Hei!
Er det noen som kan forklare meg hvorfor blandt annet LED lamper lyser når de er skrudd av..? Har også vert borti at lysstoffrør lyser/gløder når bryter er skrudd av..?
Løst
Er det noen som har noen særlig erfaring med uttrekkstromler for fast montering og 16A kapasitet? på 25m 2,5mm2 H07 kabel og med returfjær. Og som eventuelt kan gi meg tips om en passende modell? Når jeg søker får jeg bare opp løse skjøtetromler.
Dette er tiltenkt et verksted der brukerne kan dra med seg en kabel dit de skal jobbe.
Løst
Hei,
Jeg skal installere en ny Hart mutliplexer i et kabinett. Hva kan denne merkes med? Regner med man må bruke en merking for generelle komponenter eller noe sånt, men sliter med å finne svar.
Og hvor kan man finne oversikt over annen generell merking i skap? (for rekkeklemmer, kontaktorer, rele osv.)
Løst
Hva er normal punktpris inkl moms for elektrikerfirma på installasjon i ny bolig?
Løst
hei
finnes det et standard skjema som kan fylles ut ved spenningssetting/igangkjøring av pumper?
har et stort prosjekt der et annet firma leverer tilførsel frem til frekvensomformer, og kobler den til, mens vi monterer frekvensomformerene, kabler til motor/pumpe og kjører igang pumpene.
hvordan er det mest fornuftig/vanlig og dokumentere den jobben vi gjør? Standard 5S blir liksom litt feil. For sikkerhets skyld er det ikke vi som leverer frekvensomformer/ motor/ pumper heller..
Løst
Iht. NEK EN 60079-17:2014 tabell 1 pkt 14, 15, 16 stilles det krav til at termostater/sikkerhetstermostater fungerer iht. fabrikantens dokumentasjon.
1. Slik jeg tolker dette må at vi ved en gitt intervall (maks 3 år) foreta kontroll/kalibrering av termostat/sikkerhetstermostat for å se at den opererer iht. gitt settpunkt? Det er vel eneste metode for å tilfredsstille sjekkpunkt oppgitt i tabell 1.
2. Hvis fabrikant ikke har krav til noen test av sikkerhetstermostat, er det da fabrikantens krav vi skal følge eller 60079-17, tabell 1?
3. Når det gjelder pkt. 20, betyr dette at sikkerhetsstopp må være hard wired?
Løst
Hei.
Har hatt en diskusjon angående selektivitet ved automatsikringer. Jeg mener at vi får selektivitet ved å se på vernets I5. Hvis vi har 2 sikringer i serie hvor den ene har I5 = 10*In, mens den andre forankoblede har 20*In. Får vi selektivitet mellom sikringene. Skjønner at vi må se litt nøyere inn i datablad, men tok bare dette som et grovt eksempel. Jeg mener det er dette som er prinsippet bak det hele. Også må vi jo også se på utløser tiden selvfølgelig.
Men en kollega av meg, mener at selektivitet er Icn. Altså hvis det ene vernet har en Icn=6kA, mens det foranliggende har Icn=10kA vil vi få selektivitet, ved at det førstevernet på Icn=6kA vil løse ut før. Siden Icn er mindre. Jeg mener dette er feil.
Jeg mener at Icn er den største kortslutning strømmen et vern tåler, som produsenten garanterer. Hvis vi har en kurs hvor Ik3p maks er 20kA Og hvor vi har 2 sikringer. Den ene har Icn=6kA, mens den foranliggende har en Icn=30kA. Jeg mener dette ikke gir selektivitet. Vi har sørget for at det første vernet ikke løser ut ved maks kortslutting.
Dette er hva jeg har lært. Ønsker å få en oppklaring i dette. Håper jeg kan få litt argumenter for og imot. Og en bekreftelse på hva som er rett. Har dere noen kilder så hadde det vært greit å fått sett de og.
Tusen takk på forhånd :)
Løst
Lurer på når regelen om jorda stikkontakter på hele huset kom
Løst
Hei
Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?
Løst
Hei!
Er det krav om komfyrvakt på sykehjem der det bor demente på enerom med kjøkken?
På sykehjemmet er det også felleskjøkken på dagligstuer hvor beboere kan lage mat. Er det krav om komfyrvakt her?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn