Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rehabilitering av heis - Krav til funksjonssikker kabel?

En gammel heis skal byttes ut. Hva kan vi da beholde av det eksisterende elektriske anlegget?

I "vår" verden så er hovedankepunktet at vi ikke skal gjøre installasjonen noe dårligere ved endringer. Ofte kan vi velge å bruke nye forskrifter og normer, eller bevare det eksisterende anlegget. Gjelder det samme for TEK10?

I hovedtavlen står det gamle sikringer, kabelen ligger på kabelstige og så inn i heissjakten og opp til maskinrommet Kan man her ta vare på de gamle sikringene, den gamle kabelen, sette en trafo i maskinrommet og ferdig med det?

Eller må man opp med nytt vern, funksjonssikker kabel, trafo og så inn til styreskapet?

Spurt ${formatDate(1477420022)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til faglig leder for lærlinger

Hei

Er det noen som kan svare på om det stilles noen krav til at, faglig leder/instruktør for lærlinger i elektrofag/automajon, må ha hatt fagbrevet i en viss periode, før de kan drive med opplæring av lærlinger?

Har hørt rykter om at du må ha minst 2år praksis etter fagprøven, før du kan drive med opplæring av lærling?

Finner ingen ting om dette i opplæringsloven, det står bare at personen må være kvalifisert og bedriften må være godkjent av fylkeskommunen...

Spurt ${formatDate(1477334859)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ik2pmin / momentant utløsning

Hei.

Vi har montert 2 stk kombidampere på et industikjøkken. Disse er montert på hver sin 100A knivsikring.

IK2pmin som blir målt når vi tar sluttkontroll på kursen, er 488A. Vil disse knivsikringene oppfylle krav til momentant utløsning, eller må det skiftes til effektbrytere hvor I5 (?) kan stilles ned?

Ville satt pris på en teknisk forklaring på dette, slik at det eventuelt kan forklares videre til kunde.

Spurt ${formatDate(1477379814)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelse av kabel etter transformator

Hei.

Vi skal installere en transformator på 10kVA fra 415V til 1000V. Etter transformator er det lagt en PFSP 3x50mm2 AL. Vi setter et overbelastningsvern i enden av kabel. Den er 450m lang.

Det er installert jfb. på 30mA og et 16A vern før transformatoren.

Kabelen er forlagt i rør i bakken i ca. 400 av de 450 metrene, resten er åpen inst/kabelbane.

Må denne kabelen være dobbelisolert eventuelt forlagt i rør som gir en dobbelisolasjon? Slik vi ser det er ikke kabelen beskyttet mot kortslutning etter trafo og trenger dobbel isolasjon.

Spurt ${formatDate(1477393379)}
Løst Løst
Ex
Eksplosjonsvermdokument

Hei, bak i boka er det sjekkliste for kontroll av eksplosjonsvermdokument. Den refererer til en norm el. som følger:

Finnes beskrivelse av arbeidssted og

Arbeidsområder [se kap. 6.3.1]?

beskrivelsesituasjonsplanstedbeskrivelse

planer over rømningsveier

Har vanskelig for å finne hvilke norm/tillegg evt. veiledning den refererer til?

Noen som har et tips?

Spurt ${formatDate(1477296034)}
Løst Løst
Ex
Batteri plassert i ex.sone

I fobindelse ve midlertidlig plassering av mob-båt på plattform ønsker ledelsen å sette denne i klassifiser sone grunnet ventetid av klargjøring av ny tomt i sikker sone. Dette her går det mye politikk i siden stanby-fartøy skal vekk og vi skal etablere mob-beredskap.

Det ønskes å gå for en midlertidlig plassering av mob-båt i sone 2 område i et halvt år.

Tiltaket vil være å få montert exd-kapsling til laderen, men batteriet og båten er ikke klassifisert som ex.

Eg er ikke noe begeistret for denne løsningen, men dette blir lagt hard press på fra høgere hold.

Det blir argumentert med at et batteri kan stå i ex-område, p.g.a batteriet ikke er å betrakte som tennkilde viss laderen ikke er tilkoblet.

Er det noen muligheter for at dette er innefor, eg kan ikke få det til å stemme, grunnet batteriert er jo koblet til f.eks. tenningsystemet og ingenting er ex.

Spurt ${formatDate(1477317082)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødstrøm eller reservestrøm

I hvilke tilfeller faller trer kravene i NEK 400-5-56 i kraft?

I et prosjekt er det installert et dieselaggregat, med tilhørende tavler, stigere, osv. Systemet er definert som reservekraft, men forsyner blant annet trykkøkningspumper for sprinkleranlegg, brannheis, og røykventilasjon. Skal ikke dette da heller defineres som nødstrøm?

Nek 400 560.7.1 sier at "Kurser for nødstrømsystemer skal være uavhengig av andre kurser".

I overnevnte eksempel er tavle for reservekraft plassert i samme rom som tavle for normalkraft. De står på hver sin langvegg med mindre enn 2 m avstand. Det er ikke slukkeanlegg i rommet. Er dette i tråd med NEK 400, med tanke på krav om uavhengighet til andre kurser?

Spurt ${formatDate(1476967437)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK420 explosjonsverndokumnet

Hei, bak i boka er det sjekkliste for kontroll av eksplosjonsvermdokument. Den refererer til en norm el. som følger:

Finnes beskrivelse av arbeidssted og

Arbeidsområder [se kap. 6.3.1]?

beskrivelsesituasjonsplanstedbeskrivelse

planer over rømningsveier

Har vanskelig for å finne hvilke norm/tillegg evt. veiledning den refererer til?

Noen som har et tips?

Spurt ${formatDate(1477038675)}
Løst Løst
Ex
Drain nippel i EXd kapsling

I forbindelse med kontroll av noe amerikansk bygget utstyr oppdaget jeg en EXd kapsling med drain nippler. I databladet fra nippelprodusenten http://www.hubbellcatalog.com/killark/images/killark/Fittings/PDFs/SecF64N11.pdf står det at nipplene er godkjent for II 2 G Ex d IIB IIC T226C Gb IP44 utenom Acetylen atmosfære. IECEx sertifikatet http://iecex.iec.ch/iecex/IECExWeb.nsf/10fac0c4cbbd3594c1258043004c6c6e/aeaeb1bb5a9c69efc125775b006373c2?OpenDocument

Hvor vanlig er det med drainnippler på EXd kapslinger?

Spurt ${formatDate(1477234318)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sette i stand gammelt sagbruk

Vet ikke om dette er riktig plass å lufte dette på, men jeg gjør et forsøk.

En kunde av meg har et gammelt sagbruk fra starten av 1900 tallet med Elmotor som han ønsker å vise frem til skoleklasser og lignende. Sagen skal startes under fremvisningen, og i den forbindelse ønsker han at jeg går over og oppretter nødstoppline slik at sikkerheten økes. Det er 2 store sagblader som går på elmotoren, og jeg føler meg ikke kompetent til å si at sagbruket er sikkert nok. Det må nok evt. monteres noe mekanisk avdekking rundt sagblad/reimer.

Hvem kan evt. kvalifisere sagbruket ihht maskin direktivet? Trenger dette en CE godkjenning?

Spurt ${formatDate(1476953492)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.