvis dette er riktig, er det da ikke lov å montere downlights med GU10 sokkel fordi det er mulighet for å sette inn feil type pære?

Er det isåfall noen føringer på når man KAN vike fra normen og gjøre det likevel?

Bare så det er sagt, så har jeg ingen intensjon om å montere halogen downlights, men når jeg snakker med kunder og ser montering som jeg har fått forståelsen av er ulovlig så er det greit å vite hva jeg snakker om :) Jeg har forsøkt å google litt, men finner ikke noe.

Spurt ${formatDate(1541866842)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedvannkran

Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?Hvor i NEK omtales dette?

Spurt ${formatDate(1541669014)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording og utjevning driftsbygning/fjøs

Hei,

Skal begynne så smått å prosjektere jordingsanlegget i en driftsbygning for storfe. NEK400 landbruk sier ingenting om maskenett slik det står i jordingshåndboka, men at armering i gulv skal tilkobles jord hver 20 meter.

I tillegg er det nevnt dypjording, kan denne tilkobles ringjord direkte i hvert hjørne eller må hver dypjord ha egen jordleder fra hovedjordskinne?

Når det gjelder oppstikk til diverse innredning, hvilket kvadrat bør man ha her, og bør evt. kabelsko/tilkoblinger være synlige, eller kan de presses på med kabelsko og evt. korrosjonsmiddel og støpes ned, f.eks om foten til en del av innredningen er nedstøpt?

Hvor ofte vil det holde å jorde innredningen, er det nok at det er en utjevning til hver fysisk sammenkoblede innredning?

Spurt ${formatDate(1541748700)}
Løst Løst
Automasjon
Feilsøking av motoranlegg

Hei!

Jeg skal ha prøveeksamen i morgen for VG3 elektro og ett av spørsmålene er jeg litt usikker på.

"pumpemotoren virker ikke som den skal og slår ut vern av og til. IT 230V."

Hva bør jeg feilsøke og hva kan være årsaken til feil i anlegget? Er det noen videoer jeg kan se eller PDF-er jeg kan lese?

Spurt ${formatDate(1541590231)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Har et spørsmål til utkoblingstid av 2.jordfeil.

Dropper utkobling av 1.jordfeil pga. bedriften har egen trafo, internkontrollsystem, jordfeilvarsling og berøringsspenningen holder seg under 50V.

Når man da vil strekke utkoblingstid til 5 sekunder for 2. jordfeil, så må man da sikre at berøringsspenning er under 50V, så er alt OK? Dette pga. lange kabelstrekk, iforhold til utkobling av minste jordslutning. Hvordan fungerer dette i praksis om f.eks. bygget mest sannsynlig ikke har lokal jordelelektrode rundt, og stiger til bygget er forsynt fra et annet bygg hvor man heller ikke har kontroll på jordelektrode? Altså at det er nok en jordelektrode i nærheten av det aktuelle bygget med installasjonen, men den er nok mest sannsynlig ikke "effektiv" rundt bygget pga. avstand.

Man vil jo utjevne eventuelle ledende omgivelser/konstruksjon/utsatt ledende del i nærheten av denne motoren/stikkontakten/utstyret som er i tampen av den aktuelle kabelen. Men skal man ha alt på det rene, må man vel måle med f.eks. 3. punktsmetoden og få denne med i regnestykket? Det er vel ikke nok å tenke at jordleder er forbundet til en jordelektrode lengre unna, og utjevne ledende deler/andre ledende deler?

Dette er da typisk et bygg på kanskje 100x50m, så eneste måten man vil få en "effektiv" jordelektrode for hele installasjonen, vil vel være kobberwire rundt hele bygget, så spørsmålet er hvordan forholder man seg egentlig til dette om dette mest sannsynlig ikke finnes. Det er jo selvfølgelig en høy kostnad å åpne opp asfalt og legge kobberwire rundt hele bygget, og asfaltere over igjen.

Det er et IT-nett.

Spurt ${formatDate(1541607548)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedkurs

Nek 400 2018

Eg skal legga ein hovedkurs fra bolighovedtavle til ein underfordeling i einfrittliggande garasje. IT nett.

Eg skal bruka PFSP.

Eg vil ikkje ha utkobling av 1jordfeil.

Då må eg bruke isolasjonsovervåkning ha utkobling av 2. Jordfeil, berøringspenning må vere mindreenn 50V.

Alle disse tre betingelsane må væra oppfyllt?

I 411.6.4 står det: For hovedkurser, og forbrukerkurser....

Då gjeld vel alle punkt som er ramsa opp unna for hovedkursar også?

Spurt ${formatDate(1541620218)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400, krav til antall uttak ved strømtilkobling av eksisterende hytter

NEK 400 beskriver jo krav til bla. antall uttak i boliger og hytter, og er en grei mal ved prosjektering av nye bygg og installasjoner. I vårt område er det nå planlagt utbygging av strøm til flere store hytteområder med eksisterende bebyggelse, og spørsmålet rundt dette med krav til størrelse på installasjon har dukket opp. Noen ønsker full installasjon i alle rom, og her følger vi selvfølgelig normens krav. Men vi har også en del hytter som kun ønsker strømtilkobling i første omgang, med utvendig og innvendig skap, samt 1-2 uttak ved innvendig skap. Dette er bygg som har eksisterende 12V anlegg som forsatt ønsker å benytte eksisterende installasjon på belysning, og det er bygg med eiere som ikke benytter hytta i påvente av overdragelse til ny generasjon eller salg. Det er også flere som ikke har behov for strøm på soverom og andre rom, da hyttene er av svært enkel standard, og ligger høyt til fjells. Kan man risikovurdere seg bort fra krav til antall stikk, da behovet ikke er der? Hva skjer f.eks om hytta skal selges om 2år. Kjøper ser at hytta har fått innlagt strøm i 2018, og vet da at installasjonen er basert på gjeldende regelverk og har nok uttak. Hvem blir da sittende "ansvarlig" eier eller installatør? De fleste ønsker full installasjon, men vi har en del som kun ønsker noen få uttak pga lite behov. Dette har skapt en del diskusjoner hos oss, og vi lurer på om det er andre som har erfaringer på dette område.

Spurt ${formatDate(1541492914)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Størelse på Arbeidslag

Hei

lurer på hva dere definerer som et arbeidslag, og hvor mange dere ser som forsvarlig å ha under ledelse av 1 LFS?

Spurt ${formatDate(1541502680)}
Løst Løst
Ex
Gnistfangere på flytende innretninger

Hei.

Jeg fant et tidligere innlegg om gnistfangere på dieselmotorer her på forumet fra 2004 men kan ikke se å ha funnet et spesifikt svar på mitt spørsmål.

Ut i fra Sintef sin utredningsrapport om ikke-elektriske tennkilder så nevnes gnistfangere. Så fremt jeg har resonnèrt meg til så har enkelte flytende innretninger kun to potensielle kilder som trenger gnistfangere. Det er i stor grad dieseldrevne kjeler, samt dieselmotorer. (Eksosutløp)

Hvor fremkommer det spesifikke kravet om montering av gnistfangere, eller hvor blir det omtalt i regelverket? Jeg tar ikke høyde for midlertidige installasjoner (Z015), men det fastmonterte utstyret ombord på innretningen.

Takker på forhånd for innspill.

Spurt ${formatDate(1541587150)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.