Har en case der en kunde ringte oss for å sjekke komfyrvakta. Montøren vår finner ut at den er defekt, og direktekobler for så å skulle montere ny komfyrvakt dagen etter. I mellomtiden sier kunden seg ikke villig til påkoste ny vakt og ønsker å forbli direktekoblet. Hvordan kan vi samsvare etter den jobben? Er krav til komfyrvakt der.
Løst
Hei,
La oss anta TT-anlegg luftstrekk med inntak i 2. etg og hovedfordeling i kjeller. I inntaket står et Schneider kombivern 63A (ikka jfa, men alle kurssikringer i hovedfordeling er jfa). Må da lederne mellom inntaket og hovedfordelingen være dobbelisolert?
Såvidt jeg skjønner er det "sterkt anbefalt", men man kan utelate det basert på NEK400 411.5.4 hvor man dokumenterer Zs*Ia<=U0. Antar at det er usikkerheten rundt beregningen av Zs og eventuelt at kravet til overgangsmotstand til jord blir i overkant tøft som gjør at det er "sterkt anbefalt" å kjøre dobbelisolert. Såvidt jeg forstår gjelder dette kun TT-nett.
Stemmer dette? Har lagt inn som beskrevet over i Febdok, og det gir ingen protester hvis jeg legger inn vanlig RK mellom inntak og hovedfordeling. Programmet virker happy og forteller meg at høyeste utløserstrøm for jordfeilbrytere i installasjonen er 30mA og maksimal overgangsmotstand for jordelektrode, Ra, skal være 1666 ohm. Disse henger jo i hop og U=RI med 30mA og 1666 ohm gir som kjent 50V. Har dobbeltsjekket inputen min til programmet men ser ikke helt at jeg har valgt noe feil, da virker det jo litt snodig at den ikke protesterer eller gir meg problemer med overgangsmotstand til jordelektrode? Er dette en bug i programmet, er det jeg som har misforstått eller lagt inn noe galt eller hva tenker dere?
Løst
Jeg har en vifteovn med vakkelkontakt i støpselet. Så dette støpselet må byttes ut. Jeg har et jordet støpsel med skrukoblinger liggende. Men kan jeg sånn uten videre benytte dette?
Løst
Tenkt situasjon :
Jfb for hele installasjonen i tavle.
Legger opp til utestikk. og installerer en jordfeilbryterautomat foran denne.
Ved jordfeil i utestikk. vil da kun jfb.automaten løse ut og ikke jfb. i tavle?
Begge 30ma.
Løst
Hei, vi har en diskusjon på hvorvidt en må merke høyspentkabler offshore. Jeg kan ikke forstå at det er ett krav at det skal være det. MEN jeg klarer heller ikke finne noe spesifikt om dette. Har dere noe tips. Finner bare dette rundt merking av høyspenningstrafoer.
Løst
Står det noe i en forskrift/norm/lov eller lignende hvor mye spenningsfall som er tillatt f.eks. i ett 48V DC anlegg?
Eksempel: Likeretter som gir ut 48V DC, Cisco Router som trekker 400W som last. I databladet til routeren står det at den tåler fra -36VDC til -72VDC. Ved kabellengde på 1m ville det være nok med 1,5mm2 kabel, men med kabellengde på f.eks. 20m vil spenningsfallet være ca 4V (8%). Dvs. at spenningen inn på routeren er 44V. Routeren fungerer fint ved denne spenningen, men skal jeg tolerere ett så høyt spenningsfall?
Løst
Jeg skal koble opp styrestrøm i en tavle og har møtt på følgende utfordring. Rekkeklemme -X1 som jeg skal bruke er plassert nederst i tavlen. Det er kabelkanal på siden og over -X1 men ikke under. Det er brytere og lys på skapdør som er tiltenkt å kobles på undersiden av rekkeklemmene i skapet. Er det noe krav til at det skal være kabelkanal under rekkeklemmene? Lederne vil jo ligge fritt uten beskyttelse ut fra kabelkanal på oversiden rundt og under rekkeklemmene. Hele styrestrømmen er forøvrig 230V.
Løst
Leser flere forum m. m ift beregning av tverrsnitt og sikringstørrelse på styrestrøm til 230V, men finner ingen konkrete svar. Leser at det er en "tommelfingerregel" at man bruker enten B4 eller B6 sikringer med tilsvarende 1,5mm2 kabel. Gjør regning med at det er noen beregninger også på styrestøm i likhet med beregning som til f. eks motorer (Ib
Løst
Hei,
skulle koble om en kompressormotor (3~ asynkron) fra 230V > 400V.
Er nå kjørt gjennom trafo, og så for meg at dette skulle være en enkel jobb.
Begynte å lure når jeg åpnet til lokket på tilkoblingen, og den var allerede koblet i stjerne. U2,V2,W2 lasket sammen. Men tenkte at dette likevel skulle være en 3-minutters jobb. I mitt hode var det da bare å bytte plugg og fiks ferdig.
Byttet pluggen og sikringen la ut med kortslutning. (Samme kurs som matet trafo, så strømtrekk er ikke noe problem)
Noen som har noen teori om hva?
Løst
Kokekontakt sikret med 25A og ca 7 meter 6mm2 til automat i tavle. Kobler til 1,5mm2 kabel i stikkontakt, klamrer 10 meter, sikrer ned til 10A og monterer 16A stikkontakt.
Er dette greit med hensyn til minste kortslutningsstrøm......... osv.
Løst