Hei.Har hatt en diskusjon gående angående de nye kvalifikasjonskravene for å bli innstallatør (utover eget eid anlegg(hus,hytte etc)) Følgende problemstilling:
Gr.L Montør Hans jobber for Innstallatør Ole. Hans har lyst å starte sitt eget firma og bli innstallatør da det er få elektrofirma i området.Dette er litt kinkig da han vil bli konkurrent til sin sjef/kollega Ole. Når han da spør Ole om å få attest eller praksis som ansvarlig prosjekterer i firmaet så forstår Ole at Hans har planer om å starte for seg selv og konfronterer Hans med dette.Ole nekter så å gi Hans attest/mulighet for å bli innstallatør da han ikke ønsker seg en ny konkurrent.Selvsagt blir det også dårlig steming på jobben.Har vi ikke her ett alvorlig brudd på konkurranse muligheter i landet? og i praksis en situasjon som vil bli slik at dagens innstallatører kan unngå økt konkurranse med loven i hånd?
Løst
Hei.
Jeg skal montere en saltoe el-bil lader hos en kunde, og den beste plassen å hente strøm er ifra utvendig målerskap. Blir en 32A jordfeilautomat.
Er felle lov? Kobler selvfølgelig inn automat etter måler. Eventuelt en lastebryter før sikringen ?
Hvis noen vet svar. Noen referanser ?
Løst
Hvilke krav settes til hvilket sikkerhetsutstyr som skal være tilgjengelig i høyspentrom?
Løst
På eit industrianlegg, kan bedriften med eigne folk prosjektere og montere nødlysanlegg.?
Løst
Hei. I Nek står det at det skal være 6 uttak ved tv og stereoanlegg. Hjemme hos meg er vi plaget av lynnedslag, derfor er det anordnet et FG-godkjent finvern av type: SuperPro10. Dette finvernet har 8 uttak, og holder i massevis til alt av tv, playstation, blueray og stereo.
Trenger man da å sette opp 6 uttak ved tven? I Nek står det vel at finvern skal anordnes hvis nødvendig.
Løst
Hei!
Lurer på hva som er grunn til at Led lampe "gløder" når den er avslått? Det er 1polet brudd til lampen, og det er ikke jordfeil på anlegget.
Takker for svar
Løst
Hei.
Er på en jobb nå, der vi har 12 og 22 kv.
Jeg synes avstandene er noe små, men er en stund siden jeg har kommet borti dette spørsmålet, og nå finner jeg ikke igjen tabellen med avstandene, kan dere hjelpe meg?
Løst
Definisjonen på I2 verdi er en faktor som sier noe om hva et vern skal tolerere av "overlast" i en gitt tid. Det er snakk om en time?
Det vil si rundt 1.9 for vanlige trege skrusikringer, 1.45 for "gamle" automater og 1.2 for moderne boligautomater. En 16A treg UZ smeltesikring vil med andre ord tillate rundt 30A i en time før den bryter.
Dette hørtes da veldig mye ut? Noe jeg tar feil på her? Er det kanskje innen et minutt vernet skal tolerere I2 strømmen? For det kan da umulig være særlig bra for en 2.5mm2 kabel å belastes med 30A i EN TIME. Nok tid til at ting kan bli riktig så varmt.
Løst
Stilles det krav til termistor rele plassert i Exd kapsling ved overvåking av ExnA motor med vanlig drift (uten frekvensomformer)?
Må dette termistorvernet være Ex/Atex merket?
Løst
Hei
Har planer om å legge en fremtidig kurs for elbil/hybrid i min private garasje. Hvor stor kurs bør en legge ut? Har IT nett så 400V er uaktuelt.
Har ikke så god kjennskap til slike ladere. Regner med hurtigladere krever en del mer størm....
Noen som har noen erfaringer rundt dette? 3 fas?
På forhånd takk :-)
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.