Hei,
Jeg lurer på hvem som kan koble f.eks en frityr fra 400v til 230v eller omvendt. Må det være en autorisert elektriker eller kan en servicetekniker uten kurs/utdanning gjøre jobben?
Vi har en del omkoblinger av storkjøkkenutstyr. Pizzaovner, oppvaskmaskiner, frityrer og lignende.
Omkoblingene gjøres etter tegninger fra leverandør.
Løst
Gammelt skap med 1 jordfeilbryter 30ma for alle kurser.
Må det installeres jfbautomat ved opplegg til ny kurs for vvb eller er det greit å beholde eksisterende?
Løst
Det er montert overspenningsvern med tennspenning på 280V i IT anlegg.Dette antas å være gjort for mange år siden. Det må i forbindelse med kontroll fra DLE dokumenteres valgt løsning. Var dette en godkjent løsning fra tidligere forskrifter ? Hva sa disse forskriftene om overspenningsvern da ?
Løst
Forumleder,
Jeg har en barriere som har to sertifikat, ett for sone 2 installasjon og ett for installasjon i ikke-klassifisert område med signal ut til klassifisert område. Ex-kodene på den er som følger:
* Ex II 3 G Ex nA II [IIB] T4. Dette sier meg at det er en barriere for sone 2 med en non-sparking beskyttelsesmetode for gass-utstyrsgruppe, har en T4 temperaturklassifisering og kan ha tilkoblende utstyr med gassgruppe IIB.
* Ex II (1) G [Ex ia] IIB. Dette sier meg at det er en barriere for ikke-klassifisert område for tilkoblende utstyr med en intrinsically safe beskyttelsesmetode for gassgruppe IIB i sone 0.
Dersom jeg ønsker å ta i bruk denne barrieren i sone 2 så skal den monteres i en Ex e godkjent boks med IP54 (som spesifisert i sertifikatet). Men ut ifra koden for sone 2 installasjon så kan ikke denne barrieren forsyne utstyr som står i sone 1 eller sone 0 korrekt? For då måtte det har vært Ex II 3 G Ex nA [Ex ia eller Ex ib IIB] T4?
Så for utstyr som skal forsynes som står i sone 1 så må barrieren (basert på nevnte sertifikatkoder over) stå i ikke-klassifisert område korrekt?
Mvh,
Eric
Løst
Si vi har et TN-anlegg 400V/230V
Der ik2pmin er 2kA og ik3pmaks er 10kA.
For å sjekke at vernet løser ut på minste kortslutning så må I5 være mindre en ik2pmin..
Og ved største kotrslutningstrøm så må bryterevnen (Ics) til sikringen være like eller høyere en ik3pmaks.
Holder dette som dokumentasjon eller er det noe annet en bør tenke på?
Løst
Blir noe sprø ang. TN-nett når det kommer til kortslutningsberegninger, da det ikkje blir det samme problemet i IT eller TT..
Når eg skal finne ut om vernet slår ut ved største kortslutningsstrøm..
Da må eg finne ut ny ik1pmaks for å så finne ut at vernet løser ut innen 0,1 sekund (momentant), da brukes denne formellen:
t = k2 * S2 / I2
Men denne formelen funker ikkje så bra, da en ikkje klarer å finne ny korstlutingsstrøm til kursen..
Løst
Hei, er det noen som har en link til de 5 sikre dokumentasjon for vanlig bolig?
Et dokument der man kan krysse av og skrive inn elektronisk via PC..
Ønsker helst den fra NELFO..
Løst
En stund siden jeg har lest denne normen nå og den sier flere ting som jeg ikke er vant til å gjøre. Hva er deres praksis?
ROMFORDELER. Vi skal ha en boks i hvert rom som heter vi kaller for romfordeler, en for tele og en for elkraft. Hver romfordeler skal ha 20mm rør fra teknisk sentral. I tillegg skal romfordelere i nærliggende rom ha 20mm rør mellom seg. En romfordeler kan også inneholde flere kurser. Jeg legger ferdigtrekt 16mm rør frem til en av bryterne eller stikkontaktene i rommet, og går videre fra den.
STIKK I ALLE ROM PÅ HØYDE 800-1100. Alle rom skal ha minst en stikkontakt på høyde 800-1100. Plasseres sammen med bryteren, for de rom som har bryter. Jeg pleier å sette stikkontaktene på høyde 150, men ser nå at det står 200 som laveste. Har aldri satt opp en rett under bryteren på en bolig.
OVNER SKAL VÆRE EN DEL AV DEN FASTE INSTALLASJONEN. Vil det si at vi ikke kan koble de over stikkontakt? Her setter jeg bare opp stikkontakt og brukeren leverer ofte ovnene selv.
DATAUTTAK KJØKKEN. Det skal være uttak over kjøkkenbenken. Aldri hørt om en kunde som har etterspurt dette. Det meste går på trådløs nå. Setter opp uttak på kontor og der tvn er.
PLASSERING UTTAK KJØKKEN. Det ser ut for meg at uttakene for innbygd platetopp, kjøleskap, komfyr, micro osv er plassert rett bak utstyret. Skal ikke alle stikkontakten være lett tilgjengelige? Slik at uttak for innfelt utstyr må plasseres i nærmeste skap/skuffe?
25MM RØR TIL GARASJE. For fremtidig elbillading. Pleier å legge ut noen ekstra rør i grunn, fra sikringsskapet. Så man har mulighet for å trekke noen kabler i ettertid. Om det enten er for elbil eller bare en stikk på veggen.
Løst
Jan Gjørgensen
Jeg fåreslår at du tar et kurs for dine kolegaer i HRGS standarden. Slik at vi i fremtiden kan ungå Lysbue ulykker? Selv om dette har vært et tema på Trainor kursene i 27år er det noen av dine kolegaer som ikke har fått med seg hensikten?
99,99% av lysbue ulykkene starter med jord fase kortsluttning. Dette skjedde også på Gina Krog platformen.Dette skjer ikke viss en demper jord potensialet til et minimum gjennom HRGS. Dete gjøres med en spole og regulerbar modstand i tilkoblingen av nulle til jord.
På 45år har der vært 5 lysbue utblåsinger på Ekofisk 3 med personskader.Alle startet med jord fase. Ingen av disse ulykkene har sjedd på HRGS anlagg. Det er jo ylykke begrensninger på el.anlegg dere underviser i?
Løst
Hei, er litt usikker på hvilke målinger som blir tatt under en installasjon. Veit at isolasjonsmåling, kontinutetsmåling og sjekke fasefølgen..
Er det noen andre målinger en bør sjekke?
PS. skal opp til fagprøve neste uke..