Hei, jeg har fagbrev Gr.L, men har ikke jobbet som elektriker på noen år, og er derfor blitt litt rusten. Skal installere i egen bolig, og har følgende to spørsmål:
1. Har en kurs til v.v bereder og vaskemaskin jeg sliter med å få oppfylle krav 2: I2 <= Iz.
15A sikring med utløsekarakteristik 1,3. (Gewiss)
2x2,5mm2 PR forlagt på tre ulike måter:
åpent på murvegg ca 7m --> ca 2m i rør i uisolert himling, bad --> ca 1m i rør i isolert vegg til enkel stikk v.v bereder --> PN 2x2,5mm2 ca to meter til stikk vaskemaskin.
Må jeg da velge forlegningsmåte:A2 ? flerlederkabel i termisk isolert vegg, som vil føre til:
I2 = 1,3 *In <= Iz
= 1,3 * 15A <= 18,5 A
= 19,5A som er større enn Iz.
Eller kan jeg bruke forlegningsmåte B2, siden så liten del av kabelen går i isolert vegg?
2. Når jeg skal oppgradere hele det elektriske anlegget i leiligheten, inkludert nye og større sikringer, utenom hovedsikringen som allerede er en 32A jordautomat (Felles el.anlegg ble oppgradert tidligere), må jeg bruke dagens forskrifter, eller kan jeg bruke forskriftene fra byggeåret i 1960? (Planlegger å følge dagens krav så langt det lar seg gjøre).
Løst
Hei,Er det tillatt å bytte pakning i en exe-del? Virker til å være samme type pakning som står i fra før, den er ikke komplett lenger.
Løst
I forbindelse med et større utendørs arrangement har oppdragsgiver leid inn en elektriker med gr L setifikat til å etablere provisorisk anlegg til utstillingsboder. elektrikeren er ikke tilknyttet installatør.
Hvordan stiller forskriftene seg til dette?
Løst
Hei
Stilles det noe krav i Tavlenormen at man skal benytte samme fabrikat på vern når man utvider en eksisterende tavle?
Dette er på et nytt anlegg.
Løst
Kan en bruke messing nippel over 32mm i en plast boks offshore, og er det eventuelt krav om utgjevningsforbindelse til disse ? Blir fortalt at det er ok å bruke messing nippel I plast boks men kun om disse er over 32mm... Hvor står dette eventuelt ?
Løst
Hei
Kan jeg etter 3 års erfaring som Energiingeniør(saksbehandler) på lokalt everk gå opp til installatørprøven?
Løst
Hei
Kan man bo i sør og inneha 100% stilling som installatør for en liten bedrift i nord, basert på daglig kontakt oppfølging og noen besøk innimellom. Bedriften innehar en daglig leder i 100%
Løst
Er det spesielle hensyn å ta utover merking i anlegg hvor det er brukt IT og TN system sammen.
Løst
Hei,
Hvis man bygger et skap der skap og alle elektro komponenter er Ex merket. Vi det da skapet være godkjent for ex sone 2?
Mvh
Hans P
Løst
Generelt
Dersom ein installasjonsbedrift har ansatt daglig leder (som også er eiger av bedriften) installatør og fagarbeidere.
Kva for noen forskrifter er installatør ansvarlig for, og kva er daglig leder ansvarlig for?
Ka vil arbeidsoppgavene til installatør være (ka skal han følge opp av forskrifter)?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.