| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9654 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Har fått ett oppdrag med en industrikunde som har kjøpt ett filteranlegg fra Tyskland. Det består av en "klump" bestående av fordelingstavle, flere motorer samt lys og stikk. Vi skal i tillegg til tilførsel også kable mellom motorer og tavle. Det viser seg att tavla leveres med en-polet vern og felles n-skinne. Leverandøren av filteranlegget definerer dette som ei maskin, leverer samsvarserklæring og mener at dette er greit. Vi er litt mer tvilende. Noen tanker her?
Løst
Maler rapporterer at runde flekker i maling på tanktopp (JET tank på 12300m3, flydrivstoff. ) skyldes strømlekkasje. Dette ut fra erfaringer av det samme på skip. Flekkene er fra 3-10mm i diameter og helt runde De elektriske installasjonene på tanktopp er overfyllingsvarsel, nivå og temperaturmåling. (230V og Exi-kretser.) Kan lekkasjestrømmer fra slikt utstyr forårsake slik skade i stålkonstruksjon? Maler mener det er fare for gjennomrustning på relativt kort tid. Vi har så langt ikke funnet noen jordfeil på utstyret. Det elektriske utstyret er ugjevnet til rekkverk på tanktopp. Vil det være en løsning å forbinde denne utgjenvingsjorden med hovedjord på tanken?
Løst
Hei!En kunde har kjøpt en generator av denne type :https://www.engrosservice.no/power-mate-6700-stromaggregat-diesel-2.htmlI brukshåndbok står det at denne må jordes separat, den har også en skrue merket med jordingsymbol. Kunde har tenkt å bruke den utomhus ved behov, og vil at vi monterer en jordingspunkt innenfor dør, der han kan rulle ut snelle med jordkabel(med kabelsko i hver ende) og koble til, cirka 20 meter.Noen som vart borte i dette før? Hvilken kvadrat på jordinga bør ev brukes? Står det noe i Neken om dette? Mvh
Løst
Hei, hadde en hendelse Her om dagen hvor jeg fikk strøm i meg, har vært hos legevakt..
men lurer egentlig bare på om hvor mye strøm jeg fikk i meg. Det var en 16A sikring og det var i en stikkontakt jeg fikk strøm i meg.
hva avgjør egentlig strømmen i kretsen? Er det sikringen som setter en grense for hvor mye strøm som går igjennom, eller er det lasten?? Isåfall hvor stor last er jeg da??
Løst
Vi har en Atex sertifisert vifte med El motor. ved oppstart så trekker motoren så mye strøm at vernet tripper. Som følge av dette har vi redusert størrelsen på viftebladet og klart å oppnå rett rett driftstrøm og luftmengde.
Vil en slik modifikasjon av eksisterende vifteblad påvirke Atex sertifiseringen?
Løst
Hei,
Noen som har kontroll på standarder som inkluderer CE-merking? Går dette f.eks inn i DNV-GL standard eller IEC sine standarder? Eller er CE en egen "norm" som gjelder for Europa og alt av utstyr som skal benyttes her?
Takk!
Løst
Hei.
Holder på å bygge en carport, i den forbindelse skal eg få montert taklys og stikkontakt.
Fra byggeperioden av boligen har eg til overs 2stk armaturer med IP20. Kan eg montere dem i taket i carporten?
Armaturen vil bli plassert 1,3mtr fra den åpne veggen mot det fri. Takhøyden er 2,45 mtr og tre av side veggene er lukket.
Løst
Hei.
Har lagt varmekabel i vindfang uten jord.
Jeg skjønner at vi må legge fram jord så jeg har gjort dette, men krever det jordfeilautomat på kabelen ?
Tipper at vi må ha det, men hva sier forskriften ? finner ikke noe om akkurat dette ?
Skal jeg følge produsenten sin annvisning ?
Takk for gode råd
Løst
Hei! Jeg har fagbrev som automatiker og var på ett jobb intervju hvor de sporte om jeg hadde lov til å gjøre elektro oppgaver. (Dette er da i industri) Hvor går grensen på jobb jeg ikke har lov til å utføre?
Løst
Hei
Har vært på kurs for en tid siden og husker ikke alt og har endt opp med å bli forvirret.
Spørsmålet er når man skal bruke gamle forskrifter? Ut i fra det som skrives i Elsikkerhet virker det bare å være ved vedlikehold. Bytte likt mot likt.
For eksempel: Kobler du på 2 ovner til en eksisterende gamel kurs fra 70 tallet en plass, blir det gamle forskrifter fra sikringsskap til en koblingsboks? Så NEK 400 2014 fra koblingsboks og ut til ovner?
På en annen side.
Skal fru.hansen ha ekstra stikk i sin stue i sin ujordete stue, skal hun da få dette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.