Jeg har en stor kunde som lurer på om jeg kan måle overgangsmotstand til jord. . Første byggetrinn er fra tidlig på 70-tallet og det har vært utbygninger og ombygninger helt frem til i dag, bygget er vel ca 500m langt og 60m bredt.Når det gjelder jordelektroden så finnes det i dag ingen dokumentasjon på hvor den ligger eller hvor lang den er. Har noen tips om det i hele tatt er mulig å få dokumentert denne overgangsmotstand til jord på dette IT-anlegget
Løst
Har lagt 2x100 meter med selvregulerende varmekabel, T2rød, og tatt det over to kurser og kontaktor.
Kunden syns kontaktoren bråker for mye når den slår inn og ut, spesielt om natten.
Noen som har erfaring med halvlederrele?
Eller noen som har andre tips?
Løst
Hei.
Foreligger det noen krav om viserinstrumenter i høyspentstasjoner så lenge det foreligger målinger og overvåkning i ett SCADA system med lokalt plaserte SCADA maskiner?
Løst
Har lagt 23 meter 4G10 til underfordelingsskap i garasjen (IT nett. Egen kråkefot-jording til garasje).Kjøpte etter anbefaling fra selger hos elby.no 40A sikring før stiger og 63A lastbryter i skapet i garasjen. 16A jordfeilautomater i underfordelingen. Elektriker nekter å sette opp 40A sikringen. Vil ha jordfeilautomat?
Løst
Hei! Etter mange års drift har vi avdekket at vi har en pumpe (Med Expo mini purge) hvor det står på merkeskiltet at det er spesifisert alarm på 9mBar og trip på 5mBar. Alarm grensene som er satt inn er alarm på 6mBar og trip på 2mBar. Kan vi kjøre med dette?
Løst
Hei, hva er kravene for en godkjent kabel på skip?¨grader den skal tåle, kappe, halogenfri etc?¨
Prøvde og lete på nett, og i NEK:410, men kunne ikke finne noe spesifikk for generell kabel.
Løst
Hei kloke hoder,
Har et hus fra slutten av 70-tallet hvor det er inntak fra luftspenn til skrusikringer, 2x63A og ledning videre ned til sikringsskap i etasjen under. Denne er 2x16mm2, ser ut til å være merket MK16. Ikke mange metrene, kanskje 4-5m tipper jeg.
Ønsker å bytte til kombivern på inntaket, men 63A og 16mm2 funker jo (såvidt) ikke. Strømføringsevne ved A1 er 61A. Spørsmålet blir da; var det tidligere greit med 63A/16mm2 slik at dette var ok når det ble bygget, og vil det isåfall være greit å bytte ut til 63A kombivern uten å skifte ledningene (blir tross alt sikrere)? Eller kan det være at denne MK16 er 90 graders ledning og derfor tåler mer?
Forsåvidt ikke store saken å bytte til 25mm2 heller, men usikker på om det går greit i røret.
Evt andre anbefalinger?
Løst
er det noe som tilsier att man trenger øyeskyllevann i batterirom, når det er ventilregulerte batterier istenfor de gammle bly batteriene ?
Løst
Har en grisebonde som sliter med lys som vibrerer smått. Han har metall halogen ute og lampetter inne som vibrerer.Er mest synlig når det er mørkt.Spenning, forbruk og frekvens er målt. 12/123x235V/50Hz110AAnlegget er i grenseland overbelastet.Usikker på hvordan dette skal løses, noen som vet hvordan?
Løst
Hei,
Et mye omskrevet emne dette med takpunkt og strømføringsevne i forbindelse med rehabilitering av eldre installasjoner der dette var vanlig. Idag må vi korrigere for omgivelsestemperaturer 40-50C dersom takpunktet også er lampepunkt. Men hva om takpunktet ikke er lampepunkt, må man likevel korrigere for noe i normale tilfeller?
NEK400:2014 52B.6.2 punkt f): Kabler i et tak: Dette tilsvarer referanseinstallasjonsmetode A. Det kan være nødvendig å anvende korreksjonsfaktorer pga. forhøyet omgivelsestemperaturer som oppstår i takbokser og liknende.
Hva menes med "det kan være nødvendig"? Er det varme fra lampene man tenker på her, slik det blir utbrodert i merknaden til punktet, eller skal det korrigeres ned uansett?
Takker.