Er det krav til at prosjekterende virksomhet av andre elektriske anlegg har installatør?
Løst
Vedr. plassering av tilknytningsskap så nevnes dette i Nek 399 6.3.1
? fortrinnsvis på eller innfelt i boligens yttervegg; eller? på et annet sted som avtales med boligeier.
Utover dette så er det nevn av en kollega at "skapet bør ikke stå mer enn ca 1 meter fra ringjord rundt bygningen. En slik frittstående søyle må derfor stå i nærheten av bygningen."
Så til mitt spørsmål:
1.
Ny bolig + ny garasje. Visuelt og praktisk så er det ønskelig å plassere tilknytningsskap inntil garasje.
Dette gjør at skapet er mer enn 1 meter fra ringjord rundt bolighus. Vil dette være ok og riktig plassering?
2.
Hva utstyr plasseres i Ekomfeltet hvis det går fiber inn til feltet og det er ønskelig å ha fiber videre inn i huset og terminere denne der? Skal fiber termineres i ekomfelet og det skal benyttes Cat-kabel videre?
Jeg håper noen kloke hoder kan svare på dette.
Løst
Billigere,sikrere,mer driftsikre og enklere elektriske anlegg?Jeg tar utgangspungt i den opprindlige el.standarden som Amerikanerene bygget ut Ekofisk med. De boundet hele konstrukskjonen slik at de kunne diffinere hele platformen som et elektrisk aperat (et potensiale) På denne platformen monterte de en el. standard HRGSIC9181. Denne standarden har et overvåket jordings tilkobbling som er dempet ned til det minimale i forhold til kapasitansen på el.anlegget.Denne standarden ble missforstått av OD i 1982.Etter en 4års diskuskjon om jording på Ekofisk. Dette utløste den gul/grønne revoluskjonen offshore? Som Trainor har mange bilder av skrekkeksempler.Tiden er inne for og se på mulighetene i HRGSIC9181 standarden? For og få ned kostnadene på el.anlegg?Denne standaren ble laget i 1932 etter 10års forskning på sikkerhet på el.systemer.Honoraret fra fåredraget går til "TANKEN" på Ekofisk www.boliviafamilien.orgPenskjonert offshore arbeider.
Løst
Hei!
Har et spørsmål i forhold til hvordan jeg skal tolke forskriften under følgende omstendigheter.
Linjen går forbi en bondegård. Driftsbygningen til bondegården er så nær linjen at alt arbeid i nærheten med for eksempel traktor og gravemaskin vil være innenfor 30 meter fra høyspenningslinjen.
- Finnes det noe sted i forskriften som nevner 30 meter varslingssone? Jeg har kun funnet dette som en anbefaling i en publikasjon fra Energi Norge, som igjen refererer til at dette var tidligere beskrevet i el-sikkerhetsforskriftene. Er det rett av meg å anta at denne 30 meters varslingsgrensen ikke er hjemlet i en lov eller forskrift, og at vi som nettselskap ikke kan kreve dette, men mindre det foreligger en avtale med grunneier?
- Ved arbeid noen meter fra høyspenningslinjen, og eventuelt under linjen. Kan det gis en permanent tillatelse fra LFS eller driftsleder til å føre en viss type maskin med utstyr, som ikke har mulighet til å rekke opp i spenningsførende anleggsdeler?
Løst
Hei!
Åpnes det for bruk av ikkje EX utstyr I Sone 2 ved å utferde eigenerklæring?
Løst
I følge NEK 399-1 4.2.3.1:
"Det kan monteres en separat avgreining fra felt 1 i tilknyttingskap direkte til en annen fordeling utomhus. Vern for beskyttelse mot overbelastinger skal være plassert i nedtrøms fordeling."
Kan eg da montere en ladestasjon direkte fra tilknyttingsskapet? Elbilladeren har jo selv en begrensing på belastning.
Eller kreves det en egen fordeling med overbelastning før Elbilladeren?
Løst
Hei. Jeg jobber endel med elektriske installasjoner på bl.a pumpestasjoner. Der blir det gjerne mye utjevning av vannrør siden det er mange flenser og dermed mange rørdeler mellom disse som hver for seg må jordes. Kan man se på disse som en enhet og gå fra det ene røret til det på andre siden av flensen uten å måtte ta gjennomgående jordleder hele veien? Det gjelder da når installasjonen er i samme lokale/rom. Grunnen til at jeg spør om dette er at det blir ofte fryktelig mye arbeid med gjennomgående hovedleder. En annen ting er om det er behov for å jorde hver rørbit mellom flensene dersom man f.eks har jordet i hver sin ende? Da skal det vel ikke plutselig oppstå noe potensiale mellom dem.Mvh Elektromontør
Løst
Hei, er det noen som har disse gamle normene liggende som de vil avse/selge?
NEK FEA 1963 (Rødboka)
NEK FEB 1988
NEK FEB 1991
NEK 400- 1998
Send meg gjerne en mail på lill@elektro-team.no
Løst
Hei. Vil en regulerings prosess normalt gå under installasjon eller maskin?
Og hvis regulerings prosessen er flyttbar vil da NEK 400-7-717 gjelde?
Løst
Hei
Ved rehabilitering av hus. Når kommer krav til tilkoblingsskap ute?
Her er alt elektrisk arbeide nytt, nytt røranlegg, samt at det ute er gravd opp rund huset i forbindelse med tilbygg mm. Inntakskabelen er og trukket ut av huset i forbindelse med arbeidet da store deler av det ble revet.
Men som sagt så er det søkt om tilskudd for prosjektet og som er innvilget i forbindelse med at dette er en rehabilitering.
Jeg mener at en bør gå for 399 men kunden er i prinsippet ikke enig.
Løst