| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Om man kjører jordfeilvern på 2P lyskurs med flere armaturer bør man holde seg under 15stk armatur på 30mA pga lekkasjestrømer.
Vil det samme være tilfellet om man fordeler armaturer på tre faser?
Vil ikke lekasjestrømer utligne værandre?
Løst
Hvilke krav/godkjenninger kreves av firma som skal drive med montasje av batteribanker med spenning på f.eks. 48V DC? I området jeg jobber opererer ett firma som primært driver med import og salg av alle typer batterier også med montasje av batteribanker, men de er såvidt jeg klarer å se ikke en registrert elvirksomhet.
Løst
Hei! Holder på med renovasjon av et gammelt bygg som gjøres om til leilighetsbygg. Bygget har et felles rom med målere i en hovedtale. Må tjønemuffa kobles til jordinga i dette skapet, eller holder det at tjønemuffa kobles til en av fordelingene i en leilighet?
Fra hovedtavla til underfordelinger ligger pfxp4g16.
Det er felles tjønemuffe for hele bygget.
Løst
Hei,
Ved arbeid på større prosjekt velger en ofte å spenningsette kurser, før arbeidet med det elektriske systemet er ferdig og samsvarseklæring,for å minske bruk av skjøteledninger og midlertidig utstyr, og gjerne for å få belysning på arbeidsstedet. Dette gjøres ved at alt merkes godt med "spenning påsatt"
Finner ikke noe plass i elsikkerhet hvor dette er beskrevet.
Hvor hjemler vi at det er lov å spenningsette før sluttkontroll og samsvar foreligger?
Løst
Hei,
I det prosjektet jeg jobber i for tiden er de så konservative at prosjekt spesifikasjonen stadfester det skal være blå kabler for IS (istedenfor å bruke grå kabler og merke med blå krympestrømpe i begge ender). Dette medfører selvsagt at det blir installert en del feil kabler. Der det kommer en grå kabel istedenfor blå, har jeg ikke noe problem med å godta et avvik fra spec og bare krever at kabelen merkes blå med krympestrømpe. Men jeg mener bestemt at det ikke er tillatt å gjøre vica versa, dvs merke en blå kabel grå med krympestrømpe. Er det en NON-IS krets mener jeg man ikke kan bruke blå kabel. Men jeg finner ikke dette noen steder i NORSOK eller IEC standarder. Noen som kan hjelpe meg med riktig svar på dette? Kan man bruke blå kabel for NON-IS kretser ved å merke kabelen grå i begge ender?
Løst
Hei,
Hvis man ser bort fra ATEX (dette gjelder flyttbar innretning på norsk sokkel), hvor finner jeg referanse(r) til at EN 13463, evnt ISO 80079-36 og -37 gjøres gjeldende? Evnt referanser til at man må passe på at f.eks luftdrevne pumper kan stå i EX sone?
Anders
Løst
Hei!
Jeg holder på med e-læringskurset Earthing onshore electrical installations og her sies det i: Forlegning av beskyttelseledere, at en-ledere forlagt i trekantformasjon ikke skal jordes i begge ender. Dette fordi store strømmer kan bli generet i skjermen slik at den termiske påvirkningen blir for stor. Ser på databland til Draka for høyspentkabel TSLF 12/20(24)kV at de sier trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender. http://draka.no/documents/tslf-122024kv.pdf
Jeg har en slik kabel som skal forlegges i grøft.
Er det noen som kan hjelpe meg å avklare?
Løst
HeiEr den noe galt i å skjøte jordwire som skal i tilknytningsskap og sikringsskap med PN? Di skapene som firma mitt bruker er ikke så dype, som gjør at det blir vanskelig å bøy og få plass til jordwire og koble di til. Tenker då å bruke skjøtehylse.
Løst
Hei
kan noen forklare meg grunnen til at man har filter på tilførselen til frekvensomformere.
Er det noen krav til at man må ha filter eller kan dette vurderes fra anlegg til anlegg?
Takk for svar!
Løst
Hei
er det noen som vet om det står noe som helst om krav til sikkerhetsrele (Nødstopprele) i maskindirektivet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.