Hei, har en del spørsmål jeg lurer på. 1) Må man bruke den interne klemmen(Klemme for beskyttelsesleder) i transmittere, elementer, ventiler og lignende. Er det greit at den ikke er tilkoblet, og bare bruker den eksterne?
2) Holder det å bare benytte seg av utjevningsleder mellom utsatte ledende deler, og/eller andre ledende deler. Så lenge utjevningsforbindelsen går til sann jord?
3) Noen transmittere har ikke en eksternklemme for utjevningsforbindelse. Er det greit å bruke den interne klemmen til utjevningsforbindelse. Koble en tilleggsutjevningsleder fra internklemmen igjennom en nippel og videre til å utjevne utsatt ledende deler?
4) For at noe skal telles som en tilleggsutjevningsforbindelse, må alle komponenter tilkoblet utjevningsforbindelsen også være tilkoblet en beskyttelsesleder?
Løst
HeiMulig jeg tenker helt feil her, men greit å få det bekreftet isåfall.Må beregne kriteriene gitt i NEK 400-4-433 koordinering mellom ledere og overbelastningsvern.Dette er på et eksisterende anlegg fra 98.Ib er 38 A og OV er på 40A.Det er lagt 10mm inn til OV, inntakskabelen fra KV er en PFSP 4 x 10/10 hvor to av lederne går til aktuell bolig/skap og de to andre lederne går videre opp til boligen over. I inntaksskapet utenfor har hver bolig egen KV.Hvordan beregner jeg strømføringsevne på denne kabelen ihht. tabell 52B- ? Som 2 leder? Står forøvrig 2x10cu / G i kursfortegnelsen, men kabelen er lagt i bakken.Hvis jeg tenker riktig og beregner kabelen som 2 leder forlagt i D2 får jeg 64 A.
Løst
Hei
Arbeider på det elektriske anlegget på en fiskebåt med total-lengde på 16m.
Båten ble bygget i 1987 og anlegget er en god blanding av utstyr fra 1987 til 2017.
Det originale anlegget lurer eg på hvilken lov som gjelder for, og hvor den kan fås tak i.
Det eg har funnet er at sjøfartsdirektoratet har noen gamle opphevede forskrifter om bla. lanterner og div.
Hilsen
Simon!
Løst
Kunde ønsker aggregatvender, og jeg ser det som ideelt å plassere denne i tilknytningsskap(399), etter måleren.Det er 2 din skinner hvor den ene er tom, tenker her å plassere en modulær vender.Slik jeg ser det disponerer netteier KV og målerbrett, men ikke resterende plass.
Finner ingen innvendinger på å gjøre dette i NEK399.
Har ikke drøftet dette med netteier.
Kommentar til dette?
Løst
Står det svart på hvitt noen steder at det ikke er lov med seriejord I tavler?
Eller er det bare en anbefaling å ikke ha seriejord?
Løst
Hei. Dette passer gjerne ikke helt under "forskrifter og normer", men siden dette er et av få fagforum og det sitter såpass mange med god erfaring og kompetanse så poster jeg her allikevel.
Jeg har nylig startet opp for meg selv og ønsker å høre hvilke kalkulasjonsprogram som blir brukt, og erfaringer med disse, for å regne tilbud på elektrojobber.
Løst
Hei,
Dette har vært diskutert før, men bare for å være sikker:
næring og bolig
1. 400V: Hovedkurs/stiger kan være av type PFSP uten at dette har betydning for berøringsspenning eller at det er krav om Jordfeilvarsling.
2. 230V: Hovedkurs/stiger kan være PFSP hvis overgangsmotstand til jord dokumenteres og berøringsspenning er under 50V, hvilken rolle har jordfeilvarsling her?
3. 230V: Hovedkurs er PFXP(dobbel isolert) dette er det samme/sidestilt med automatisk utkobling dvs max 1667 ohm til jord(selv om dette er veldig høy overgangsmotstsand og bør vel være bedre)
4. Når er det egentlig bruk/krav til jordfeilvarsling? (kun næring 230V med IK system?)
Løst
Hei.
Kom opp et spørsmål under en diskusjon på jobben.
Er det lov å trekke en 3 fase kurs i to forskjellige k-rør?
F.eks. hvis det ligger to paralelle k-rør i fra sikringsskapet bort til et rom, rørene ligger helt paralellt og har akkurat samme lengde, det skal trekkes 4 stk. PN, L1 og L2 i det ene k-røret og L3 og jord i det andre. De skal kobles til en 3 fase kurs i sikringsskapet.
Er dette tillat i henhold til forskriftene?
Løst
Tenkte og starte opp ett enkeltmannsforetak for å leie meg ut som elektriker. Har fagbrev GR L, jobber vanligvis offshore som boredekksarbeider.
Løst
Hei. Dette passer gjerne ikke helt under "forskrifter og normer", men siden dette er et av få fagforum og det sitter såpass mange med god erfaring og kompetanse så poster jeg her allikevel.
Jeg har nylig startet opp for meg selv og ønsker å høre hvilke kalkulasjonsprogram som blir brukt, og erfaringer med disse, for å regne tilbud på elektrojobber.
Løst