hei, jeg har fått i oppgave å kontrollere et posefilter i ett røykfylt anlegg. jeg fikk beskrevet at de brukte en opasitetsmåler for å sjekke posefilteret. men jeg vet ikke hva en opasitetsmåler er, eller hvordan den fungerer?
Løst
Hei. Jeg jobber offshore som motorman med maskinistsertifikat. Jeg har tatt høyspent kurs og FSE I forbindelse med fornying av maskinistsertefikatet og lurer på om det er krav til repetisjon av FSE kurset for å opprettholde maskinistsertefikatet?
Løst
Om man legger en kabel på enkelt lag på vegg og det er 4 kabler fra før som kommer helt innat skal man da gruppe redusere for 4 eller 5 kabler.
Løst
Hei,
Jeg har et spørsmål angående stikkontakt som henter spenningen sin fra en lysbryter. Lysbryteren bryter ikke tilførselen til stikkontakten, men fungere som en koblingsboks for stikkontakten. Er dette lov i forhold til forskriften? Er det i så fall god eller dårlig praksis. Har lært at man kan hente tilførsel ut fra stikkontakt til lys, men ikke omvendt.
På forhånd takk for svar.
Løst
Hei, vi jobber med dokumentasjonen av et eldre anlegg og har oppdaget at noen av våre Ex i kretser ikke går opp når vi gjør beregninger.
Kortene som er satt opp (MTL 4041) har en maks utspenning på 28VDC og 118mA, mens det står merket på feltutstyret U<=21,6V/I<=80mA.
Forstår vi det riktig at feltutstyret ikke "tåler" mer enn 21,6V og 80mA for å være del av en godkjent Ex i krets?
Løst
Jeg registrerer at det på markedet finnes mange ferdigbygde tilknyttningskap iht Nek 399 for IT og TN nett. Men for TT nett er det langt færre produkter som tilbys. Er det noen forskjell fra et IT skap og et TT skap? Eller kan ferdig bygde IT skap brukes der hvor det er TT nett?
Løst
Hei,
Holder på med ett prosjekt som omhandler solcelleenergi som alternativ energikilde til private eneboliger/hytter. Det er tenkt ut å bruke en UPS/Batteribank for energilagring av solenergien for oppvarming av f.eks VVB for å kutte faste kostnader. Batteribanken vil være av litt størrelse for å ha nok kapasitet.
Det vi lurer på er hvilke krav stilles for slike batteri (rom) i dag? da spesielt bolig iforhold til gasser, eksplosjon og brannfare
Det vi har funnet hittill er NEK EN 50272-2:2010 pkt 8.2 iforhold til ventilasjon.
Håper dere kan komme med noen gode svar her. Takk!
Hilsen prosjektgruppa
Løst
Hei! Jeg lurer på om det er noen her som vet om hva slags krav det er til endehylser benyttet i Exe koblingsboks? Er det lov å bruke eksempelvis type Abiko endehylser? (blå gul og rød)? Er kjent med at en oftes bruker vanlig niter, men ser at også kabelsko er godkjent brukt 2,5 kvadrat dersom det er en skru tilkobling/ ikke beregnet for niter.
ref : NEK 420 18.4 Terminering av ledere side 133
Løst
§ 5.Krav om bruk av kvalifisert personell
Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i § 7 til § 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder.
Spørsmål 1:
Fravær utover 30 virkedager. Blir dette med å søke dispensasjon fulgt opp i det hele tatt? Dette er vel umulig å kontrollere? 25 virkedager ryker på ferie hvert år. så sykedag nr 6 etter dette skal søkes om dispansasjon for? evt. overført ferie etc.
Spørsmål 2:
Faglig ansvarlig skal være fast ansatt og tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Står det en beskrevet en definisjon på hva "tilgjengelig" betyr? Jeg er ute etter referanser og ikke synsing. Kan dette bety hjemmekontor og bedriften ligger en kort kjøretur unna eller ikke?
Løst
Dimmensjon kabel og sikring for ein batt.-lader på 32 a 400 v.?
Løst